西安咸阳国际机场工程全套电气施工图

发表于2018-10-15     2215人浏览     2人跟帖     总热度:1017  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:8.29MB
  • 等级:

  • 建筑功能:交通建筑

  • 高度类别:高层建筑

  • 结构形式:钢结构

  • 建筑面积:23307.04㎡

  • 地上层数:3层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计时间:2017

  • 负荷等级:一级

  • 防雷等级:第二类

  • 火灾保护分级:特级

  • 接地方式:TN-S

  • 项目位置:陕西

  • 强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

一、工程概况

建筑性质: 航站楼.

建筑工程等级: 特 级.

建筑防火分类: 高层建筑(T3A 航站楼)裙房.

耐火等级:一级.

建筑结构类型:钢框架结构.

总图

总建筑面积: 223307.04m2

建筑结构类型:钢框架结构.

建筑层数:地上3层.

建筑高度:17.15m.     

二、设计范围

1、高,低压配电系统.

2、电力、照明系统;

3、防雷、接地及安全系统;

4、火灾自动报警及联动控制系统;

5、空调系统自控部分由甲方委托专业弱电公司完成。

6、其他弱电系统由甲方另行委托;

三、低压配电系统

1、负荷分级

航站楼按一级负荷供电。其中一级特别重要负荷为:安全检查设备用电,弱电机房用电,火灾应急照明等.

一级负荷:航站楼公共区域照明,电梯,送排风系统设备,消防设备用电,电梯(扶梯,步道梯)用电,

登机桥用电,飞机400HZ电源用电,飞机空调用电等。

二级负荷:空调系统(设备)用电.

三级负荷:商业,广告用电等.

2、负荷容量

一级特别重要负荷装机容量:(307)kW

一级负荷装机容量:(2461)kW

二级负荷装机容量:(734  )kW

三级负荷:(413 )kW

3、供电电源

电源电压:(10 )kV 。

电源引入方式 :由1#中心变电站B-I10KV母线段(10kV电源引自机场110/10KV变电站II段母线),B-II

10KV母线段沿原与1#中心变电站联通的综合管沟、沿室外直埋的海泡石纤维水泥管由1#中心变电站引来.

4. 10#变电所两台变压器低压侧设设联络开关,一台变压器低压侧失电时,通过联络开关自动联络,切除非重要负荷后由另一台变压器为所有重要负荷供电.

计量方式:在1#中心变设10KV高供高计,对商业,餐饮,广告等可能出租使用的场所,每户单独计量,并设置每层广告及商业总计量。

5、变配电所设备

(1)10#变电所高压开关柜:选用中置式KYN28-12KV系列真空开关柜.

(2)操作电源:8#变电所采用(110V)直流操作电源,选用一套(65 )AH铅酸免维护直流屏。

(3)变压器:选用SCBH15系列非晶合金干式变压器,外带(IP30)防护罩,与低压开关柜并列安装。

(4)低压配电柜:采用Blockset D-型开关柜。

(5)无功补偿及谐波滤波装置:采用全效电能质量柜,对变压器低压侧无功功率进行快速,平滑补偿及谐波滤除,补偿后功率因数可达0.99,可对低压系统中谐波进行滤除。

6、备用电源

(1)引自1#中心变电所的两路10KV电源互为热备用。

四、图纸展示

西安咸阳国际机场工程全套电气施工图-西安咸阳国际机场国内指廊工程

西安咸阳国际机场工程


西安咸阳国际机场工程全套电气施工图-10#变电所10KV系统及保护系统拓扑结构图

10#变电所10KV系统及保护系统拓扑结构图

西安咸阳国际机场工程全套电气施工图-10#变电所电所设备布置,线路敷设,接地平面

10#变电所电所设备布置,线路敷设,接地平面

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:8.29MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-15   |  只看该作者      

2

西安咸阳国际机场国内指廊工程施工图

 发表于2018-10-17   |  只看该作者       筑龙币+20

3

适合中高级设计师、图纸完整,专业深度优,强电和消防图,没有弱电

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20