[分享]看德国外墙保温是怎么施工的

发表于2018-08-16     445人浏览     1人跟帖     总热度:210  

大家知道,外墙外保温系统技术发源于二战后的德国。那个时候,因为对战时破坏的建筑物进行修缮,聪明的建筑工人想到了用一些柔性材料做在带有裂缝的外墙面。也正好那个时期,聚苯乙烯塑料泡沫、聚氨酯保温材料等相继发明,成为墙体修复和保温处理的重要产品。上个世纪七十年代能源危机爆发,墙体保温成为欧洲很多国家的强制要求。

上个世纪80年代,墙体保温技术传入到我国。经过三十多年本土化的演变,我国的外保温技术大多数已和欧洲做法有较大变化,工程项目中层出不穷的偷工减料和缺少监管,致使外保温质量施工频频爆发,引起人们重视。

今天与大家再重温一下国外正宗的外墙外保温施工工艺做法。

一、施工准备、托架安装

(1)在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线,在建筑外墙大角挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制墙面的垂直度和平整度。

(2)安装托架。


看德国外墙保温是怎么施工的_1

看德国外墙保温是怎么施工的_2

二、保温板粘结砂浆的配制

   

    用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以一小时内用完为宜,配好的料注意防晒避风,超过可操作时间不准再度加水使用,作为废料处理。集中搅拌,专人定岗。

三、加强处理的翻包网粘贴:


1.凡粘贴的聚苯板侧边外露部位(如窗口、伸缩缝等部位)都应做网格布翻报处理。

看德国外墙保温是怎么施工的_3

2.在做翻包网格布时,应先在应做翻包网布处的墙面上,涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的一定宽度的网格布沿水平或垂直方向压入砂浆中,使玻纤网在保温板背面的宽度至少为10㎝,保温板边缘完全包在底涂层中间。在粘结时不要把水泥粘接剂落在玻纤网甩出待用部分上,否则影响后序工序的施工。待砂浆初凝后,方可进行下道工序。

四、保温板粘贴方式选择

   

   墙面平整度在5mm/2m范围内时,应优先采用条粘法施工。施工时首先用锯齿抹灰平刀一侧将粘胶均匀地涂到EPS板面上,然后用锯齿抹灰齿刀一侧拖刮一次。

   平整度超过5mm/2m时,应采用点框法施工。首先用抹灰刀沿保温板周边将粘胶均匀地涂到保温板边缘上,然后在板面上再均匀地分布六至多个粘结点。粘结点的厚度视墙面的平整度而定。平整度越差,粘结点越厚。

看德国外墙保温是怎么施工的_4

   一方面是为了保证保温板在基底上有一个足够的粘结强度;另一方面是为了避免保温板中心部位的凸起。并造成保温板连接处出现裂缝。如下所示,都是这类裂缝。

看德国外墙保温是怎么施工的-图片4.jpg

五、 粘贴保温板

(1)粘贴聚苯板前应对墙面进行排版、弹线,并在墙的阳角、阴角挂通线,以保证聚苯板粘贴的平整度。墙面排版要从墙的大角和门窗边框开始。

(2)涂抹好后立即将保温板柔压贴在墙上,动作要迅速,粘结面积大于40%

(3)保温板贴在墙上时,应用2米靠尺进行压平操作,保证其平整度和粘结牢固。板与板之间要挤紧。

(4)保温板应水平粘贴,保证连续结合,而且上下两排保温板应竖向错缝搭接。

看德国外墙保温是怎么施工的-图片7.jpg

(5)在拐角处,应先排好尺寸,粘结时垂直交错连接,保证拐角处顺直且垂直。

看德国外墙保温是怎么施工的-图片6.jpg

(6)在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。同时,洞口角部的保温板应是整板切割,不应在此处出现保温板拼缝。

看德国外墙保温是怎么施工的-图片12.jpg

看德国外墙保温是怎么施工的-图片11.jpg

(7)保温板接缝处不能粘有粘结砂浆。填塞EPS或喷PU。

注意:

EPS板表面不得长期裸露,EPS板安装上墙后应及时做防护面层。

EPS板在经过数周的太阳曝晒后,表面会发生粉化、变黄的老化现象,应尽早覆盖防护面层。一旦产生粉化、变黄现象后,需用打磨砂纸将已老化的表层打磨掉,并扫除粉屑。

看德国外墙保温是怎么施工的_5

六、板面打磨

   EPS板面的平整度及板缝的高低接茬不但影响到外保温系统的外观,抹面层干燥收缩时易在高低板缝接茬处以及厚薄不均的地方产生应力集中而开裂。因此在EPS板粘贴时一定要在吊线、拉线的帮助下满足平整度,并在胶粘剂干燥一天后,砂浆达到一定粘结强度时,用专用工具对保温板表面不平处进行打磨,打磨动作最好是轻柔的圆周运动,打磨后应用刷子将打磨操作产生的碎屑清理干净。进行必要的打磨工作,不得有让防护面层及饰面层来进行找平的想法。

