[分享]抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!

发表于2018-10-31     1617人浏览     0人跟帖     总热度:802  


当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全

一、施工准备
认真审核施工图纸,对存在的问题及时提出,便于设计单位对图纸进行优化;对大型的项目可以进行分区施工,并对锚杆图各锚杆进行编号,便于进行施工记录和资料编制,且考虑好锚杆检测事宜,那些锚杆进行检测(记录编号),施工时制作锚杆时不进行弯锚。
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_1

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_2

二、受力特性
抗浮锚杆受拉构件,一端锚固在建筑物底板,另一端锚固在地基的持力层中,受力过程首先是通过锚固体钢筋与注浆体之间的作用将上拔力传至注浆体上;而后通过注浆体与周边土层之间的摩擦力将注浆体所受到的力传至周围稳定土体中去,从而形成具有一定抗拔能力的抗浮锚杆,起到抗浮锚杆的抗浮作用。
采用抗浮锚杆除了平衡地下水浮力作用外,还可起到加固地基的作用,从而减小地基变形及不均匀沉降。
三、抗浮锚杆施工
抗浮锚杆:杆体 架立筋 注浆管(施工图)
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_3

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_4

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_5

四、抗浮锚杆施工工艺
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_6

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_7

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_8

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_9

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_10

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_11

五、抗浮锚杆施工质量问题
1、锚杆制作易出现问题
①锚杆下料平直段长度不够。②起弯点位置、弯起角度与设计图纸不符。
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_12

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_13

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_14

制作不合格的锚杆严禁投入使用。
整改措施:
要求锚杆加工下料时,依照设计要求严格控制下料长度,各型号锚杆平直长度不得低于设计长度。
2、抗浮锚杆焊接质量不满足要求
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_15

锚杆架立筋焊接质量差,锚杆吊运到现场后,易出现架立筋脱落、偏位现象
质量整改措施:
锚杆架立筋需焊接饱满,吊运时注意成品保护。如锚杆吊运到现场出现架立筋偏位、脱落现象,需在现场进行二次焊接,补焊到位。
现场样板:在锚杆上焊接架立筋样板,严格按样板施工。
3、抗浮锚杆成孔清渣不及时和整改情况
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_16

砂浆清理不及时
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_17

钻渣及时清运
质量整改措施:
锚孔成孔结束后,锚孔周边成孔产生的碎石等垃圾立即清理到位,至少保证锚孔周边50cm范围之内无垃圾锚孔成孔后如未立即进行下锚注浆施工导致淤泥污水流入的下锚施工前需进行二次清孔。
4、注浆管长度过短
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_18

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_19
注浆管长度过短
注浆管长度过短,严重影响注浆质量
5、锚杆下锚定位不正
(1) 原因分析: 个别锚杆下锚定位不正或注浆过程中锚杆偏位未及时采取纠正措施,导致注浆结束后锚杆偏位严重
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_20
锚杆注浆完成后偏位严重
(2)整改措施:锚杆下锚时需保证锚杆居中,在注浆过程中如果锚杆发生偏移需及时扶正,待注浆结束后检查锚杆是否居中,如有偏位扶正并固定 。
6、锚杆标高超差
(1)原因分析:
a、锚杆加工时,锚弯折角度不够,导致锚头端部翘起,锚杆标高超差。
b、锚头部分加工尺寸不符合要求。弯平段至锚杆起弯点垂直距离过大。
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_21
弯锚高度超过设计板厚
(2)整改措施:
要求锚杆加工时锚头端部弯折角度符合要求,弯平段弯平切勿翘起。
各型号锚头锚杆加工尺寸严格按照设计要求进行加工。
7、注浆、补浆
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_22

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_23
注浆压力须符合设计要求
注浆:先用钢丝橡胶复合型高压注浆管将水泥砂浆送到孔口处与已插入锚杆孔中的高强度PVC注浆管连接牢固, 先将注浆泵的吸口(俗称莲蓬头)放入盛满水泥砂浆贮浆池中,然后启动注浆泵进行常压注浆,注浆压力为0.5~1.0Mpa。自孔底开始注浆,便于空气和沉渣排出孔口。注浆必须连续不断地进行,中途间断时间不能太长。直到孔口溢出的浆液全为水泥砂浆后方可慢慢抽出PVC注浆管,并且一边抽管,一边注浆,直至全部的注浆管拨出孔口后方可停止注浆。
补浆:第一次注浆终凝后,检查锚杆注浆体孔口饱满度,根据实际情况进行补浆。 补浆完成后方可慢慢抽出PVC注浆管,并且一边抽管,一边注浆,直至全部的注浆管拨出孔口后方可停止注浆。
8、锚孔注浆结束后面层处理不及时
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_24

锚孔注浆结束后,未及时将锚孔内40厚的水不漏施工面层留出,影响后续防水施工进度 。
锚孔注浆结束后,尤其是夜间注浆施工时需当天待砂浆初凝前将锚孔内40厚的水不漏施工面层留出 。
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_25

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_26

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_27

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_28

10、锚杆架立定位短钢筋翘出防水层
(1)原因分析:锚杆起弯部位焊接的支撑钢筋未在锚杆注浆结束后,水不漏防水施工之前割除,造成支撑钢筋过长,水不漏无法将其隐蔽,影响防水效果。
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_29

(2)整改措施:锚杆弯起部位支撑钢筋在锚杆注浆结束后,防水施工之前将其去除掉。
JS涂料抹面施工质量要求:
JS涂料2厚,直径600分两次成活,要求JS涂料涂抹前基层清理干净、平整后再施工。如果基层坑洼不平则用水泥浆进行找平 。
要求JS施工涂抹均匀,不得出现气泡
JS涂料成膜后方可进行防水砂浆保护层施工
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_30

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_31

原因分析:
抗浮锚杆注浆完成水不漏施工前未将锚杆杆体上的浮浆去除,影响后续JS土层的涂刷
质量整改措施:
将锚杆上浮浆涮除后进行防水处理
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_32

施工完成后,通知监理单位进行验收
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_33

六、抗浮锚杆进行检测
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_34
锚杆进行检测
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_35
抗浮锚杆未进行弯锚,检测后可以通过手提弯锚机进行弯锚
七、抗浮锚杆检测合格后,进行底板防水施工
抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!_36

抗浮锚杆施工流程和质量通病汇总!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20