[分享]设计施工两手抓,一网打尽浅基础质量通病

发表于2018-10-08     163人浏览     1人跟帖     总热度:120  

   浅基础是指基础埋深3~5m或基础埋深小于基础宽度的基础,且只需排水或挖槽等普通施工即可建造的基础,在实际施工中对于其质量问题必须进行严格把控,我们整理了预防质量问题相关知识点,下面与您分享。

设计问题防治

(1)地基容许承载力设计方法要确保基底压力不超过地基极限承载力, 且安全度满足设计要求;地基变形不超过允许变形值。(2)设计方法以概率理论为基础,在极限状态进行设计。


施工问题防治

基槽(坑)尺寸偏差

(1)施工前根据平面控制桩和水准点建立测绘控制网,并定期复查。(2)定位放线时在主要轴线部位设控制桩并进行后期校核。(3)开挖前应确定合理的边坡坡度,并计算确定最小开挖线尺寸。(4)开挖中定期分次校核基础平面位置与尺寸坡度是否合格。


基底标高误差

(1)防止超挖,机械开挖时应预留一定高度进行人工修平,具体留置厚度应根据机械准确性进行确定。(2)基槽(坑)挖至基底标高后应会同设计单位、监理单位及时检查基底土质是否符合要求,并进行隐蔽工程验收。


回填土密实度不合格

(1)选择垫层材料时,确保砂石级配良好,使用粉细砂时还应掺入碎石或卵石,并控制最大粒径。(2)控制素土土料中的有机质含量,禁用冻土或膨胀土料,并应过筛。(3)灰土施工时控制含水量,并结合实际含水率进行晒干或洒水处理;拌和时应及时摊铺,不得隔日夯打。(4)地基压实施工时,注意分层进行,合理设置分层厚度,下层密实度满足要求后方可进行上层施工。


回填质量不满足要求

(1)填土前进行场地处理,清除垃圾并进行场内排水、地下降水,回填时按基底排水方向由高到低分层进行。(2)回填施工须确保分层进行,逐层压实,确保每层铺填压实质量,完成压实施工后及时进行验收


基础外观不合格

(1)根据测量放线数据安装模板并浇筑混凝土,确保模板垂直度和上口平直,并有足够的刚度及稳定性。(2)浇筑混凝土时须四周均匀振捣,及时铲除、抹平多余的外露混凝土。(3)模板支撑在不稳定界面时须加设底部垫板以防倾覆,并确保模板板面平整,整体结构牢固。