暖通空调工程需把握好调试与监理的工作

发表于2006-05-31     1190人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-31 23:53:53

 发表于2006-05-31   |  只看该作者      

2

系统调试的合格标准应符合规范及有关文件要求。如风口风量的测定有很多种方法,如果风口位置在外、种类多、形状不一时,且测定数据要求不是很精密,则采用风口法。如果风口风量需较高精度的测量数据,则可采用辅助风管法。又如,防排烟系统近年来已成为空调通风系统测试的重点,其测定的区域一般在电梯间前室、安全楼梯及小室,按《通风与空调工程施工及验收规范》,宜采用烟雾摸拟法,且应先整改后调试,并要求其测量参数必须满足安全要求。本阶段的数据直接反应系统的性能好坏,对于调试所发生的故障,要究其原因及时改进并记录,对不能达到设计参数的,应进行调整,使各项参数达到设计要求。
无生产负荷系统调试完毕后,进行带生产负荷的综合效能测定。带生产负荷的综合效能测定的内容较多,如按一般舒适性空调系统,则包括送回风口空气状态参数的测定与调整、空调机组的性能参数调试、室内噪声的测定、室内空气温湿度测定、气流速度的测定等。如为恒温恒湿系统则多出静压的测试、空调机组功能段调试、气流组织测定等项目。
由于工程从设计到竣工验收变化颇大,在带生产负荷条件下运行,并经过一段时间的配合调整,可以得到较为理想的结果。如果出现与设计等方面相悖的问题,应由建设单位、设计单位作出决定后,由工程承包商协同解决。对于调试中出现的问题,要列出清单,逐个整改。监理要及时控制其整改情况,使之在正式运行时达到满意的效果。
工程调试是一个涉及建筑、安装、生产工艺、装修、设计、设备供应等多方面的工作,应由建设单位负责,设计、监理、施工单位配合完成,同时调试也是一个复杂的过程,但是只要在质量控制中抓住关键,控制好步骤,就能事半功倍,也为今后的正式运行取得确凿数据和可靠依据,为竣工验收打下良好基础,因此还应注意一下几点:
⑴、除注明设备的型号规格外,尚应标明主要的技术参数。
⑵、应对设备的包装提出明确要求,不能对设备进行妥善保护,将导致不必要的损失。
⑶、要求在签订合同后设备到货前,供货商尽快向采购方提供与随机文件有同样效力的产品安装使用说明书,以利进行安装前的准备以及设备到货后的开箱查验。
⑷、应对供货商是否负责安装、调试、售后服务期限以及由此发生的一切费用由谁承担均需在合同中作出明确的表述。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-31 23:53:53

 发表于2006-05-31   |  只看该作者      

3

以及设备到货后的开箱查验。
⑷、应对供货商是否负责安装、调试、售后服务期限以及由此发生的一切费用由谁承担均需在合同中作出明确的表述。
⑸、对于工程承包合同应清楚地界定与给排水、强电、消防、自控

控、土建、装修等工程之间的责任范围,避免出现重复支付和相互址皮现象。