[分享]变配电站带电改扩建工程施工方案

发表于2013-02-18     666人浏览     0人跟帖     总热度:124  

普陀区市民服务中心变配电房改扩建工程

施工方案

一.  综合说明

1.1  编制说明

本施工方案的主要编制依据为下列文件、规范

(1)        设计图纸及甲方要求

(2)        现场勘查实际情况

(3)        建设部《施工机械安全操作规程》

(4)        《上海市房屋拆除工程施工安全管理规定实施细则》

(5)        《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98

(6)        市建委/公安局《施工现场防火规定(试行)》

(7)        建设部《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001

(8)        建设部《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91

(9)        《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)

(10)    《建设工程扬尘污染防治规范》(DGJ08-121-2006

(11)    《上海市市容环境卫生管理条例》

(12)    《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》

(13)    《建设部关于国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》

(14)    《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-9

(15)    《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001

(16)    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002

(17)    《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002

1.2        适用范围

本施工方案适用于XX市民公共服务中心(以下简称中心)改造项目(以

下简称项目)的变配电房改建工程。

1.3        实施目标

质量目标:    一次验收合格,达到优良。

安全生产目标:各类伤亡事故为零,确保变配电房在条件容许情况下

                   可正常工作。

     工期目标:    确保在2011830日前完工。

     环境保护目标:预防污染、降尘控噪、保护自然环境。

二.工程概况

2.1  工程名称及地点

    中心的变配电房改建工程(以下简称工程),位于上海市曹杨路上。原有建筑为一层混合结构,改建后为一层框架结构建筑。施工图由甲方提供。

2.2        工作内容

工程包括原建筑拆除的防护搭建、原建筑部分拆除、土方开挖及回填、建

筑的土建施工、项目的电气给排水安装、室外总体及电缆沟井的施工、与供

电方的配合工作等。

2.3        工程概况

2.3.1  总体概述

原变配电房为一层混合结构的建筑,屋面为预制板。建筑呈L型,总建筑

面积为70平米,最南面变压器房层高4.5m,其余为4m

 变压器房内有一台油浸式的变压器及高压进电柜、量电柜;墙上有避雷器,总进线在该房的南墙上,总进线电压为10KV。总进线先进入高压柜,由三根裸铜排接入中间房内的低压控制柜。

2.3.2  结构概况

改建后建筑基础部分利用原有的条形基础,三角区域新增混凝土条形基

础,房间中央加固原有的条形基础。主体结构采用钢砼框架结构,屋面采用钢砼现浇板。主体内地面高于外场300mm

 本工程钢筋采用HPB235一级钢筋,钢筋保护层为25mm。基础垫层混凝土为C10,其余的为C30

2.3.3  现场施工条件

该工程施工条件较困难。主要原因是施工阶段变配电房不能断电。

施工场地狭小(大约2 00平米左右),建筑垃圾、材料堆放困难,施工中垃

圾必须随倒随清,材料必须根据进度计划分批分阶段进场,施工材料不能有

很大存量。

北侧西侧紧邻围墙,拆除北侧墙体时必须协调周边单位,先局部拆除围墙,

重新围挡后才能拆除北侧外墙。

三.工程重点与特点

3.1  工程重点

     本项目位于市中心,附近有多幢高层甲级办公楼就,多个居民区、银行学校医院等等,因此施工中安全问题是最重要的问题。因为变配电房除为我们供电外,还给两家银行及多家企业供电,因此要求施工中不能停电,不能影响他们日常工作。

     我们工作首项重点就是防护工程,要求防护做到绝缘、防水、防火、通风散热、能承重及冲击。其次施工中要特别重视安全管理,保证施工中人与物不会造成对设施的断电,施工中要注意人身安全,尤其避免触电事故。

3.2  工作特点

3.2.1 工程施工技术难度大

    工程难度大体现在部分原建筑的拆除及新增部分建筑建设。下面分几点说明:

a、 拆除时要采取措施保护好旧供电设备及线路,使其在施工过程中不间断供电。保证承受各种可能的破坏,如人为因素(机械冲击、人工操作不当、火灾等),自然因素(台风、暴雨、积水、高温等)。保证工人在任何情况操作下不会触电。

b、 拆除中采取措施保证施工中不会损坏原有电缆。对西宫道路及园区方向有

围挡,保证拆除时飞石、建筑垃圾不会飞到上述区域伤人毁物。

c、 严格将施工范围控制在红线之内,不对西宫道路交通产生影响。.

d、 基础工程施工中不能用大型机械开挖,必须采用人工挖掘,以防损坏地下

电缆等。

e、 施工过程中变配电房里要保证留有维修空间,以备紧急情况出现。

f、 更换新供电设备时采取措施以保证用户不会断电。

3.2.2 工期紧

     本工程要求2011830日前供电电源接通,其中包括拆除、土建、安

装、外场、通电测试等工作。

3.2.3 质量要求高

     本工程质量必须保证达到“优良”,必须在材料供应、施工队伍选择、施工方法确定、施工管理制度上都要严格得到保证。

3.3            施工要点

根据以上要点,施工方案主要也分成三个要点:

