正压房无尘室千级净化工程设计方案及要求
l 制作方案:
1:正压房应设置空气净化和消毒设施,入口处应有风淋设施;正压房的空气清洁度应达到1000级。配置过滤器要求:欧标G4级初效过滤器、欧标F8级中效过滤器、高效过滤器:玻纤滤纸,效率≥99.99%,使用最高温度:80℃;使用最高湿度:90% 。
2: 正压房外部尺寸:8.9M*5.6M*5.5M(实际尺寸以现场测量为准)。
3:千级正压房形式:配有风淋通道。辅助更衣区、洁净室,缓冲区,配套更衣柜,洗手池,烘干器,鞋消毒池,酒精消毒器等人流辅助设施(正压房外合适处设置并与风淋通道相连)。
4:正压房的进口处须安装洗手的清洗消毒设施及鞋靴消毒设施;洗手池以及鞋靴消毒池必须采用不锈钢材质(实际材质不得次于304不锈钢);感应式水笼 头、烘干机(手插入式、强风型、配插座)、酒精手消毒器(配插座)。鞋靴消毒池(参考尺寸800×600mm)必须设有合理的排放、加水管与阀门。
5:辅助更衣区内:配置不锈钢更衣柜、鞋柜(内设紫外线杀菌灯)。更衣柜高度1.8m,双门对开,其中一侧挂无菌服,能保证无菌服完全展开;另一侧挂普通工作服,中间有隔断防止交叉污染。
6:不锈钢型单人双侧风淋室,配置双不锈钢门、闭门器、感应触摸液晶控制连锁型,进出门自动控制开关,延迟时间0-99S可调。
7:隔断下侧1.0m合适处配置物料传递窗(内设紫外灯杀菌灯)。
8:安装压差表及温湿度显示仪。
9:观察窗玻璃采用5MM以上钢化玻璃,玻璃框采用电泳圆弧型材,需加固,固定玻璃的材质使用抑菌硅胶。
10:正压房地脚与地面连接处需安装圆弧倒角铝板,并需要上玻璃胶进行密封。
11:吊顶棚、结构围护装饰方式:采用夾芯库板单面材质为304不锈钢,另一单面材质为彩钢(碳钢板)加强型夹芯库板 ,围护结构装饰采用单面材质为304不锈钢,另一单面材质为彩钢(碳钢)板加强型夹芯库板,中间合适处设计采用适当尺寸玻璃采光窗,玻璃窗材料以 50*50型电泳方管配圆压线,女儿墙结构采用双面材质为彩钢(碳钢)夹芯库板。(正压房内部隔板为双面不锈钢加强型夹芯彩钢板,夹芯板中间采用岩棉或酚 醛)12:根据千级正压房所需的冷量及净化级别及正压值要求,配置独立式卧式组合式空调箱1 台,内置风机、初、中效,外箱体材质为双面材质为彩钢(碳钢)夹芯板。空调箱专用防冷桥铝型材拼装。(系列风量设计配备为18000-20000 米3/h,冷量为150Kw,甲方不提供冷源,乙方根据要求配置单冷风管机空调机组。上送下回,靠正压房两侧设置回风道,方案见平、立面布置示意图。
13:系统采用集中送风(回风)形式,为保证室内足够的正压值,新风比例 按20-40%选用。换气次数≥60次设计。运行时内室正压值压力:千级>更衣>外气。
14:组合式空调箱安装根据现场情况,设置独立型箱体于加固平台风淋通道顶部。正压房由钢结构做支撑.立柱材质尺寸为不低于120*120mm碳钢管并 做防锈处理,外露处以不锈钢包边装饰,顶部C120型钢横梁焊接支撑.接通送回风风管系统,完成送回风循环,主风管设置风量调节阀。
15:所 有室內靠两侧回风口为304不锈钢,另一单面材质为碳钢,其它所有送回风管为镀锌板风管外表面为20mm铝箔PE板保温。高效送风箱材质为冷板喷塑外表 (保温)。高效之安装成上装拉杆压块式,并加装不锈钢出风孔板。 (在顶棚上更换高效,方便快捷)16:风淋室内外均不次于304不锈钢材质,感应触摸控制联锁型(设置弓型闭门器),进出门自动控制开关顺序及延迟时间设 置为0~99 秒可调 。(正压房内风淋室壁板为双面不锈钢彩钢板)17:夏季冰水系统由工厂与公用水系统现场完成连接. 箱体内冷凝水由溢水管并通接入地沟,U 型弯水封留足够高度以防溢水。
18:整个万级区布置净化照明灯具及紫外杀菌灯。内室安装压差表与温湿度显示仪,电设施控制可置门入口独立分组控制。
19:正压房配置余压阀。 (余压风口为正压房内正压过大时应急自动开启)20:正压房物料进出如须使用传递窗视现场合适处安裝。
21:根据现场充填机理盖机,设计正壓房四周过道层頂面6 m,女儿墙高度为1.2 m。风淋通道区高度为2.2m。
22:正压房库板与地面连接处以及库板接角处以电泳圆弧密闭装饰处理,进出通道门门框材料以专用净化门设计,底部为双面一体化电泳圆弧及密封处理。
23:正压房涉及采光窗原则按尺寸2000*1800*5mm 中加一根净化窗专用中通型材设计,钢化玻璃,尽量通透。(支撑立柱处例外,玻璃无法分档处例外)考虑玻璃的承重。
24:正压房回风柱以双面不锈钢夹芯板配以R 型装饰设计 。
25:正压房顶棚需配以不锈钢上人梯,以便人员上顶棚维修。
26:更衣区里涉及的辅助设施如更衣柜,洗手池,鞋柜,鞋消毒池均以304不锈钢材质设计,对于烘干器,以及手消毒器以垂直使用为设计。(正压房外合适处设置并与风淋通道相连)27:对于正压房门锁,电设施等以保证使用质量为前提。
28:充填房配置及技术参数要求:(以静态检测为依据)(1) 配置风量20000 米3/时(2) 系统用电总功率30kw(3) 甲方不提供冷源,乙方根据要求配置单冷风管机空调机组。
(4) 室内正压值:千级操作区对应外气≥15pa;辅助更衣万级区相对外气≥10pa(5) 静态夏天温度≤25℃(6) 静态湿度≤75%(7) 操作区千级≥ 60 次/时换气次数。 (已实测的千级房总风量除以千级房里的空间而得, 千级房总风量 计算:过滤网的出风面积x 出口断面平均风速x3600 。误差±15%范围)(8) 正压房尘埃颗粒要求(检测数据分布点3~5 ㎡范围布置检测点,采样管在离地平面0.8~1m 以上距离 )按现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243)规定的方法执行。(理定2.83L/min)国际标准ISO 14644-1--“洁净室及相关被控环境--第一部分,空气洁净度的分级”
29:照度:≥ 300Lux30:配置过滤器要求:
初效过滤器:欧标G4级框式中效过滤器:欧标F8级框式或袋式高效过滤器:玻纤滤纸,使用最高温度:80℃,使用最高湿度: 90%。