工程概况:

围护和井点降水施工顺序为:先搅拌桩施工,钻孔灌注桩套打搅拌桩同时进行,完成后即可进入井点降水工程的井点管冲沉管工作。在围护桩和工程桩完成约十天后便开始进行井点降水,井点降水两周后观测地下水位变化情况,当达到开挖深度下0.5m 时即可进行土方开挖。土方采用分层开挖,当开挖至2~3米深度时即可进行双液注浆的施工,坑内加固施工。

本工程基坑西面和南面均采用Φ700双轴水泥土搅拌桩体作围护结构。水泥掺入量为13%,水泥采用425#普通硅酸盐水泥。开工前应进行必要的实验,以确定成桩工艺及各项参数。在工程桩同时进行施工。

根据本工程基础部份的施工季节由于正处于夏季,雨水偏多。对施工现场明沟的设立显得尤为重要,其排水是否通畅将直接影响着基坑的边坡稳定和周侧建筑物的安全。拟定在基坑内沿基坑周侧设一条300*300的排水盲沟,盲沟不得靠近周侧搅拌桩或树根桩,盲沟穿过承台处采用φ75PVC管承台与承台间的盲沟用C20砼浇筑而成,沟的内截面尺寸不得小于300*300,沟侧与沟底混凝土厚度不得小于120mm。在坑边(基坑上-1.50m处)也设一道300*300排水沟,排水沟用C20混凝土浇筑而成。在上方基坑边至2#和3#楼间地面均采用C20混凝土浇灌,以防雨水灌入邻近建筑物基坑。同时在基坑周侧上部也应设排水明沟。

在井点降水的井点管布设时应按邻建物监护方案图布设两套预备灌水机组,每套灌水机组均与自来水管连接,同时在与2#3#楼间(围护桩的外侧)设井点降水观测孔若干只,在井点抽水时安排专人进行观测监控,一旦发现有2#、3#楼基础下水位沉降即行采取灌水措施。