1.施工的安全措施。

2.施工的步骤。

3.不断电的保证措施。

四.施工机械、劳动力计划及工期安排

4.1  施工机械计划(略)

4.2  劳动力计划(略)

4.3  工期计划(略)

五.主要分部分项工程施工方法

5.1  施工防护措施

5.1.1 防护搭建的说明

施工安全措施主要考虑两点,一是工人作业时要保证人身安全,二是施工过程中原来的设备要保证能正常运行,可以消除自然灾害的影响。因此考虑用不导电的材料在内部将原来设备予以覆盖,此覆盖不仅能承受人员设备的重量,还要能承受工具冲击及大块飞石的撞击;要考虑暴雨大风情况下防水及排水,由于费用有限,因此所选用的材料也要考虑经济适用。经考虑决定选用本松木材作为基本用材。

5.1.2 馈电柜及计量柜机房支撑具体工作步骤如下(可见图一)

1. 选用150x200木方作为竖向支撑, 150x150木方作为主梁, 120x150木方作为桁梁, 30厚木板作为望板,其它根据情况选用。

2. 沿墙用150x200木方横向竖向支撑,顶端及柱脚用三角撑,支撑呈内高外低状,沿外墙处为低;将150x150木方主梁搁在竖向支撑顶端并固定;将两者固定在墙体上,使产生的竖向力及弯矩可通过墙体由基础承受。

120x150木方桁梁间隔400mm排布,上面覆盖20厚的本松望板。

3.  望板上采用空铺法铺设防水卷材一层。用胶水刷涂搭接,搭接处必须大于70mm,其上再用建筑防水密封膏封闭。泛水为R35的小圆弧。低处上翻卷材250mm高,高处上翻150高,其余两边上翻200高。

4.  防水卷材上铺设50x50木格栅间隔150mm双向,格栅间填充泡沫塑料板减缓冲击力。上面再覆盖30mm厚望板,上下两层板必须错缝布置。

5.  最上面望板铺设防水油布一层,泄水孔处先开好洞,将¢50PVC管安置好后用防水密封膏封闭。搭接必须大于70mm,用100mm宽的防水胶带封闭。油布四周按防水卷材方式上翻,上部用铝合金条钉在墙上,用防水密封膏封闭。

6.  低压裸铜牌用木板覆盖,两者至少相距50mm

7.  为防特别情况出现而导致漏水,馈电柜上覆盖防雨油布,平时油布掀起方便散热。馈电柜后面必须有600mm宽的维修走廊以便紧急修理。

5.1.3 变压器及避雷器支撑具体工作步骤如下(可见图二)

1.  选用木材原则同上者。

2.  沿墙用150x200木方横向竖向支撑,顶端及柱脚用三角撑,以变压器为中心向外另立一排支撑,将防水密封膏150x150木方主梁搁在竖向支撑顶端,然后连接并固定;将两者固定在墙体上,使产生的竖向力及弯矩可通过墙体由基础承受。120x150木方桁梁间隔300mm交错周边排布,上面覆盖20mm厚的本松望板,望板底部离变压器顶端至少300mm

3.  望板上采用空铺法铺设防水卷材二层。两层卷材交错铺设,用胶水刷涂搭接,搭接处必须大于100mm,其上再用建筑密封膏封闭。泛水为R35的小圆弧。四边卷材上翻250mm高。

4.  防水卷材上铺设50x50木格栅间隔150mm双向,格栅间填充泡沫塑料板以减缓冲击力。上面再覆盖30mm厚望板,上下两层板必须错缝布置。

5.  最上面望板铺设防水雨布一层,泄水孔处先开好洞,将¢50PVC管安置好后建筑密封膏封闭。搭接必须大于70mm,用100mm宽防水胶带封闭。雨布四周按防水卷材方式上翻,上部用铝合金条钉在墙上,用密封胶封闭。以10%坡度坡向北面墙体。

6.  高压裸铜牌用30mm厚木板覆盖,上面有上述覆盖物。铜牌与厚木板至少相距50mm

7.  沿变电站外墙搭设脚手架。在四个墙角做硬拉结。沿西宫主入口道路边做外挑脚手架,向外悬挑约两米,下部留出通行空间不得小于两米高。

8. 按馈电柜及计量柜机房支撑的工作步骤做好对其的安全保护,然后按变压

器机房支撑工作步骤做好对其的安全保护;然后在覆盖上铺设彩条布(为清

除垃圾做准备)。

完成上述工作后,对支撑要做抗冲击及防水的检验;冲击力为750kg/m²,防水用消防龙头喷射,必须保证在检验中不出现问题才合格。

5.1.4 西宫走道防护支撑及脚手架搭设具体工作步骤如下(可见图三)

1.  沿西宫主入口道路的外墙高度五米处打墙洞若干,将¢50钢管插入,用细石混凝土填充,钢管前端大约上翘50mm,下面以¢50钢管作斜撑。

2.  用¢50的钢管以间隔500mm排布,形成水平的格栅,格栅外挑四米,离地高度约44.5m

3.  将细网尼龙网覆盖于钢管架上,在水平方向对工地予以封闭,目的是防尘

飞扬及碎石掉落,从而保证工地施工不会影响行人与车辆的交通。

4.  沿西宫主入口道路的变电站外墙边,布置固定警戒线及告示牌,防止无关

人员进入施工现场,避免事故的发生。

5. 沿西宫主通道外墙搭设悬挑脚手架;外挑2米,上部高出屋面2米,下部

留出2米高的通道,用阻燃密目尼龙网予以覆罩。在院子里均为落地脚手架;

