随着高层建筑的发展,现浇钢筋混凝土结构所占比重日渐增多。提高现浇混凝土工程质量进而达到清水混凝土的效果,不仅有利于简化施工,降低成本,加快工程进度,而且也可大大减少工程使用后的维修工作量,降低维修费用。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

l.混凝土浇筑前用空压机清吹模板内部,清理干净后方允许浇筑。
2.浇筑墙、柱混凝土时应使用串筒,下料要均匀,以免侧偏冲击钢筋或造成混凝土离析。采用2根ø70棒同时振捣,振捣时要掌握间距、厚度,控制时间。墙柱根部先浇同标号减石砂浆,顶部浇筑时加入适量的洗净石子,这样既可保证墙柱根部和顶部的强度,又可保证材质的均匀一致。
3.现场实行振捣手聘任制,经过应知应会考核合格的振捣手,发给聘书后方可上岗振捣。振捣手定岗承包,奖罚分明。大规模浇筑混凝土前先做样板,并请质量管理和监督人员品评,提出意见,确定标准后方能正式施工。
4.加强混凝土养护,尤其是早期养护,设专人保持混凝土初期湿润状态。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

清水混凝土要求颜色一致,因此规定选用同一厂家、标号、品种的水泥,使用颜色纯正、安定性和强度好的普通硅酸盐水泥;砂石也都按规定选用合格材料;掺外加剂不仅可改善混凝土的施工性能,提高早期强度,而且有利于提高混凝土内在质量和外观效果,因此混凝土均掺入不同种类外加剂(外加剂分常温、低温和冬季施工用共3种)。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

一般框架结构工程需经剔凿抹灰后方可作装饰面层,而抹灰面经长年使用后难免发生空鼓、裂缝、脱落,这类情况一旦发生,维修的工作量很大,尤其对该工程这样楼层很高的仓库维修更为困难。中航货运中心工程实现清水混凝土,取消了抹灰,对减少维修工作量和维修费用十分有利。
该工程模板收入69万元,各类模板加工共支出77万元,模板支出略高于收入。但是由于实现了清水混凝土,取消抹灰工作量约50000m2,按常规经验估计类似规模框架结构,共需剔凿及抹灰费用约9.3万元,并且需配合搭设超高架子,费用约16.5万元。因此综合比较有一定经济效益。由于该工程楼层高,超高架子搭设困难,施工操作垂直运输也很困难,取消抹灰后装修作法改为找补腻子喷浆,采用活动平台架车施工,大大减少了装修工作量和施工费用,并加快了装修进度。
中航货运中心工程为普通框架结构,组织施工时按照清水混凝土的目标,采取适当技术措施,适当增加模板投入并加强各道工序施工管理,从而保证了混凝土内在外在质量良好,基本实现清水效果。施工中模板采用传统散支散拆方法,其他技术措施和管理方法也是普通的,而实现清水效果得到的综合技术经济效益是明显的,说明清水混凝土有普遍推广价值。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

为实现清水混凝土目标,减少模板投入,针对不同的结构部位设计不同类型的模板,并尽量设计成大块模板以更好地体现清水效果。另外,还从模板的安装、拆除和维修等各方面采取措施保证清水混凝土效果。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

1.柱模
部分现浇柱带牛腿,为简化施工和减少模板种类,经与设计单位商定改为钢牛腿(后焊),这样全部柱均为矩形断面。柱模采用两件L形钢模拼接而成,柱模断面如图3-12-1所示。柱模的定位和校正采用软拉撑,即在柱模四角拉钢丝绳,每角上部和中部拉2道,共拉8道钢丝绳,钢丝绳下端紧固在楼板上预埋的φ25钢筋上,钢丝绳通过加在工面的花篮螺栓校正和紧固。为保证柱模根部不移位,预先在柱周围楼板上埋φ25钢筋,用以卡l00×100术方、垫楔子锁牢模板根部。根据柱断面尺寸配制柱模,两种不同断面尺寸的柱,采用活接方式(图3-l2-l),模板高度先按1层柱高设计,待1层柱施工完毕后依照3层的柱高尺寸改制模极供2层及3层两种不同高度柱施工用。每种柱模配2~6套,周转使用,设计柱模时结合浇筑工艺要求,充分保证其强度、刚度。为保证万无一失,先做出1套柱模,浇筑混凝土并通过强振试验,然后再加工制作。在工地自行制造土胎具,用手工焊接方法,尽量使用旧料焊制出满足清水混凝土要求的柱钢模板。
2.剪力墙模板
标高±0.000以上剪力墙(包括电梯间)模板均采用钢大模,使用大螺栓拉接。由于墙体高,模板高度不够,支模分2次或3次进行。为保证剪力墙上下顺通平整,达到不抹灰的要求,模板上下连接部位支模如图3-12-2所示,模板上下夹紧,严格靠吊垂直,以保证精度。剪力墙模板全部使用旧钢大模改制,依据自行制定的清水混凝土质量标准控制板面平整度和垂直及凹凸。
3.梁板模板
主梁、次梁、顶板模板均采用钢框胶合板模板,按散支散拆方式设计。为发挥钢框胶合板模板重量轻、刚度好的优势,尽量设计为大规格板面。结合工期要求和尽量少投入梁板模板的原则,采取快节奏小步距流水施工,每层按8个流水段,每段2~3条轴线,共配6条轴线模板(约1/3层),梁板配模如图2-l2-3、图2-12-4所示。
模板支撑系统使用门形脚手架拼搭而成,经计算后确定支搭方案。为加快门形脚手架的周转,设计了快拆体系,即主梁每跨单独设一组可调钢管架,用以取代门形脚手架,使其提早拆除,可调钢管架一直保留到主梁预应力钢筋张拉完毕。
4.梁柱接头及梁板转角部位定型角模
框架结构梁柱接头、梁板转角部位的混凝土往往不方不正,凹凸不平,成为薄弱环节,而模板选用往往是关键所在。该工程用钢板制作了定型角模,梁板转角、主次梁交接处均采用定型角模,进一步保证了混凝土的外观效果。

 发表于2004-06-28   |  只看该作者      

为取得清水混凝土质量效果,加强对模板尤其是钢框胶合板模板的施工管理是很重要的。安装模板应严格按模板图进行,对号入座,定点使用,操作工人实行模板承包,从上一段拆下的模板要及时转移到下一段的相同部位安装。拆模按支模的倒顺序进行,强调保护板面,严禁使用大锤,严禁用撬棍强行砸撬模板。因该工程楼层高,拆下的模板用绳系住吊下并及时运离现场,然后清理残渣污物,将损伤模板挑出及时修理。钢框胶合板板面的轻微划痕要用特制腻子嵌平磨光,模板表面的较重损伤处钉铁皮找平并刮腻子,对已形成孔洞者,可将孔洞切割整齐后粘补同样大小的覆膜胶合板,然后用腻子找平。对于大面积损伤的模板,可翻转至另一面使用。模板经检修后涂刷隔离剂备用。