变风量末端装置主要用于不同区域内的温度控制,工作人员通过操作装设在工作区 域内的温控器调节相应变风量末端装置的风量,从而实现室内的舒适性需求,如图 2-5 所示。
图 2-5 变风量末端装置
1
2.5.1 变风量末端装置分类
变风量末端装置有很多种类型,如图 2-6 所示。
图 2-6 变风量末端装置分类图
源牌变风量末端装置
2
2.5.2 不同变风量末端装置特点
目前国内最常用的是单风道型、串联式风机动力型与并联式风机动力型三种形式的 变风量末端装置。
1
单风道型
单风道型变风量末端装置主要部件包括风量传感器、箱体及附件、风阀、一体化变 风量控制器(含风阀驱动器)。其工作原理是:根据室温偏差调节一次风阀的开度,改 变一次风量的大小来适应负荷变化。
2
串联式风机动力型
串联式风机动力型变风量末端装置主要部件包括:风量传感器、箱体及附件、风阀、 一体化变风量控制器(含风阀驱动器)、温控器以及末端风机。末端风机和空气处理机 组的一次风处于相对串联的位置。当存在室温偏差时,通过调节风阀的开度来改变一次 风量,以满足负荷的变化。末端风机的风量始终大于一次风量,并保持全开状态,形成 室内再循环风,有效地改善了室内气流组织。
3
并联式风机动力型
并联式风机动力型变风量末端装置主要部件包括:风量传感器、箱体及附件、风阀、 一体化变风量控制器(含风阀驱动器)、温控器以及末端风机。末端风机和空气处理机 组的一次风处于相对并联的位置。当存在室温偏差时,通过调节风阀的开度来改变一次 风量,以满足负荷的变化。传统的设计方法是:供冷时通常不开起风机,只在供冷最小 风量和供暖时才启动风机吸入空气形成室内再循环风。
几种常用的变风量末端因结构差异,其基本性能有所不同,具体特点见表 2-7。
表 2-7 变风量末端的特点
中国 | 其它专业
3 关注
999+ 粉丝
415 发帖
297 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)