宽度为2米,上部高出屋面2米,用阻燃密目尼龙网予以覆罩。

   

5.2  基础土方工程及屋面墙体拆除施工

5.2.1 基础的挖土工程

1.  新增面积三角区域(以下简称新增区域)需要做独立基础、联系基础梁及新地坪,此区域须挖土。由于该区域内地面下各种电缆线分布密集,并且所有电缆施工阶段均带电,拆除此地面必须小心谨慎,因此采用人工拆除。拆除施工过程中须时刻观察,不能碰伤碰断电缆。

2.  拆除上面混凝土层后,人工挖土一次至独立基础之底标高,开挖过程中应边清理余土边修整找平。如未到标高已见老土,须向设计方报告,待修改方案确定后继续。

3.  集水井底标高至少需低于地梁底标高800mm,随时注意并必须保证地下水位最高标高至少应低于地梁底标高200mm以上。

4.  开挖过程中出现地下障碍物或不明物体等异常情况,应立即报告监理和甲方,与相关部门联系并进行处理,处理完成前严禁施工。

5.  由于现场车辆进出较困难,应设专人统一协调车辆进出,车辆运行或停放距基坑边缘至少两米以上。专人负责对运输道路清障,干燥时应对道路洒水湿润,防止尘土飞扬,影响施工周边环境。

5.2.2土方回填工程

1.  须按设计要求回填土方,严格控制回填质量,不得用建筑垃圾回填,必须采用素土。

2. 填土前应将基坑底商垃圾杂物清理干净;基坑回填前必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

3.  回填土分成铺摊。人工打夯每层不大于200mm,每层铺摊后随之耙平。回填土每层至少夯打三遍。打夯应以夯压板夯,每夯及每行须相接,纵横交错。

4.  填土全部完成后应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方及时依线铲平;低于标准高程应补土夯实。

5.2.3屋面预制板及上部外墙拆除

1.  施工人员登上屋面用风镐将屋面防水层凿除,切断钢筋。

2.  50T吊车停放建筑西侧围墙外,垃圾运输车由大门倒入建筑南侧空地。

3.  清理出原楼板吊钩预埋件,将吊索挂钩。若原吊钩预埋件无法利用,则在两楼板接缝、靠近楼板两端500mm处打穿,将吊索绕过楼板,系紧挂钩。专人指挥缓慢垂直起吊,将楼板直接吊至垃圾运输车上。拆除程序是由中心向外逐块进行。要注意避免大块建筑垃圾掉落在防护层上

4.  在将全部屋面板都拆除后,可用风镐及人工结合的方式将上部墙体拆至联

系圈梁的底标高。

5.  拆除下砖块留出一部分粉碎成小块用作铺设地坪的三合土材料。

5.2.4 内部隔墙的拆除

1.  外墙与隔墙原则是用人工拆除,外墙拆除有房内向外拆,隔墙拆除由重要

房间向不重要房间拆除。施工中要防止墙体成片倒塌。

2.  拆除过程由上向下进行,如遇混凝土结构,确实不会破坏防护措施,也不

会损坏原有设备,可考虑使用风镐。

3.  拆除时要注意防止飞石破坏电气设备,要按施工步骤分批拆除。

5.3  施工程序及步骤

5.3.1 新做基础及新增区域地坪

1.  独立基础及联系基础梁按图绑扎钢筋(钢筋在联系基础梁顶标高以上留头600mm)、安装模板、浇筑混凝土至联系基础梁顶标高。上覆以-30mm厚木板保护。

2.  新增区域素土夯实,均匀铺垫并压实三合土垫层,浇筑C10混凝土至室内地坪下60mm抄平。

3.  联系梁两端与结构柱连接,方法是在结构柱处的砖墙内种植钢筋,钢筋长度须大于600mm,钢筋配置按施工图。用结构灌注胶填充洞口,使之与原墙体的粘土砖结合。

4.  由于施工地点入口处窄小,商品砼不能直接输送到,混凝土必须采用人力车运入。为保证混凝土坍落度及避免分层离析,从搅拌机卸载后的商品砼留置时间不得大于二小时。

5.  在高压控制柜位置按施工图开挖高压进户电缆沟,注意留有集水井保证施工期间及将来电站使用中排除积水。新做高压进户电缆沟时原变配电房仍在工作,因此先将电缆钢管浇筑在沟内,待变配电房断电后才可切断钢管及电缆。

6.  基础联系梁及独立基础养护期必须达到国家施工规范的要求。

5.3.2 结构柱及构造柱

1.  AC/24区域内新增墙体中间设一根结构柱,该柱按常规混凝土结构柱做法。

2.  其余按图在建筑三角、新增墙体两端、房间中央均设结构柱。这些柱子采用外包加固做法。具体做法见下:

