[分享]住宅给排水工程量计算的实例分享

发表于2018-12-07     1094人浏览     1人跟帖     总热度:215  


住宅给排水工程量计算的实例分享-capitol-552645_960_720


以一个简单的住宅工程为例,解读给排水工程量的计算步骤,供参考借鉴。

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

住宅给排水工程量计算的实例分享_1

住宅给排水工程量计算的实例分享_2

给水系统图(左);排水系统图(右)

工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管):

一、给水系统

(1)管道

DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m

DN40:3.0(垂直)

DN32:3.0×2(垂直)=6.0m

DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m

DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m

DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m

(2)管道支架

垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。

水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。

支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg

(3)管道涂刷

埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡

管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡

(4)管道冲洗、消毒

DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m

(5)阀门

截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个

(6)水表

螺纹水表:DN25:6个

(7)套管

钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3=0.3m;

DN80:1×0.3=0.3m。

刚性防水套管:DN50:1个。

二、排水系统

(1)管道

De160:1.5(出户)+0.39(水平)+(1.2-0.4)(垂直)=2.69m

De110:0.4+18.7(垂直)+(0.65+0.2+0.9)×6(支水平)+0.3×6(座便器)=31.4m

De75:(0.5+0.7)×6(支水平)=7.2m

De50:0.5×6(支水平)=3m

(2)地漏

De50:2×6=12个

(3)清扫口

De50:1×6=6个

三、卫生洁具

洗脸盆:6组

座便器:6组


扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-07   |  只看该作者      

2

住宅给排水工程量计算的实例分享

大黄22

内蒙古 乌兰察布市 | 工程造价

9 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

25 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20