某综合楼暖通空调设计计算书(模板)

发表于2018-09-25     1607人浏览     1人跟帖     总热度:1148  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1,005.50KB
  • 等级:
简介:某综合楼暖通空调设计计算书(模板),word格式,73页。
摘要: 
本工程为上海市某综合写字楼暖通空调设计,大厦共8层,总高33.3 m,总建筑面积7435㎡,空调面积4560㎡,空调总冷负荷430kW,总热负荷320kW,冷冻站设于地下室,通过对空气源热泵、溴化锂吸收式制冷机组加热交换器及螺杆式冷水机组加热交换器三种冷热源方式的技术经济比较,结论是螺杆冷水机组加热交换器的冷热源方案最为佳;因而选择开利型号为30HXY-130A的水冷螺杆式冷水机组作为本工程冷源,永大的BR0.2的汽-水交换器作为本工程的热源;通过空调方案的优缺点及适用场合的比较,结合本工程实际情况,一至二层商场采用了全空气集中式一次回风定风量空调系统,其余部分采用了风机盘管加独立新风的半集中式空调系统;并在此基础上进行空调风、水系统及冷热源机房的设计;按照相关规范要求对该建筑进行通风及防排烟系统的设计。
目  录
1 绪论........................................................................................................................................ 1
1.1引言................................................................................................................................... 1
1.2设计目的........................................................................................................................... 2
1.3设计任务........................................................................................................................... 3
1.4工程概况........................................................................................................................... 3
1.5设计依据........................................................................................................................... 3
1.5.1室外气象参数............................................................................................................ 3
1.5.2建筑维护结构及其热工性能.................................................................................... 3
1.5.3室内设计参数............................................................................................................ 4
1.5.4室内人数和照明、设备负荷的设计依据................................................................ 4
1.5.5当地基本条件............................................................................................................ 5
1.5.6执行规范.................................................................................................................... 5
2 负荷计算................................................................................................................................ 6
2.1夏季空调冷负荷和湿负荷............................................................................................... 6
2.1.1制冷系统冷负荷的组成............................................................................................ 6
2.1.2夏季空调冷负荷........................................................................................................ 7
2.2冬季空调热负荷和湿负荷............................................................................................. 11
2.2.1围护结构的耗热量.................................................................................................. 11
2.2.2门窗缝隙渗入冷空气的耗热量.............................................................................. 12
2.2.3冬季湿负荷的计算.................................................................................................. 12
2.3新风量的确定和新风负荷............................................................................................. 12
2.3.1新风量的确定.......................................................................................................... 12
2.3.2计算新风负荷.......................................................................................................... 14
2.4设计工况下空调总冷负荷,总热负荷及总湿负荷..................................................... 15
3 空调方案的确定和系统的划分.......................................................................................... 21
3.1方案概述......................................................................................................................... 21
3.2系统划分的原则............................................................................................................. 21
3.3本工程空调方案的确定和系统的划分......................................................................... 22
4 空调风系统的设计计算...................................................................................................... 23
4.1半集中式系统的设计计算............................................................................................. 23
4.1.1 风机盘管加独立新风空调系统的设计计算......................................................... 23
4.1.2 风机盘管的选型:................................................................................................. 23
4.1.3 新风机组的选型..................................................................................................... 25
4.2集中式系统的设计计算................................................................................................. 26
4.2.1全空气系统的设计计算.......................................................................................... 26
4.2.2全空气机组的选型.................................................................................................. 27
4.3 集中式系统的水力计算................................................................................................ 29
5 气流组织的设计.................................................................................................................. 32
5.1概述................................................................................................................................. 32
5.2空调送风口与回风口..................................................................................................... 32
5.2.1 送风口..................................................................................................................... 32
5.2.2 回风口..................................................................................................................... 33
5.3空间气流分布的形式..................................................................................................... 34
5.4送回风口的选择计算..................................................................................................... 34
6 冷热源的选择...................................................................................................................... 37
6.1冷热源选择概述............................................................................................................. 37
6.2本课题冷热源选择考虑................................................................................................. 38
6.3冷、热源方案的经济性比较......................................................................................... 41
6.4冷、热源方案的比较结论............................................................................................. 43
 
7 空调水系统的设计计算...................................................................................................... 44
7.1空调水系统的确定......................................................................................................... 44
7.1.1空调水系统的划分.................................................................................................. 44
7.1.2空调水系统的形式.................................................................................................. 48
7.2机组的选择..................................................................................................................... 49
7.3冷冻水管路的设计:..................................................................................................... 50
7.3.1分水器后的冷冻水管的设计.................................................................................. 50
7.3.2分水器前的冷冻水管的设计.................................................................................. 53
7.3.3 冷却水管路的设计................................................................................................. 54
7.4空调水用水泵的选择..................................................................................................... 55
7.5气体定压罐的选择......................................................................................................... 56
7.6分、集水器的选择......................................................................................................... 56
7.7换热器的选择................................................................................................................. 57
7.8冷凝水管路系统的设计................................................................................................. 57
8  空调系统的保温、消声和隔振........................................................................................ 58
8.1保温层的计算................................................................................................................. 58
8.1.1防止结露的保温层厚度.......................................................................................... 58
8.1.2保温层的经济厚度.................................................................................................. 58
8.1.3保温层厚度的确定.................................................................................................. 61
8.2噪声及隔声、减振处理................................................................................................. 61
8.2.1噪声来源.................................................................................................................. 61
8.2.2消声、隔声处理...................................................................................................... 61
8.2.3减振设计.................................................................................................................. 62
9  通风系统的设计................................................................................................................ 63
9.1 通风方式的选择............................................................................................................ 63
9.2.1地下室通风量的计算.............................................................................................. 63
9.2.2卫生间排风量的计算.............................................................................................. 63
10  防火及防排烟系统设计.................................................................................................. 64
10.1 空调建筑的防火防烟措施.......................................................................................... 64
10.2 防排烟设计.................................................................................................................. 64
11 总结.................................................................................................................................... 66
12  谢辞.................................................................................................................................. 67
13  参考文献.......................................................................................................................... 68

某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-construction-287867__340
 


某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-防火及防排烟系统设计
防火及防排烟系统设计
某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-负荷计算
负荷计算
某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-集中式系统的设计计算
集中式系统的设计计算
某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-空调水系统的设计计算
空调水系统的设计计算
某综合楼暖通空调设计计算书(模板)-通风量的计算
通风量的计算
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1,005.50KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-25   |  只看该作者      

2

某综合楼暖通空调设计计算书(模板)

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20