(1)压型金属板安装前,应绘制各 楼层压型金属板铺设的排版图;图中应包含压型金属板的规格、尺寸和数量,与主体结构的支承构造和连接详图,以及封边挡板等内容。
(2)压型金属板安装前,应在支承 结构上标出压型金属板的位置线。铺放时,相邻压型金属板端部的波形槽口应对准。
(3)压型金属板应采用专用吊具装卸和转运,严禁直接采用钢丝绳绑扎吊装。
(4)压型金属板与主体结构(钢梁 )的锚固支承长度应符合设计要求,且不应小于50mm;端部锚固可采用点焊、贴角焊或射钉连接,设置位置应符合设计要求。
(5)转运至楼面的压型金属板应当 天安装和连接完毕,当有剩余时应固定在钢梁上或转移到地面堆场。
(6)支承压型金属板的钢梁表面应 保持清洁,压型金属板与钢梁顶面的间隙应控制在 1mm 以内。
(7)安装边模封口板时,应与压型金属板波距对齐,偏差不大于 3mm。
(8)压型金属板安装应平整、顺直,板面不得有施工残留物和污物。
(9)压型金属板需预留设备孔洞时,应在混凝土浇筑完毕后使用等离子切割或空心钻开孔,不得采用火焰切割。
(10)设计文件要求在施工阶段设置临时支承时,应在混凝土浇筑前设置临时支撑,待浇筑的混凝土强度达到规定强度后方可拆除。混凝土浇筑时应避免在压型金属板上集中堆载。