[分享]看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!

发表于2018-11-26     449人浏览     0人跟帖     总热度:252  

模板工程(forwork)指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系,其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成支承体系,对于滑动模板,自升模板则增设提升动力以及提升架、平台等构成。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构。

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_1

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_2模板工程的构造包括面板体系和支撑体系,今天主要和大家分享一下支撑体系。支撑体系包括纵横围囹、承托梁、承托桁架、悬臂梁、悬臂桁架、支柱、斜撑与拉条等。早期普遍用木材制作模板。20世纪50年代以后,逐步发展到采用钢材、胶合板、钢筋混凝土,或是钢、木、混凝土等材料混合使用。看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_3

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_4

模板支架安全手册目录

1、施工方案          2、支架基础          3、支架构造

4、支架稳定          5、施工载荷          6、交底验收

7、杆件连接          8、底座与托撑       9、构配件材质

10、支架拆除

施工方案

★ 模板支架需编制专项施工方案,结构设计需经计算。★ 专项施工方案需按照程序进行审核、审批。

★ 超规模模板支架专项施工方案需按规定组织专家论证。

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_5

设置要求:

1、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包企业组织编制;

2、专项方案应当由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章;

3、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包企业组织召开专家论证会。

二支架基础

★ 基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载

★ 支架底部应按规范要求设置垫板,垫板规格应符合规范要求

★ 支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求

★ 基础应采取排水措施,并应排水畅通

★ 当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_6

设置要求:

1、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设垫板,垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。基土应坚实,并应有排水措施。

2、垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

3、当架体搭设在永久性建筑结构混凝土基面时,立杆下底座或垫板可根据情况不设置。

4、在立柱底距200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设置扫地杆。

5、下层楼板应具有承受上层施工荷载能力,否则应加设支撑支架。

6、当下层楼板不能承受上层施工荷载能力时,下层楼板模板支撑架体不拆除,同时对应上层高支模区域大梁下立杆位置,增加立柱进行加固,或由设计单位提出处理方案。

三支架构造

★ 立杆间距应符合设计和规范要求★ 水平杆步距应符合设计和规范要求★ 水平杆应按规范要求连续设置 ★ 竖向、水平剪刀撑(扣件式钢管支架)或专用斜杆、水平斜杆(门式钢管脚手架、承插型盘扣钢管支架)的设置应符合规范要求

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_7

设置要求:

1、立杆纵横向间距应符合施工方案及规范要求:

①采用扣件式钢管作支架时,立杆纵横向间距不应大于1.5m;

②采用扣件式钢管作高大模板支架时,立杆纵横向间距不应大于1.2m; 

2、步距应符合施工方案及规范要求 :

①采用扣件式钢管作支架时,支架步距不应大于2.0m;

②采用扣件式钢管作高大模板支架时,支架步距不应大于1.8m; 

③可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设置一道水平拉杆。 当层高在8-20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应加分别增加一道水平拉杆。 所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续剪刀撑。

 3、模板支撑体系,在外侧周圈应设由下至上的连续式剪刀撑;对于扣件式钢管满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑:

 ①普通型:架体内部纵横向每5m-8m,应由底至顶甚至连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m-8m;在竖向剪刀撑交点平面应设置水平剪刀撑。对于超规模模板支架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m; 

②加强型:立杆纵、横向间距为0 9m×0 9m-1 2m×1 2m时,内部纵、横向每4跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为4跨;立杆纵、横向间距为0.6m×0.6m-0.9m×0.9m时,内部纵、横向每5跨(且不小于3m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5跨;立杆纵、横向间距为0.4m×0.4m-0.6m×0.6m时,内部纵、横向每3m-3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m-3.2m; 在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,剪刀撑宽度应为3m-5m; 

③剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 

4、支撑梁、板的支架立柱安装构造应符合下列规定:

 ①梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。

 ②木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

 ③在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 

 ④木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm木条或25mm×80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Φ48mm×3.5mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接,并应用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

 5、当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其安装构造应符合下列规定: 