七、安装锚栓

   以涂料为外饰面时,锚栓可安装在EPS板上。锚栓安装应在胶粘剂干燥24h后进行。

看德国外墙保温是怎么施工的_6

   在抹面砂浆在未硬化的状态时安装锚栓,会比较方便,玻纤网格布也不会发生起皱、拉扯等现象。如过晚打入锚栓引起锚盘周围防护面层有细微裂纹,如有细微裂纹应立即涂抹抹面砂浆修补,并酌情埋入网格布。

    锚栓的塑料园盘不得鼓出于板面面层,并用抹面砂浆抹平锚栓盘部位的凹陷。

    锚栓在墙体内的锚固深度不应小于25mm,墙体抹灰层不应作为有效锚固深度。应视不同材质的墙体基层选择合适的锚栓,并调整入墙深度,以保证锚栓在墙体中的实际锚固力。

冲击钻的钻入深度应大于锚栓锚固深度1cm。钻头直径应为锚钉套管直径,不得过大或过小。钻入深度大于锚固深度1cm是为了保证锚栓能顺利安装。但也不能钻入太深,否则影响锚栓的锚固强度。钻入过小会使锚钉打不进去

保温板的板边是保证有胶粘剂的,因此锚栓一般都优先打在相邻保温板的板缝交叉位置,数量不够再打在板中央。锚栓的分布示意图:

看德国外墙保温是怎么施工的_7

  在多孔砖、加气块等较为疏松的墙体上打钉时不应使用电锤,应使用冲击力较小的冲击钻,并尽量减小冲击力,使用纯旋转档而不以强力锤击的方式,以免造成墙体损坏,并使锚钉达不到锚固力。使用特殊锚钉。

八、铺设网格布及聚合物砂浆罩面


(1)保温板贴完后至少24小时,在保温板面上抹底层抹面砂浆,厚度2毫米左右,立即压入耐碱玻璃纤维网格布,由抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。

看德国外墙保温是怎么施工的_8

(2)网的搭接量:平面搭接≥100mm,阳角搭接≥200mm,阴角搭接≥100mm。水泥基防护面层的厚度宜控制为3mm左右,也不宜大于6mm。

防护面层过薄过厚都易开裂,过薄还无法保证涂料外饰面时外保温系统的抗冲击性。应保证抹面胶浆的用量。

  但需保证前后两遍为连续施工,否则两层之间易产生界面问题。每一层都太薄也易产生失水过快而失去强度的现象。

注意事项:

1  用抹面砂浆完全覆盖基层。

2  把玻璃纤维网埋入砂浆中。

3  在玻璃纤维网上再抹一层砂浆,总厚度为3~6mm。

(3)玻璃纤维网搭接约10cm:

玻璃纤维网必须始终覆盖在新鲜砂浆上,而且马上覆盖。 上新鲜砂浆。抹完后,应看不到纤维网。

 严禁先铺玻纤网格布网,再在其上抹灰。这样做会使玻纤网格布紧靠在EPS板上,形成隔离层,影响外保温系统的安全性。并且网格布位于防护层的最里侧的时候,将起不到它应有的分散表面应力的作用。

(4)单张网格布长度不宜大于6米。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100毫米、纵向80毫米的搭接长度要求。

(5)待聚合物砂浆表干时,再抹一道抹面砂浆罩面,厚度1~2毫米,仅以覆盖网格布微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

(6)拐角部位,网格布要保持连续性,并从两边双向绕角,包墙宽度阳角处不小于200mm,阴角处不小于100mm

(7)当遇到门窗洞口时,在洞口四角处沿45º方向做加强网,尺寸400×200mm;在四角内侧阴角加铺与保温等宽标准网,长度每边100mm,防止

(8)整个罩面聚合物砂浆厚度3~6mm,罩面砂浆施工完毕后,至少静置24小时,方可进行下道工序。

(9)在首、二层外墙按上述方法再加铺一层标准网,以起到局部加强的目的,聚合物砂浆总厚度5~7mm。开裂。

九、抹面砂浆面层质量要求:

    

   项目     允许偏差      检查方法

1立面垂直     4     用2米托线板检查

2表面平整     4     用2米靠尺及塞尺检

3阴阳角垂直  4     用2米托线板检查

4阴阳角方正  4     用塞尺检查

5分格缝平直  3     拉5米小线和尺检查


十、饰面材料处理


1.用弹性腻子做好底层。

2.选择透气性好,高弹性的涂料。

3.最好不要使用平光的涂料。

4.饰面层涂料施工按相关标准及规程进行施工。



扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-16   |  只看该作者      

2

在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线,在建筑外墙大角挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制墙面的垂直度和平整度。

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20