 凿除墙体外面粉刷层至见到内部砖墙。两端按100mm中间150mm间隔钻

12直通洞。

 将¢18钢筋竖向植入原来条形基础内,植入深度不得少于600mm,用结构灌注胶与条形基础结合;。

按结构施工图要求绑扎纵向钢筋,将¢8穿过直通洞环接成箍筋,用电焊搭接。按图分段焊接-10mm钢板以加固柱体。下端与种植的钢筋留头予以焊接。

 搭设模板,分段浇筑混凝土,顶端部留出空段(长度为两屋面间距离)与梁板一起浇筑。注意浇筑一定要密实,防止空洞及麻点。

5.3.3屋面楼板及屋面结构梁

1. 在保留的墙体上砌筑粘土砖(或与原砌体强度相同的砌块)至新增圈梁底部的要求高度,新增圈梁可见施工图。四周留出结构柱的空间待浇筑。

2. 按结构施工图绑扎梁板的钢筋。柱头留置钢筋与圈梁纵筋连接。

3. 搭设屋面顶板、圈梁、屋面结构梁的模板,浇灌C30混凝土并养护。所有施工缝及接口处必须捣灌密实。

4. 柱梁板混凝土养护时间至少在四周以上,混凝土石块抗压强度须达到国家施工规范要求才可拆模。

5.3.3钢筋工程的要求

1.  工程所用钢筋须有生产厂家出厂材质质量证明书,钢筋进场前厂家的资质及产品质量由甲方和监理工程师签字确认,施工前在得到监理工程师见证取样并试验合格后才能使用。

2.  钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中进行,二是用机械方法。

3.  钢筋弯曲:一级钢筋末端做180º弯钩,圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径3倍。梁箍筋弯钩,其直线段长度不小于钢筋直径六倍。

4.  钢筋对焊:焊接前应将钢筋端头150mm范围内油污锈斑清除干净,端头如有弯曲,必须予以调直或切除。夹紧钢筋时使钢筋端面凸出部分相接便于受热均匀并保证焊缝与钢筋直径轴线垂直,焊接完毕后待接头转为黑红色才松开夹具,取出钢筋。

     须做好对焊试件不少于二个,对其冷弯试验合格后才能批量焊接。

     焊接场地应有防风防雨措施。

   基础、结构柱钢筋接头采用焊接,接头须符合设计要求或施工规范。

5.        钢筋配料根据配筋图,绘出各种形状及规格的单根钢筋图并加以编号,分

别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。

     配料计算注意事项:

     施工图对钢筋配置无专门说明可按一般构造要求处理。

     计算配料时要考虑钢筋形状及尺寸,在不与设计要求冲突前提下有利于加工和绑扎。

     配料时要考虑施工需要的附加钢筋。

6. 钢筋绑扎与安装:

       一般要求:核对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸、数量;准备好绑扎用铁丝、工具及绑扎架等;钢筋必须绑扎牢固以防浇捣混凝土时使绑扎松散、钢筋移位而造成露筋。

绑扎钢筋应留足保护层,不能有负误差,用相同配合比细石砼或水泥砂浆块做垫块,将钢筋垫起,严禁钢筋垫钢筋或将其用铁钉直接固定在模

板上。

钢筋铁丝不能接触模板,若采用铁马凳架设钢筋,在无法将其去掉,应在铁马凳上加焊止水环,防止水沿铁马凳渗入混凝土结构。

5.3.4新增外墙体砌筑粉刷

1. 养护期至少大于两周后(混凝土强度达75%以上)可拆除三角区域部分模板支撑,为保证模板支撑的强度,拆除数量不能大于该区域的原来支撑的2/5,为拆除内部隔墙等施工内容留出通道即可。

2. AC/24区域砌筑新增外墙体;由于墙体较长,因此在二米高度应砌筑联系梁,其两端钢筋应伸入结构柱内不小于600mm,宽度等宽墙体,高度为150mm,配筋416钢筋为纵筋,¢8钢筋做箍筋,间隔150mm。或遵照《钢筋混凝土施工规程》中相关要求。

3. 5.2.3方法拆除隔墙。先拆除原来墙体①②③④、地坪⑦;墙体⑤⑥因安置有避雷器及高压进线排,暂时不能拆除。

拆除墙体时为保证已浇筑的新增区域新地坪不被破坏,可在地坪上按

300mm的间距铺设¢50钢管并固定,上面覆盖30mm厚松木板两层。所有碎

砖粉碎成小块并暂时堆放在场地内,准备用作碎石垫层用。

4. 根据施工图要求封闭⑧号外门。

5. 所有外墙面旧粉刷层全部铲除,外墙面砖如果不渗水不松动原则上则刷涂界面剂,覆以水泥砂浆粉刷层找平,刷防水涂料即可。

5.3.5旧基础加固及预案室内地坪处理

1.  室内条形基础位置处墙体应拆除至地面标高以下350mm,用¢12钢筋三根按墙厚度均布,端部深入柱内或墙体内不得小于250mm,上覆¢8钢筋其相互间隔150mm,两者电焊连接。制模浇灌C25混凝土,其顶标高低于室内地坪标高100mm

2.  按要求埋设各预埋件,如各类电气铁管及等电位铁板条等。室内各设备四边用模板竖起150mm高度的保护板,浇筑地坪混凝土至要求室内零线以下30mm,自流平面层扫毛。