 ①钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。

 ②钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

 ③立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

 ④严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。 

 ⑤满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(见图)。 剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。当建筑层高在8~20m时,除应满足上述规定外,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑(见图)。 当建筑层高超过20m时,在满足以上规定的基础上,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑(见图)。

四支架稳定

★ 当支架高宽比大于规定值时,应按照规定设置连墙件或增加架体宽度的加强措施; ★ 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求; ★ 浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。


设置要求:

1、满堂支撑架高宽比大于2时,满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,连墙件水平间距应为6m-9m,竖向间距应为2m-3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接,在有空间部位,满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围外伸布置(2-3)跨; 

2、采用扣件钢管作支架时,螺杆伸出钢管长度不应大于200mm,可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于500mm; 

3、采用碗扣式、盘扣式或盘销式钢管作支架时,入立杆可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于650mm; 

4、浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。

施工载荷

★ 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内;

★ 当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制

设置要求:

1、严格控制施工荷载,不能超过设计值,避免材料集中堆放、人员集中站立;采用布料机进行混凝土浇筑时应对布料机下部支撑体系进行加固;

2、浇筑时,混凝土的堆积高度不能超过施工组织设计限值。

六交底验收

★ 支架搭设、拆除前应进行交底,并应有交底记录;

★ 支架搭设完毕,应按规定组织验收,验收应有量化内容并经责任人签字确认。

设置要求:1、专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。施工企业技术负责人或其分支机构技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况,做好巡查记录,对存在问题提出整改意见,并建立巡查档案。2、对按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工企业、监理企业应当组织项目负责人、专项方案编制人、项目技术负责人、总监理工程师、专业监理工程师等有关人员进行验收。验收合格的,经项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。

七杆件连接

★ 立杆连接应符合规范要求;★ 水平杆的连接应符合规范要求;★ 剪刀撑斜杆接长应符合规范要求;★ 杆件各连接点的紧固应符合规范要求。

设置要求:

1、立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3; (JGJ162-2008第6.2.4条)

2、钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接;(JGJ162-2008第6.1.9条)

3、剪刀撑搭接长度不得不小lOOOmm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于lOOmm处进行固定;(JGJ130-2011第6.3.6条)

 4、扣件螺栓的拧紧力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;  (GB50666-2011第4.4.7条)

5、安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩采用力矩扳手检查,抽样方法安装随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,按下表规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。 (JGJ130-2011第8.2.5条)

八底座与托撑

★ 可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配,配合间隙应符合规范要求。

★ 螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺径。

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_8

设置要求:

1、螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大干3mm;(JGJ162-2008第6.1.9条)

2、可调托座螺杆外径不应小于36mm (GB50666-2011第4.4.8条)

3、当门架使用可调支座时,调节螺杆伸出长度不得大于150mm(JGJ162-2008第5.1.8.4条)

九构配件材质

★ 钢管、构配件的规格、型号、材质应符合规范要求。

★ 杆件不得有弯曲、变形、锈蚀严重。

设置要求:

1、钢管宜采用Φ48. 3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大干25.8kg;(JGJ130-2011第.1.2条)

2、新钢管应有产品合格证及质量检验报告,钢管表面应平直,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕;(JGJ130-2011第8.1.1条)

3、旧钢管的应检查表面锈蚀深度和弯曲变形。锈蚀度检查应每年一次,检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;(JGJ130-2011第8.1.2条)

4、扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试;  (JGJ130-2011第8.1.4条)

5、使用承插型盘扣式钢管作为支架时,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。(JGJ231-2010第3.1.2条)

十支架拆除

★ 支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求;

★ 支架拆除前应设置警戒,并应设专人监护。

看懂这“十大要点”,迅速掌握模板支撑体系!_9

设置要求:

1、模板的拆除措施应经项目技术负责人批准;拆除模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行;(JGJ162-2008第7.1.1条)

2、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定.(GB50204-2002第4.3.1条)。

3、对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。 (GB50204-2002第4.3.2条)

4、后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 (GB50204-2002第4.3.3条)

5、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要到地区,尚应设置警示牌,派专人看管。(JGJ162-2008第8.0.6条)


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20