摘 要: 根据 SRC(型钢混凝土) 埋入式柱脚自身的特点, 考虑 SRC 柱的侧压力分布面积, 柱脚的弯矩设计值取实际截面 弯曲屈服的弯矩乘以硬化系数, 建立埋入式柱脚埋深的计算公式, 结果表明计算值与试验值相比偏于安全。
关键词: 型钢混凝土, 柱脚, 埋深, 承载力
概述
在建筑结构中, 柱脚的作用是固定柱身并将柱中的内力传递 给基础。SRC 柱脚是 SRC 柱向钢筋混凝土基础过渡的部分, 如 果在这一部分处理不当, 很容易发生破坏。柱脚的破坏将导致整 个上部结构的破坏, 因此柱脚是一个很重要的部分。但是我国现 行 SRC设计规程[ 1, 2] 关于柱脚的规定有待进一步研究。本文在 日本试验资料的基础上, 结合 SRC 结构自身的特点, 提出埋入式 柱脚的埋深计算公式。目前 SRC 柱脚形式主要有埋入式和非埋 入式两种。埋入式柱脚的型钢插入基础内部; 非埋入式柱脚的型 钢不埋入基础内部, 型钢柱下部有钢底板, 采用锚栓将钢底板锚 固在基础或基础梁顶, 因其柱身不是很稳定, 目前使用不多。因 此, 本文主要讨论埋入式柱脚计算问题。
埋入式柱脚的内力传递
下载文档