空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
客房 | 2人间 | 22-24 | 50-65 | 20-22 | 35-50 | |
客房洗手间(排风) | 单人间 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
客房走廊 | 只限过道 | 23-25 | 50-65 | 17-19 | 30-50 | |
客房电梯厅 | 4.0 | 22-24 | 50-65 | 17-19 | 30-50 |
空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
酒店大堂 | 7.5 | 22-24 | 50-65 | 17-19 | 30-50 | |
前台 | 2.0 | 22-24 | 50-65 | 17-19 | 30-50 | |
大堂酒廊 | 3.5 | 22-24 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
自助餐厅 | 2.2 | 22-24 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
中餐厅 | 3.0 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
其他餐厅 | ||||||
(a)小餐厅 | 3.5 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
(b)日本餐厅 | 2.5 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
宴会厅 | 1.2 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
宴会前厅 | 1.2 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
会议室 | 1.4 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 | |
多功能厅 | 1.4 | 22-23 | 50-65 | 19-21 | 30-50 |
空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
洗手间 | ||||||
(a)宴会厅/多功能 厅 | 1.8 | 最高24 | 不适用 | 17-19 | 不适用 | |
(b)餐厅及其他区域 | 3.0 | 最高24 | 不适用 | 17-19 | 不适用 |
空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
(a)器械房 | 4.0 | 21-22 | 50-70 | 19-20 | 30-70 | |
(b)体操房 | 5.0 | 21-22 | 50-70 | 19-20 | 30-70 | |
(c)普通健身区 | 4.0 | 21-22 | 50-70 | 19-20 | 30-70 | |
(d)室内游泳池和水上中心 | 不适用 | 最高27 | 不适用 | 27-29 | 不适用 | |
(e)按摩室 | 不适用 | 23-24 | 50-70 | 23-24 | 30-70 | |
(f)更衣室 | 1.5 | 23-24 | 不适用 | 23-24 | 不适用 |
空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
办公室 | 8.0 | 23-25 | 50-70 | 20-22 | 30-50 |
空调位置 | 平方米/人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | |||
培训教室 | 1.5 | 23-25 | 50-70 | 20-22 | 30-50 | |
员工食堂 | 1.0 | 23-25 | 最高80 | 19-21 | 30-50 | |
更衣室 | 2.0 | 23-25 | 不适用 | 19-21 | 不适用 |
房号 | 仓库名称 | 是否要空调 | 夏季温度 | 冬季温度 | 每小时换气通风量 |
1 | 白葡萄酒贮藏室 | 要 | 8-12 | 8-12 | 不适用 |
2 | 红葡萄酒贮藏室 | 要 | 13-16 | 13-6 | 不适用 |
3 | 其它余饮料酒水仓 | 要 | 25-27 | 17-19 | 1.0升/秒/㎡ |
干货仓 | 要 | 25-27 | 17-19 | 1.0升/秒/㎡ | |
4 | 银器仓 | 要 | 24-26 | 17-9 | 0.3升/秒/㎡ |
5 | 器皿仓 | 要 | 24-26 | 17-19 | 0.3升/秒/㎡ |
6 | 布草仓 | 要 | 25-27 | 17-19 | 1.0升/秒/㎡ |
7 | 总仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 1.0升/秒/㎡ |
8 | 工程仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 0.3升/秒/㎡ |
9 | 客房物品储存仓 | 要 | 25-27 | 17-19 | 0.3升/秒/㎡ |
10 | 客房遗失物品仓 | 要 | 25-27 | 17-9 | 0.3升/秒/㎡ |
11 | 化学品仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 1.0升/秒/㎡ |
12 | 工程油漆仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 1.0升/秒/㎡ |
13 | 工程危险品库 | 否 | 不适用 | 不适用 | 1.0升/秒/㎡ |
14 | 园艺仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 1.0升/秒/㎡ |
15 | 家俱仓 | 否 | 不适用 | 不适用 | 0.3升/秒/㎡ |
空调位置 | 平方米/ 人数 | 夏季 | 冬季 | 备注 | ||
干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | |||
工程部工作间 | 24-26 | 不适用 | 15-17 | 不适用 | ||
高压配电房 | 最高32 | 最低5 | 考虑采取局部制冷。 | |||
变压器室 | 最高35 | 最低5 | 室温超过35度时,局部制冷。 | |||
低压配电房 | 最高32 | 最低5 | 考虑采取局部制冷。 | |||
冷冻机房 | 最高32 | 最低5 | 主机控制室空调 | |||
电梯机房 | 最高30 | 最低10 | 考虑采取局部制冷。 | |||
发电机房 | 最高38 | 最低5 | ||||
锅炉房 | 最高38 | 最低10 | 值班室的温度夏季为不高于 26℃,冬季为不低于17℃。 | |||
泵房 | 最高35 | 最低5 | ||||
湿垃圾房 | 15-20 | 最低5 | ||||
FCC机房 | 最高25 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
CCTV机房 | 最高25 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
PABX机房 | 最高23 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
电脑房 | 最高23 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
电视信号机 房 | 最高25 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
电话接线间 | 最高25 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
宴会AV机房 | 最高25 | 不适用 | 要全年制冷空调 | |||
锅炉房值班室 | 最高26 | 不适用 | 要全年制冷空调 |