粗粗看了一下楼主的图纸,我觉得存在以下问题:
1、楼梯间消火栓设置两个没必要,可设双头双出口消火栓,见高规;
2、地下室应设置喷淋系统;
3、10层及以上的高层建筑生活污水立管宜设置专用通气立管;
4、排水立管每6层应设一消能装置;
5、地漏不能采用带水封地漏,应采用直通式地漏下装存水湾;
6、厨房地漏设于灶台下不合理;
7、卫生间详图应有卫生器具留洞具体尺寸。