[提问]顶管施工中管道允许顶力怎么计算

发表于2018-08-29     1730人浏览     1人跟帖     总热度:663  

  • 文件格式:png
  • 文件大小:2.66KB

Fde—混凝土管道允许顶力设计值(N);

Φ1—混凝土材料受压强度折减系数,取0.9;

Φ2—偏心受压强度提高系数,取1.05;

Φ3—材料脆性系数,取0.85;

Φ5—混凝土强度标准调整系数,取0.79;

fc—混凝土受压强度设计值(N/mm2),Ⅲ级C50管抗压强度取32.4N/mm2;

Ap—管道的最小有效传力面积(mm2),保守计算按截面的1/4计算,D2200mm管为1367784mm2;

γQd—顶力分享系数,取1.3。

以上是已完成方案中各参数取值,有两点疑问请懂的人帮助解答下:

1、附件中顶力计算公式的出处

2、各参数是怎么取值的

  • 文件格式:png
  • 文件大小:2.66KB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-11-11   |  只看该作者       筑龙币+10

2

公式出处:《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008,8.1章节管道允许顶力计算。

袁在游