EPS外墙保温施工工艺1. 1原材料要求:
1. 1. 1进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。
1.1. 2聚苯乙烯板采用容重18-20kg/m3自熄型板材。摆放平整,防止雨 淋及阳光曝晒。
1. 1. 3水泥为32.5#普通硅酸盐水泥和425#硫铝酸盐水泥,水泥必须有出厂日期,凡有结块现象或出厂日期超过3个月的必须根据化验结果确定如何使用。
1. 1. 4采用细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm颗粒的砂子,其含泥量小于1%。
1. 1. 5玻璃丝布必须放在干燥处,地面必须平整,摆放宜立放平整,避免相互交错摆放。
2. 1基层处理
2. 1. 1做EPS外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m靠尺检测,其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1:2水泥砂浆找平。
3. 1. 2基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。
2. 1. 3墙外的消防梯、水落管、防盗窗预埋件或其它预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。
3. 1施工要求:
3. 1. 1 施工温度不应低于5℃,而且施工完成后,24小时内气温高于5℃。夏季高温时,不宜在强光下施工。
4. 1. 2 5级风以上或雨天禁止作业。
4. 1. 3抹找平层前,抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。
3. 1. 4找平层用1:3水泥砂浆。
3. 1. 5窗口,窗膀水平角及垂直角要挂线施工。
4. 1科龙EPS外墙保温系统的施工
4. 1. 1施工程序
基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆,挑选EPS板→粘贴EPS板→ EPS板塞缝,打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→EPS板面抹聚合物砂浆,门窗洞口处理,粘贴玻纤网,面层抹聚合物砂浆→找平修补,嵌密封膏→外饰面
4. 1. 2粘贴EPS板
4. 1. 2. 1工具明细
1. 锯条或刀锯
2. 打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具
3. 小压子或铁勺
4. 铝合金靠尺
5. 铁卷尺
6. 线绳、线坠
7. 墨斗
4. 1. 2. 2配料工具
1. 铁灰槽(建议1m×0.4m×0.3m)
2. 小铁平锹
3.提漏(1kg/个或5kg/个)
4.塑料桶(建议能装15kg水泥作为量桶)
5.铁筛网(16目)
4. 1. 2. 3粘贴聚苯乙烯板(EPS板)
1.配制聚合物砂浆必须有专人负责,以确保搅拌质量。
2.把桶盖逆时针旋转打开,用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌,避免粘结剂出现分离现象,搅拌适度,以免出现质量问题。
3. 聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#普通硅酸盐水泥:砂子(用16目筛底):=1:1.88:4.97(重量比)
4. 将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,
5. 搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水,加水量为粘结剂的5%。
6. 水为混凝土用水。
7. 聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置,避免阳光曝晒。
8. 聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑,用U钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处咬茬搭接。
9. 聚苯板粘贴时,在苯板上打点,如每块板上(600mm×600mm为例)16个点,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为60mm左右,厚度为10mm;粘贴直径100mm,厚度为2-3mm,点中心距为150mm-200mm,粘贴墙体面积为EPS板的30%。
10. 门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60mm,厚度10mm,
再在聚苯板(600mm×600mm)余下部分涂12个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%。
11. 贴聚苯板时,所有粘结点与基层同时接触,双手用力均匀左右揉 动5-7次,使聚合物砂浆与墙面粘牢。
12. 粘贴聚苯板时,先从门窗洞口周边开始粘贴,需切割的板块放在中间。
13. 雨蓬、勒角、变形缝处粘贴时应做翻包处理,将宽度200mm-260mm的标准网与墙面粘结,粘结宽度为70mm。
14. 基层上粘贴的聚苯板,板与板之间缝隙不得大于2mm,板面垂直、平整,允许偏差不超过3mm,板面高低差不得超过1.5mm。
15. 粘贴时挤出板侧的聚合物砂浆应用灰刀清除干净。
16. 对下料尺寸偏差或切割等原因造成的板间小缝,应用聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。
17. 聚苯板粘贴一定面积后,用2m靠尺进行检查,将板压平、压实,进行初步找平,为下一道工序做好准备。
18. 待苯板粘贴24小时后方可进行打磨,用粗砂纸挫子或专用工具对整个墙面打磨一遍,打磨时不要沿板缝平行方向,而是作轻柔圆周运动将不平处磨平,墙面打磨后,应将聚苯板碎屑清扫干净,随磨随用2m靠尺检查平整度。
19. 网布必须在聚苯板粘贴24小时以后进行施工,并保证先安排朝阳面抹布工序。
20. 女儿墙压顶或凸出物下部,应预留5 mm缝隙,便于网格布嵌入。
21. 装饰分格条须在EPS板粘贴24小时后用分隔线开槽器挖槽。
22. EPS板板边除有翻包网格布的可以在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆,其他情况均不得在EPS板侧面涂抹聚合物砂浆。
4. 1. 3粘贴玻璃纤维网格布
4. 1. 3. 1工具明细
1.铁灰
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-12-06   |  只看该作者      

2

为什么看的没回帖啊?

 发表于2004-12-06   |  只看该作者      

3

stars900楼主谢谢,不过我在论坛下过一份几乎一样的资料,重了。

 发表于2004-12-06   |  只看该作者      

4

哦 那好像也是我发的

 发表于2004-12-06   |  只看该作者      

5

这是主体施工完后再作外保温的做法。我施工的一个工程,是保温板与混凝土结构一起浇筑。

 发表于2004-12-12   |  只看该作者      

6

感谢楼主!谢谢!

 发表于2004-12-12   |  只看该作者      

7

刚才SUNGT朋友说的保温板和砼一起浇注是什么意思?是否将保温板放在摸板内侧。

 发表于2005-01-18   |  只看该作者      

8

保温板放在摸板内侧是吗 讲讲工艺好吗 菜鸟们也想听听

 发表于2005-04-30   |  只看该作者      

9

只是听过,到目前为止,我还没遇到过这样的工程!

 发表于2005-04-30   |  只看该作者      

10

东西不错
楼主哪天能上传下吗?
我就碰到了
先送10币预定

stars900

广西  | 建筑设计

2 关注

20 粉丝

162 发帖

84 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20