[分享]16个消防水泵房关键设计和布置要点!

发表于2018-07-07     423人浏览     1人跟帖     总热度:171  

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_1

1

消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:

①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;

②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;

③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。

2

消防水泵机组的布置应符合下列规定:

①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:

当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;

当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;

当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;

当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m。

②当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。

③消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

3

当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按第二条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。

4

当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。

地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。

对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。

5

消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备;

当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。

6

独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:

①当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;

②当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;

③当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_2

固定吊钩或移动支架16个消防水泵房关键设计和布置要点!_3

单轨起重机

7

当采用轴流深井水泵时,水泵房净高应按消防水泵吊装和维修的要求确定,当高度过高时,应根据水泵传动轴长度产品规格选择较短规格的产品。

8

消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。

9

消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:

①严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;

②消防水泵房的通风宜按6次/h设计;

③消防水泵房应设置排水设施。

10

消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:

①消防水泵应采用低噪声水泵;

②消防水泵机组应设隔振装置;

③消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;

④消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;

⑤在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_4消防水泵房降噪减振措施图示

11

消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

消防水泵出水管停泵水锤压力计算公式

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_516个消防水泵房关键设计和布置要点!_6

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_716个消防水泵房关键设计和布置要点!_8

12

消防水泵房应符合下列规定:

①独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;

②附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

③附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

16个消防水泵房关键设计和布置要点!_9消防水泵房设置示意图

13

当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。

14

消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

15

独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准的有关规定。

16

消防水泵和控制柜应采取安全保护措施。


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-07   |  只看该作者      

2

独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准的有关规定。