请求大面积钢平台铺钢板防止变形的施工控制方法

发表于2006-07-27     2168人浏览     5人跟帖     总热度:10  

我这里有个大面积的钢平台需要满铺5mm厚的花纹钢板,现在唯一担心的就是焊接钢板时钢板变形,甲方还不同意螺栓连接,谁有这方面的经验,应该采取什么样的措施呢?希望大家多多帮忙。
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-07-29 00:50:24

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

2

焊接也可以,平台花纹钢板焊接时用不着满焊,采用断续焊接,焊接时可采用小焊条,小焊接参数进行施工.焊接顺序可采用对称焊接等方法.

奖励      

  • 奖励于 2006-07-29 00:50:24

 发表于2006-07-30   |  只看该作者      

3

除了楼上朋友说的外,还要注意板下的加筋间距不要太大,焊接前,花纹板一定要校平了。还有就是千万不要采用连续焊缝,否则你就要看到板浪奇观了。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-12 22:44:20

 发表于2006-07-31   |  只看该作者      

4

我们准备采取的方案是用3.2的焊条每50CM一道从板的两侧同时向一个方向焊接,请问各位高手,采取co2保护焊是否更有利呢。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-12 22:44:20

 发表于2006-08-02   |  只看该作者      

5

用CO2保护焊当然更好了,因其热影响范围小,对控制变形很有好处的。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-12 22:44:20

 发表于2006-08-02   |  只看该作者      

6

可以
没问题 我们作楼梯都用这个方法