5.3.6屋面保温层、防水层、散热层、设备安装等  

1.  屋面防水层是倒置式做法,防水层做好后应做蓄水试验24h。待保护层完成后再做蓄水试验24h。按图做好屋面施工各项工序。最上面采用彩钢板通风层高度350mm以上。

2. 竖向采用UPVC管件做有组织排水,地面雨水沟采用明沟,上覆可卸的盖板。散水自墙边向外600mm。做法见施工图。

3.  拆除旧门窗,换装新门窗。安装通风照明设备。

4.  在梁板柱的混凝土强度达到要求后,拆除所有支撑及模板。

5.3.7外场施工

1. 按图开挖电缆沟及电缆过路井,注意挖掘集水井及时排除沟内的积水。沟

边用实心粘土砖或混凝土砌块砖砌边墙,1:3水泥砂浆粉刷层,表面压光。

沟底平铺中砂至150mm高度。

2. 制作混凝土60mm厚盖板,内配置¢6@150的钢筋网。每块不大于0.6m²。

3. 按图铺设雨水管,一般排水并入雨水系统。电缆沟集水井与雨水系统亦相互接通。

4.  外场地面按低于室内地坪300mm坡向西面。夯实素土铺垫碎石(粉碎的砖块),浇筑100mm厚的C15混凝土路面。

5.4  新设备更换及电源接通的配合工作

5.4.1.准备工作

1.  建立单独总配电箱一台,将馈电柜的输出低压电力接驳至该配电箱,将所有旧入户电缆接驳入该配电箱,在新设备安装前,大楼内所有用电由该配电箱提供。另施工用电亦通过其接出至施工用临时配电箱。

2.  发电车进场,将其送电电缆接驳至总配电箱。因为主体内有重要用电单位,

考虑安排两辆发电车,一用一备。

3.  切断高压送电的电源,将由原馈电柜的低压送电电缆卸下。配合电力部门拆除所有原来的设备。将剩余须拆除墙体全部拆除,砖块碾碎作为三合土填入废弃的旧设备电缆沟内。

4.  原设备所用的电缆沟废弃,用碎砖组成的三合土填埋并压实,上浇筑100mm厚的混凝土垫层。为能尽快安装新设备,混凝土可加入早强剂,在二天内达到75%的强度。

5.  砌块砌墙封闭⑨号外大门。

5.4.2新设备安装及配合工作

1.  配合电力部门安装新变配电设备。将高压电缆通过下面进线口的护套钢管接驳至变压器。

2. 室内新设备四边用模板竖起150mm高度的保护板,用1:3快速水泥砂浆

抹光地坪至零线标高,填补所有洞口缺陷。刷涂防静电环氧树脂地坪漆二度

并争取养护二天至初干。然后在地坪上用30mm后的松木板做架空保护。

3. 新装设备顶部用木板保护,四边用硬纸板保护。安排电工安装好低压桥架并将新进户电缆接入新装的用电设备;保留的旧电缆与新电缆用中间接头并接,各种进户电缆在室外是通过电缆沟敷设的。安排电阻测定等检验工作,完成后待通电试验。

4.  一但通电试验成功,即使用新设备向用户供电,施工用电亦采用此电源。至此可拆除发电车提供的电源。

. 施工质量保证措施

6.1   主要施工阶段质量控制措施

6.1.1  测量定位放线工程

  1.  根据施工图结合现场实际,用全站仪定位出各轴线。

  2.  施工现场轴线定位、标高控制点应严加保护避免损坏;施工期间应按分部分项施工要求定期复核检查,确认施工轴线标高基本要素准确性。

6.1.2  原材料、成品、半成品设备检验计划(略)

6.1.3  模板工程

  1.  施工前必须和紧前工序办好交接手续,签证齐全,否则不准施工。

  2.  模板配置前须根据施工图编制模板加工计划,严格按加工计划放样下料。

  3.  模板支设前应进行详细技术交底,支设过程中须复核轴线、标高、断面尺寸、模板接缝、支撑体系等,确保模板体系安全、牢固、准确。支设时须严格按照模板支设图施工,不得随意改变支设方式。支设后应及时检查、验收,符合要求才进入下道工序。

  4.  模板支设采用¢12对拉螺栓加固保证在混凝土浇筑时不产生胀模。摸板接缝用双面胶来防止接缝漏浆。

6.1.4  钢筋工程

  1.  钢筋工程是工程质量关键,要求进场材料须由合格供货商提供,并经过具有相应资质的试验室测试合格后才可使用,合格复试报告资料同步收集归档。

  2.  顶板上下层钢筋采用设置钢筋马凳加以控制,浇捣混凝土时应铺设跳板做通道,避免作业人员践踏钢筋使其变形而影响顶板施工质量。

  3.  为保证钢筋与混凝土有效结合,防止钢筋污染,混凝土浇筑后要立即清理钢筋上的混凝土浆料,避免凝固后难以清除。

  4.  所有钢筋均是现场加工成型。钢筋绑扎前应核对品种、规格、尺寸是否符合加工要求,数量是否准确,并做外观检查,尤其是检查对焊接头是否符合规范要求,不合格的半成品钢筋不得使用。检查验收后所有钢筋应全部上架堆放,规范标识。

