⑤ 锚具夹片 本工程利用广东柳州生产的扁形锚具夹片,在施工前与钢绞线一齐送上海同济大学检测,检测合格后使用于工程,锚具施工时固定于端头板上,砼达到一定强度后,拆除端模,拆模时注意保护锚具。 ⑥ 混凝土浇筑 板梁施工质量取决于砼浇筑质量,工程砼采用南通市威胜公司生产的C40商品砼,板梁浇筑时间较长,商品砼中掺加缓凝剂,以延缓砼凝固时间以方便施工,同时由于商品砼坍落度较大影响板梁质量,施工控制塌落度在9厘米为宜,底板砼坍落度以7厘米为宜,以防止芯模上浮,板梁肋梁施工时,砼应分两层对称均匀上升,插入式振捣器振捣时应避免碰动波纹管,,每层插捣时,振捣棒应插入先期施工砼,以免产生冷缝,板梁肋梁断面窄小而高度校高,砼气泡不易上升,故采取在板两侧安装附着式振捣器振捣,振捣砼应严格控制振捣时间,以30秒左右为佳振捣数次,同时应观察模板是非有松动,发现情况及时进行处理加固再进行施工 ⑦ 混凝土养护 砼强度增长主要取决于砼养护,板梁施工时正好处于高气温,板梁施工受气温影响校大,为保证板浇筑质量,在板表面砼用手压不动即覆盖草包洒水进行养护,24小时后立即进行拆模挂草包洒水养护,养护专人负责,保证板梁随时处于湿润状态,养护时间10天,较一般砼养护时间长些,以利砼加快硬化 ⑧ 钢绞线张拉 张拉在整个板梁预制中处于重要地位,在板梁砼强度达到75%设计强度后张拉,张拉前对张拉设备仪器送有资质检测单位校核鉴定调试以保证设备处于正常状态,检测合格后进行张拉,张拉按两端对称锚固张拉,以钢绞线的容许应力75%作为控制应力,以0→105%→100%次序进行张拉,钢绞线张拉前应按对称的原则预先编号,每块板张拉严格按桥梁规范设计施工,保证各块板梁起拱度一致,外表美观。 ⑨ 注浆封头砼 张拉后清理注浆口和冒气孔,压水后查看波纹管是否畅通,由于采用了砼浇筑后抽拔钢绞线的方法,施工中没有出现堵塞管道现象,然后用空压机吹干净管内积水,利用专用压浆机进行注浆,注浆采用二次注浆法进行注浆,第二次在第一次终凝前进行施工,保证注浆饱满,注浆材料采用po42.5mpa水泥掺缓凝剂进行施工,同时按要求留置试块,检测施工质量注浆质量符合要求后,切除端头多余钢绞线,绑扎板端钢筋网,浇筑板端砼,板端砼提高一级为c45。 ⑩ 吊装 在板梁注浆强度达到要求后移板出坑吊装,板梁跨度大,分量重,况处于交通要道,还要让船闸正常通航,不宜利用汽车吊进行安装,,专用小车进行纵横向移位,两台3T电动葫芦卷扬机起吊,派专职质检员、安全员跟班作业,保证了安装质量和安全。 |