- 文件格式:doc
- 文件大小:29.00KB
- 等级:
本资料为钢结构防火涂料工程量计算规则及方法,word格式,共3页。
主要内容:
一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法
二、钢结构防腐工程量计算规则及方法
三、工程量计算注意点(经验之谈)
钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。
钢结构防火涂料工程量计算规则及方法
1、按吨位计算刷防火涂料工程量;
2、按展开面积计算工程量。
3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。
4、参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。
5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。
钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。
(1)柱
柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。
以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数。
(2)梁
梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。
(3)檩条
一般为
C形檩条,例如C200x70x20x3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。
计算面积为:S=(200x2+70x4+20x4)xL。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。
......共3页。