  5.  钢筋不得随意代换,如根据实际情况要调整时,须征得设计和监理同意后才能实施。

  6.  钢筋绑扎后经监理检查合格后方可进入下道工序。

6.2   质量通病防止措施

      为保证施工质量,对混凝土裂缝制定出防治措施:

  1.  材料要求

      严格控制配合比,满足和易性、抗裂、防渗性能,水泥选用早强型的普通硅酸盐水泥、砂含泥量控制在1.5%以内、碎石含泥量控制在1%以内、掺加粉煤灰以减少水泥用量及降低干缩。材料进场前质保书须齐全,并经复验合格后方可使用。

  2.  钢筋模板施工工序控制

      安装钢筋时应选择相应规格的塑料垫块,放置位置和间距须符合规范要求。

      模板支撑体系稳定和拆模时间及顺序是否正确是直接导致混凝土裂缝产生的原因之一。浇筑混凝土前必须验收模板支撑,保证模板稳定性和刚度,拆除模板应按规范要求在提供同条件试块强度报告后进行。

  3.  混凝土浇筑操作要点

      严格控制水灰比。初凝前用砂板再进行一次搓压,防止混凝土早期收缩裂缝。已浇筑的混凝土终凝前进行二次振捣以排除混凝土应泌水在石子水平钢筋下部形成的空隙和水分,提高粘接力和抗拉强度并减少内部裂缝与气孔,提高抗裂性。

      现浇顶板浇筑应采用有效措施保证屋面板厚度、平整度、钢筋位置和保护层厚度满足规范要求。

      混凝土浇筑应对施工缝先凿毛冲洗后先用同标号砂浆接缝,然后分层振捣混凝土,每层振捣必须停滞足够时间,保证下层混凝土自然沉实。每层浇筑时振动棒必须插入下层混凝土50mm以上。

      振捣时振动棒插点在棒的有效半径1.5倍内,避免出现漏振。

      混凝土浇筑前应将模板内杂物积水清除干净,混凝土运至现场后应立即施工并在初凝前完成浇筑。

      浇筑时派专人看护模板支撑和钢筋,发现变形位移时立即停止施工并进行校正,加固后再继续施工。

  4.  混凝土养护

      浇筑完成后12小时内须进行浇水养护,使其表面保持湿润以不断补充蒸发的水分。这样既可防止混凝土干缩裂缝,又可加速混凝土水化,提高混凝土抗压强度。

6.3   成品半成品保护

6.3.1  钢筋成品保护

  1.  成型钢筋按品种挂牌堆码,上罩覆盖物,以免钢筋锈蚀和污染。

  2.  成型钢筋存放或调运应选择合适吊点以防发生变形。

  3.  浇筑时应搭设活动通道并随操作面移动,防止作业人员践踏,同时派钢筋工值班以便修整钢筋。

  4.  钢筋绑扎后按规定固定好垫块和支架筋以保证钢筋间距和保护层。

  5.  浇筑中混凝土泵送管道应设专用支架,能直接放在成型钢筋上以防变形。

6.3.2  模板工程成品保护

  1.  组装拆运模板时应采用人工传递。

  2.  模板及支架安装时须设防倾覆临时固定设施。

  3.  浇筑时泵管不能直接靠压在模板上,连接泵管在管路弯折处加强支撑和拉结以防变形或松动。

  4.  安装好模板要防止钢筋等碰坏模板表面,钢筋安装时保证不发生位移或变形。

  5.  模板表面刷涂水溶性脱模剂,防止油污对混凝土表面造成污染或模板与混凝土粘连。

6.3.3  混凝土工程成品保护

  1.  混凝土终凝前及前期保养时不得上人作业。

  2.  混凝土承重结构须达到规定强度后才可拆模。

  3.  混凝土浇筑后在强度为达到1.2MP前严禁上人行走,并须专人看护,混凝土收面时作业人员应使用脚手板。

  4.  混凝土侧模、底模及支撑拆除应严格执行设计要求和规范规定的强度要求。

  5.  拆完模板的梁板柱及楼梯等构件应加强保护,禁用钢筋管件等撞击,以免造成混凝土表面和棱角损伤。

. 施工安全保证措施

7.1. 组织机构(略)

7.2.  计划实施(略)

7.3.1 安全教育

7.3.2  安全技术交底

7.4.  安全检查及整改(略)

7.5.  现场安全措施

7.5.1  基本要求

1.  施工现场警示标识:

      施工现场入口处设置标准五牌二图,除应设置一般的安全宣传标语牌外,危险部位还需悬挂《安全色》《安全标志》规定的标牌,夜间坑洞处还应悬挂红灯示警。高处作业危险区应设围栏及“严禁靠近”的警告牌,危险区内严禁人员逗留或通行。

2.  现场排水:

      工地排水设施应全面规划,按总平图布置排水沟。排水沟应经常清理,保持畅通,避免现场出现积水,现场污水经处理后,再进行有组织排放。

3.  现场通道:

      工地通道应坚实平整,现场通道不得任意挖掘和截断。

4.  搭设脚手架安全要求:

