电缆桥架伸缩节设置方式的探讨

发表于2018-09-25     2178人浏览     1人跟帖     总热度:461  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:434.50KB
  • 等级:
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨
集团总部  金飞
摘  要:本文从金属桥架的理论伸缩量计算和通常做法入手,分析、探讨伸缩节做法的适用范围和缺陷,通过论证和比对,建议将伸缩量由集中消除改为分散消除。并通过桥架承插接口和改性连接片的设置实现分散、消除桥架温差伸缩量的目的。
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨_1
电缆
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨_2
温度列表
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨_3
桥架安装
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨_4
有效防火高效变化示意图
电缆桥架伸缩节设置方式的探讨_5
普通桥架和改进后的桥架性能对比列表

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:434.50KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-25   |  只看该作者       筑龙币+20

2

通过理论计算和模型试验,改进后的桥架在刚性固定条件下可以满足桥架温差伸缩的要求,承插式接口加强了线槽接口部位的防火、密封性能。