泰州茂业天地观园(五号)地块给排水施工方案

发表于2018-12-23     1071人浏览     1人跟帖     总热度:201  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:378.11KB
  • 等级:
泰州茂业天地观园(五号)地块给排水施工方案_1
                                                              给排水管道
方案名称:泰州茂业天地观园(五号)地块给排水施工方案
一、编制依据
1.1 泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸( 北京世纪中天国际建筑设计有限公司, 工程代号JS-11-09)
1.2 设计依据
1 、现行国家设计规范及标准
2、有关城市建设基础资料
3、业主的设计要求及有关产品的使用说明
《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版)
建筑设计防火规范》GB50016-2014
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008
《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014
《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014
二、工程概况
2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m 由1 栋17 层高层住宅( 1#楼)楼高50.4m,1栋18 层高层住宅( 2#楼B座)楼高53.0m,5 栋8 座34 层高层住宅( 2#楼A 座、3#楼A、B 座、4#楼、5#楼A、B 座、6#楼A、B 座)楼高99.7m 及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4 套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270 吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。3#楼屋顶设置18 吨消防水箱一座。满足项目初期火灾用水需求。
2.2、建设单位提供两个给水接口,接口分别来自工农路及东风北路两路市政管网.接管管径为DN200,水压为0.20MPa. 最高日生活用水量为1304.8m /d,最大时用水量为135.5m/h. 地下室设生活泵房,采用无负压加压供水。生活水泵由泰州市自来水公司深化设计。活给水系统分为5 个区.1 区(地下室-1~4F)由市政水压直接供水;2 区(5F~12F)由地下室2 区生活水泵供水;3 区(13F~20F)由地下室3 区生活水泵供水;4 区21F-28F)由地下室4 区生活水泵供水, 5 区(29F 及以上)由地下室5 区生活水泵供水水。分区最低几层超压(>0.20MPa),在超压层进户支管处加设减压阀.
2.3、本工程生活污废水系统:本工程采用雨污分流、污废水合流制.室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道. 阳台、厨房的废水立管伸顶通气, 卫生间污水设置专用通气立管.顶端装伞型通气帽. 结合通气管安装:下端宜在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接,上端可在卫生器具上边缘以上不小0.15m 处与通气立管以斜三通连接。当以H 管件代替结合通气管时,H 管与通气管的连接点应设在卫生器具上边缘以上≥ 0.15m 处。室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水井, 由潜污泵提升至室外污水井.
2.4 雨水系统:面雨水经雨水斗收集后, 在± 0.00 以下排出室外, 接入市政雨水管道.重现期选5 年。屋面设计溢水口,建筑屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于其10 年重现期的雨水量。泰州市暴雨强度公式, i=9.100(1+0.619lgT)/(t+5.648) 车库入口处雨水, 经水沟截留至集水坑, 由潜污泵提升至室外雨水井. 部分屋面雨水及地面雨水经管道系统收集,经初期雨水弃流井,后进入雨水收集池。回收雨水用于小区绿化灌溉或者道路浇洒。雨水弃流及储存处理装置由甲方指定有资质的厂家配合深化设计、施工、调试。
2.4 冷凝水系统:所有空调室外机位附近均设有专用收集管,使空调冷凝水有组织排放至室外。
泰州茂业天地观园(五号)地块给排水施工方案_2
五、主要施工技术方案
5.1 预埋套管及预留孔洞的施工
5.1.1 根据管道施工图纸、会审记要及有关规定规范,由专业工长确定套管、预留孔洞图,并与结构、建筑、通风、电气等施工图纸核对,防止管道标高与梁及其它管道重、叠打架;核对后图上应标明预埋套管的规格、预留孔洞的大小及相应的标高;
5.1.2 组织一个专门的预留预埋施工作业组,负责该工程的所有留预埋工作;
5.1.3 根据土建施工进度要求及时向施工作业组交底,同时与土建协调好安装时间,做到及时、准确;
5.1.4 每完成一个预埋套管、预留孔洞,施工作业组必须进行自检(重点检查坐标、标高、规格大小是否符合设计要求),同时作好标记,并进行有效的保护;
5.1.5 施工作业组自检合格后, 由作业工长会同甲方代表、工程监理共同进行检查,同时作好隐蔽记录,三方签字认可;
5.1.6 及时向土建办理移交手续;
5.1.7 为了保证预埋套管的安装质量,在坐标、标高及规格检查无误后, 用钢筋将套管焊接在土建主筋上,防止套管移位;同时用木屑外包牛皮纸或其它软物将套管塞满避免水泥砂浆进入。如果是柔性套管,还必须对螺丝孔进行保护。

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:378.11KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-23   |  只看该作者      

2

方案名称:泰州茂业天地观园(五号)地块给排水施工方案

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20