   脚手架钢管为48x3.5,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹,杆件连接需用合格钢扣件。

   脚手架基础需平整夯实,底部设扫地杆及接地装置。

   作业层外侧和端部设防护栏杆,底部有护角板。

   脚手架搭设完后,施工负责人应组织施工员、安全员、质检员等人对脚手架全面检查,合格后填写脚手架验收单,相关人员签字后可投入使用。

5.  高处防护:

     凡净高度在2米以上的工程均为高处作业。

     患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及其它不适合高处作业人员不得从事高处作业。

     作业人员须佩戴好安全带、安全帽、衣着灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋具。

     高处作业严禁上下投掷工具、物料和垃圾等,避免上下交叉作业。

    六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得露天攀登与悬空作业。大风暴雨后应对高处作业安全设施逐一检查,发现松动变形损坏脱落等现象,应立即修理完善。

6.  料具存放安全要求:

      所有施工器材应按施工总平图规定地点堆放整齐稳固,材料堆放不能超过规定高度,围墙边严禁堆物并至少离开500mm以上,两头必须封闭,严防有人入内而发生意外情况。

施工过程中剩余器材及现场拆卸的模板、脚手架杆件等应随时清理回收。

水泥、砂土、石料等材料严禁靠墙码堆存放,袋装材料并不准超过十袋堆放。

脚手架上临时堆放钢管、扣件、钢筋等物不得超过260kg/m²。

7.5.2 临时用电安全要求

1. 施工现场电力系统严禁用大地做相线或零线。所有用电设备必须在设备负荷的首端处设置漏电保护器装置(除了做保护零线)。配电箱或线路维修时应悬挂停电标志牌。停送电必须由专人负责。架空线必须用绝缘铜线或绝缘铝线,且安装在专用电线杆上,严禁设在树木或脚手架上。

     电缆干线采用架空敷设,不可地面明设。电缆穿越道路、易受机械损伤场所及引出地面从二米高度底下0.2米处必须加以防护套管。应设专用开关箱,严禁同一个开关直接控制二台以上用电设备。

     开关箱中必须安装漏电保护器,其额定工作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器应采用放溅型产品,其额定工作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。进入开关箱的电源线严禁用插销连接。检修配电箱或开关箱时,必须将前一级相应电源开关分开断电,悬挂停电标志,严禁带电作业。

     送电操作程序:总配电箱—分配电箱—开关箱

     停电操作程序:开关箱—分配电箱—总配电箱(紧急情况除外)。

2. 现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。维修、保养、清理时必须切断电源,设专人监护。

     氧气瓶不得暴晒、倒置、平放、禁止沾油。氧气瓶乙决瓶工作间距不小于五米;两瓶同焊时间距不小于10米。

     圆盘锯传动部分必须有安全防护罩,并设保险档、分料器,长度小于500mm、厚度小于锯盘有效半径的木料,严禁使用圆盘锯。破料锯及横料锯不得混用,使用按钮开关。

     钢丝绳应根据用途保证足够安全系数。凡表面磨损、断丝超过标准的打死弯、断胶、油芯外露的不能使用。

     吊钩除正确使用外,还应有防脱钩的保险装置。

7.5.3 操作人员个人防护  

     进入施工区域的所有人员必须戴安全帽。

     凡从事二米以上高处作业人员必须戴安全带。

     从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用眼罩或防护镜。

7.6  治安、消防措施

7.6.1 治安措施

     对易燃易爆有毒品设专库专管,未经批准任何人不准动用。现场设门卫和巡逻护场制度,重点是保护原变配电房的设备,护场人员要佩带执勤标志。

7.6.2 消防防火措施

     现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队,对相关人员进行相关知识培训,确保如遇情况能迅速处理。

7.6.3 应急预案

     事故发生后应立即启动应急程序,并做好以下工作:

     发生火灾应立即提供消防用水位置,积极组织人员车辆抢救伤员,疏散现场人员,对危险源予以隔离控制,防止事态扩大及扩散,减少伤亡、伤害、环境污染等事故的损失。

     发生触电事故,切不可惊慌失措。要立即切断电源,使伤员脱离电源,减少损伤程度,在切断电源前任何人不能接触伤员,以免遭受电击。

. 文明施工保证措施

8.1  文明施工保证措施

8.1.1场地管理

     施工现场实行封闭管理,现场有原来的围墙封闭,利用原大门进出。

     严格按施工组织设计进行场地布置,进入施工现场的周转材料做到随用虽进场,随施工进度随时清运出场,严禁堆放在现场内。

     施工材料按材料型号、类别分类堆放,并做好标识。

     施工现场每天打扫,保持整洁卫生,场地平整,各类物品堆放整齐。道路上无堆放物、无散落物、无积水、生活垃圾与建筑垃圾分别定点堆放并及时清运。施工现场做到工完场清,垃圾及时清运出场。

