混凝土结构工程验收标准

模板分项工程

模板安装:

主控项目

1、模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。

检查数量:按国家现行相关标准的规定确定

检验方法:检查质量证明文件、观察、尺量

2、现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。

检查数量:按国家现行相关标准的规定确定

检验方法:按国家现行相关标准的规定确执行

3、后浇带处的模板及支架应独立设置。

检查数量:全数检查

检验方法:观察

4、支架竖杆和横向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

a.土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求

b.应有防水、排水措施;对冻胀土,应有预防冻融措施

c.支架竖杆下应有底座或垫板

检查数量:全数检查

检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_6

验收标准:

1、足够的强度、刚度和稳定性能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载,从而在浇筑的过程中不发生变形。

2、架要横平竖直,间距均匀,挑出长度一致。模板接缝要严密,接缝不大于3mm的模板用胶带纸粘贴。

3、墙柱边弹300mm模板检查线,顶板模板施工完后,在顶板周边弹300mm检查线,电梯井内弹十字检查线。

4、裁切后的模板裁切面必须涂刷两遍红油漆。电梯井筒模专门定制,阳角处加订2mm铝板,两边各宽100mm。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法:

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_7

预制构件模板安装的允许偏差及检验方法:

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_8

钢筋分项工程

钢筋连接:

主控项目

1、钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法:观察

2、钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行相关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。

检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规范》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定确定

检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告

3、螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合国家现行标准《钢筋机械连接技术规范》JGJ107的相关规定。

检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规范》JGJ107的规定确定

检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_9

钢筋安装:

在同一检查批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构建数的10%,且不少于3件:对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间建构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_10

预应力分项工程

制作与安装:

主控项目

1、预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查

检验方法:观察、尺量

2、预应力筋的安装位置应符合设计要求

检查数量:全数检查

检验方法:观察尺量


张拉和放张:

主控项目

1、抗压强度应符合配套锚固产品技术要求的混凝土最低强度且不应低于设计混凝土强度等级值的75%。

2、对采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件,抗压强度不应低于30MPa。

检查数量:全数检查

检验方法:检查同条件养护试件试验报告

3、对后张法预应力构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%,且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。

检查数量:全数检查

检验方法:观察,检查张拉记录

4、先张法预应力筋张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计的检验值的相对允许偏差为±5%。

检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的1%,且不应少于3根。

检验方法:检查预应力筋应力检测记录

混凝土结构分项工程

原材料:

主控项目

1、水泥进场时应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对水泥的强度、安定性和粘结时间进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的相关规定

检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样数量不应少于一次。

检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

2、混凝土外加剂进场时,应对其品种、性能、出厂日期等进行检查,并应对外加剂的相关性能指标进行检验,检验结果应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定

检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的外加剂,不超过50t为一批,每批抽样数量不应少于一次。

检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

3、水泥、外加剂进厂检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍。

a.获得认证的产品

b.同一厂家、同一品种、统一规格的产品,连续三次进场均一次检验合格。

混凝土施工:

主控项目

1、混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:

a.每拌置100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次

b.每工作班搅拌不足100盘时取样不得少于一次

c.连续浇筑超过1000m³时,每200m³不得少于一次

d.每一楼层取样不得少于一次

e.每次取样,应至少留置一组试件

检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告

2、后浇带的留设位置应符合设计要求,后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。

检查数量:全数检查

检验方法:观察

3、混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求

检查数量:全数检查

检验方法:观察,检查混凝土养护记录


超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_11

外观质量缺陷:

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_12

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理,对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收

检查数量:全数检查

检验方法:观察、检查处理记录。

位置和尺寸偏差:

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_13

检查数量:按楼层、结构缝或施工阶段分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构、墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面,对电梯井,应全数检查。

目前,建筑工程质量检测方面还存在着很多的问题,这些问题影响着施工质量安全。施工企业不能置之不理,而应该积极的根据问题找到解决的办法,从而保障人们的人身和财产的管理。质量检测作为建筑工程项目建设的关键,对于建筑工程项目建设的发展有着重要的作用。在新时期背景下,对加强建筑工程质量检测的重要性与现状分析有着重要的现实意义。

超细致混凝土结构施工验收规范及检验方法归纳!_14

作为一个建筑人,给我们的建筑一个好“身体”是最重要的,这其中还必然要精通施工全流程的各个阶段,才能做到面面俱到。



文章来源网络,如有侵权请联系删除


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20