接地与接零保护系统 

★ 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。

★ 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。

★ 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。

施工现场接地与接零保护系统_1


设置要求:

1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S(见上图)接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接;保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

2、在TN-S接零保护系统中,PE零线应单独敷设;重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

3、严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

★ 施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统。

★ 保护零线引出位置应符合规范要求。

★ 在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地。

施工现场接地与接零保护系统_2

设置要求:

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地接零保护与原系统保持一致;不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S(见上图)接零保护系统。

★ 保护零线应采用绝缘导线,材质、规格和颜色标记应符合规范要求。

施工现场接地与接零保护系统_3

相线、N线、PE线的颜色标记

设置要求:

1、PE线所用材质与相线工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合规范的规定。

2、配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线,手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5 mm2的绝缘多股铜线。

3、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)L2(B)L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用(见上图)。

★ 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料应符合要求。的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接;接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢。

★ 工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω。

★ 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施应按规符合范要规范要求。

★ 做防雷接地机械上的电气设备,保护零线应重复接地。求采取防雷措施,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 

施工现场接地与接零保护系统_4

施工现场接地与接零保护系统_5

接地装置示意图

设置要求:


1、每一接地装置的接地线应采用2根以上导体,在不同点与接地体做电气连接,不得采用铝导体做接地体或地下接地线;垂直接地体宜采用角钢钢管或光面圆钢(见上图),不得采用螺纹钢材;接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

2、工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω。

3、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-04   |  只看该作者      

2

保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20