     所有车辆不得乱停乱放占用现场道路。

     土方开挖回填、混凝土浇筑时进出现场的车辆增多,应在主要1设置醒目交通标识牌,夜间施工应设红色警示灯。

     施工现场严禁随地大小便。发现有人随地大小便现象要对相关人员与负责人进行处罚。

8.1.2 临时用电

     现场临时用电线路必须按规范架设或埋地。电线必须采用绝缘导线,不得使用塑胶软线。不得成束敷设,也不得沿地面敷设。

     配电箱开关箱外观应统一、牢固、防雨、防尘,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

     现场电源主线要统一规划布置,由电工负责配合维护管理,任何人不得随意变更线路。

8.1.3 主要节约措施

    合理调配人力,充分做好施工准备工作,保证流水施工顺利进行。

     从采购、运输、使用、竣工后回收等环节,采取措施减少材料损耗。实行限额领料,对领出材料要负责保管,做好领料、用料及核算工作。

控制质量,争取一次验收达到优良指标,杜绝返工现象发生。

     合理组织材料成品构件进场,按施组的进度计划规划堆放,搞好场内外运输的衔接,避免二次搬运。

8.1.4 优化施工方案

     施工过程中要发挥工程管理人员积极性,对具体施工方法进行技术经济分析,研究减少施工费用的办法。通过对不同施工方法技术经济分析比较,从中选出优秀的施工办法。

8.1.5 提高机械设备利用率

     提高机械设备完好率和利用率可加快工程进度,减少机械使用支出,从而降低工程成本。因此要做好设备选型、维修保养、合理调拨租赁机械,保证机械设备始终处于良好状态,避免噪音、泄露、废油废弃物造成的污染,杜绝重大安全隐患存在,从而提高机械设备利用率。

8.2  环保施工措施

8.2.1 防止噪音管理

     施工中噪音较大的工序安排在白天进行。如有必要采用多道吸音材料围挡的隔音措施,围挡物高于施工场所二米以上。

混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒,振捣时不得振到钢筋等,要做到快插慢拔。

8.2.2 防止对大气污染

土石方施工阶段主要采用淋水降尘措施。

水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或严密遮盖,运输时防止遗洒、飞扬,卸运时采用码放措施以减少污染。

8.2.3 防止对水污染

     施工现场污水及生活污水通过排水管进入沉定池统一排放。

8.2.4 废弃物管理

     现场设有专场临时堆放废弃物,废弃物分类堆放,凡可能造成二次污染的须采取安全措施单独储存,并设有醒目标识。

     废弃物运输确保不散播、不混放,送到指定地点进行处理。

     可回收的废弃物做到再回收利用。

九.季节性施工措施

9.1   说明

     本工程施工工期为50个日历天,施工期间经历雨季及酷暑,同时可能经历台风暴雨等恶劣气候;由于工期较紧,会安排夜间施工。这些情况会给工程施工质量及安全状况带来一定影响,因此必须针对这些情况采取合适的施工措施和保障方法,设法将这些影响降到最低程度,从而保证工程施工能正常进行。

9.2   组织措施

     成立季节性施工领导小组,其人员职责如下:

     组长:负责全面检查落实及整改小组的工作,负责施工中所需的各项措施保证落实。

     副组长:负责编制方案,落实施工技术、安全教育等工作,负责季节性安全生产工作。同时检查方案的落实情况。

     成员:及时掌握每天天气情况,提前掌握一周天气变化情况,并有书面记录。提前预订夏季、雨季及防风材料,学习并执行季节性施工方案,负责辖区内安全生产工作,负责机械设备、用电设备及车辆准备工作,发现隐患应及时通知组长和副组长,立即采取纠正和预防措施。

9.3   雨季大风季节施工措施

9.3.1  雨季大风季节施工技术措施

1.  根据施工图纸合理安排进度计划,尽量避开雨天施工。施工过程中应根据天气的变化随时调整施工进度。

2.  雨季施工所需的设施(潜水泵等)和材料(雨布、塑料薄膜等)应在施工前进场。

   加强脚手架、模板支撑、施工机械的安全检查,确保安全牢固,必要时进行加固处理。其避雷装置应保证完好可靠。风雨发生时垂直运输机械应立即停止使用,大风过后应对其复查试车,有破损应采取加固措施。

   库房修整加固,确保不漏雨,四周做好散水排水措施。水泥按不同品种、批号、出厂日期分别堆放,遵守“先收先发,后收后发”原则,避免久存水泥受潮而影响工程质量。  

   机械基础及材料堆放场地要坚实平整,高出自然地坪,有排水设施,排水沟畅通,要做到雨停水散,严禁雨水浸泡。

雨季施工前要重新检查道路、场地硬化情况,破损松动处及时修复,做到不积水、不存水。施工场地周围排水管要及时疏通并引入厂区下水道。

雨季露天浇筑混凝土,终凝前表面必须有防雨遮盖措施。

变配电站带电改扩建工程施工方案_1

变配电站带电改扩建工程施工方案_2

变配电站带电改扩建工程施工方案_3

变配电站带电改扩建工程施工方案_4

变配电站带电改扩建工程施工方案_5

变配电站带电改扩建工程施工方案_6

变配电站带电改扩建工程施工方案_7

变配电站带电改扩建工程施工方案_8

变配电站带电改扩建工程施工方案_9

变配电站带电改扩建工程施工方案_10

变配电站带电改扩建工程施工方案_11

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

renzhuang

上海 长宁区 | 建筑设计

130 关注

239 粉丝

8 发帖

7 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20