粗粗看了一下楼主的图纸,我觉得存在以下问题: 1、楼梯间消火栓设置两个没必要,可设双头双出口消火栓,见高规; 2、地下室应设置喷淋系统; 3、10层及以上的高层建筑生活污水立管宜设置专用通气立管; 4、排水立管每6层应设一消能装置; 5、地漏不能采用带水封地漏,应采用直通式地漏下装存水湾; 6、厨房地漏设于灶台下不合理; 7、卫生间详图应有卫生器具留洞具体尺寸。 只是稍微看一下,没详细看,先提这些问题了。 |
感谢楼上的朋友,不知道其他朋友有什么看法和意见。我们共同学习 |
三楼的朋友看来设计做的很多吧,从问题的解答来看,非常有见解,希望今后能够经常解答一些网友的问题。 |
以下是引用小贺2008在2006-4-6 18:04:00的发言:三楼的朋友看来设计做的很多吧,从问题的解答来看,非常有见解,希望今后能够经... |