漏电火灾报警器应设在哪些回路?系列探讨3

发表于2006-06-30     2894人浏览     5人跟帖     总热度:21  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 19:16:59

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

2

和多地方,看布局,看场合,看规范。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-01 03:34:52

 发表于2006-07-02   |  只看该作者      

3

以下是引用fcjfcj在2006-6-30 16:24:00的发言:和多地方,看布局,看场合,看规范。...
大家在讨论的时候,希望能具体点分析,这样才具有探讨性、针对性、操作性。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-03 04:14:09

 发表于2006-07-10   |  只看该作者      

4

发生短路是因为线路绝缘破坏造成的。 绝缘破坏的原因很多最容易发生又最难发现的主要有两个原因:一是线路受机械损伤绝缘层破坏,比如电气线路施工中穿钢管拉线造成绝缘层受损; 二是线路通过过负荷电流导致绝缘加速老化。
由此看来,针对这两个原因来装设漏电火灾报警器最为合理。民用建筑尤其是公共建筑中通常有大面积的二次装修存在最容易出现上述两种不利情况。所以将漏电火灾报警器设于建筑物照明干线回路上,或设于照明回路区域总箱处漏电电流取300~500mA即可起到很好的效果。停电无太大影响时可作用于切断电源,动作时间取O.15~O.5s。不宜停电的区域动作于报警,提醒电气维护人员检修,毕竟 漏电发生到火灾发生有一定时间。应急照明回路即属于后者。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-10 21:43:37

 发表于2015-03-29   |  只看该作者       筑龙币+5

5

学习、加热、收藏、分享。贴主好人!

 发表于2015-04-04   |  只看该作者       筑龙币+5

6

请问楼主住宅需要设漏电保护系统嘛?如果要设主要是那些部位设置?住宅里有20几个面积为50平左右的商铺,表箱是否设置?设置此系统参考什么规范?