[分享]华东设计院合作设计高层建筑空调项目自控设计案例

发表于2018-07-01     755人浏览     0人跟帖     总热度:48  

华东设计院合作设计高层建筑空调项目自控设计案例
引子
     华东设计院是国内著名的设计院,在空调自控设计方面有许多独到之处,尤其与其他设计院合作项目中的空调自控设计更是独具特色。
一、上海芝大厦
(一)建筑概况:
1. 建筑面积:34510m2;
2. 建筑层数与地下室层数:23/2
3. 建筑高度:79.75m。
(二)控制系统设计:
1. 每台热泵回水管上设电动阀,用以调节水量--控制室温;
2. 水系统设有压差旁通阀;当系统压力超过电动阀的额定工作值时,旁通阀开启,使系统保持正常压力;
3. 冬季运行时的电热水回路上设恒温旁通阀,用以控制系统中的水温保持恒定;
4. 在冷却水系统中,也设置温差旁通阀——当冷却水温度低于一定值时,调节旁通阀,使系统中的水温能保持正常运行。
二、中国保险大厦
(一)建筑概况:
1. 建筑面积:66991m2;
2. 建筑楼层及地下室层数:39/3
3. 建筑高度:166.7m。
(二)控制系统设计:
1. 电子控制板利用一次风管内的压力传感器控制可变风量(VAV)空调机;
2. 层面空调机送风温度和办公区的温度由BAS进行监视与调节;
3. 空调机的送风湿度与区域湿度由BAS监控,能自动记录用水量;
4. 防排烟系统由BAS控制。
三、上海久事大厦
(一)设计单位:
1. 初设:日本大林组;
2. 施工图:华东设计院。
(二)控制方式:2
1. 自力式;
2. DDC就地控制;
3. BAS中央管理;
(三)自控原则:
          本着节能、管理方便,有效控制,监测及时,事故报警。
(四)冷、热机房的控制:
1. 压差旁通控制;
2. 根据负荷大小,控制制冷源台数。根据优先权控制冷源的运行顺序,对相应的冷冻水泵,冷却水泵进行运行调配。
3. 根据高区板式换热器二次谁系统侧供水温度,控制一次水系统侧二通比例调节阀;
4. 冷冻机开停与相应的冷冻水管的电动蝶阀连锁;
5. 根据供热水设定温度,控制汽水换热器二通比例调节阀;
6. 根据分区的室温情况,对风机盘管水系统干管进行供冷、供热的切换控制;
7. 对高、低区冷源水系统之间的联通阀进行开启或关闭控制;
8. 与中央BAS的信息联系:
(1)对冷热源机房(包括高区)内的冷水机组、水泵、电动阀门等的运行状态进行监测、记录,报警;
(2)对供、回水温度监测和供水温度的在设定;
(3)冷冻机、水泵、冷却塔启、停程序控制。
(五)塔楼外区空调的控制:
1. 根据室温对风机盘管水路上的回水两通阀进行控制;
2. 风机盘管与水系统控制阀连锁;
3. 根据供水温度对风机盘管进行供热与供冷工况转换;
4. 中央BAS系统根据分区朝向对各层风机盘管进行集中开启或停止。
(六)塔楼内区空调控制
1. 根据送风温度,对AHU内的冷、热盘管二通阀进行比例调节;
2. 冬季根据送风露点温度,对加湿阀进行开关控制;
3. 空调送回风与冷热盘管比例二通阀、加湿阀及新风阀的连锁控制;
4. 根据回风温度,进行VAV比例控制;
5. 根据VAV的开度,进行空调送、回风机的转数控制;
6. 根据VAV的开度,判断负荷的大小,进行送风温度的再设定;
7. 系统启动时,关闭新风阀,进行全回风运行。
8. 中央监控系统的信息联系:
(1) 监测与报警:
A. 空调运行工况;
B. 运行状况;
C. 室内温湿度;
(2) 控制:
A. 空调送、回风温度;
B. 送风露点温度、送风温度的再设定。
(七)冷却水系统的控制:
1. 根据冷却塔出水温度,控制冷却塔风机的启停;
2. 根据冷却塔出水温度,控制冷却水旁通阀;
3. 冷却塔高、低水位的检测;
4. 冷却塔供、回水温度的检测。
(八)其它:
1. 室外温湿度的检测记录;
2. 所有送、排风机与中央监控系统信息相联,工作状态显示;
3. 中央控制送、排风的启停、事故报警。
四、银冠大厦
(一)控制概述:
          本工程设置一个独立的、专用的空调自动化管理系统,是一个分布式网络系统,由网络计算机传输数据并进行处理;用于对室内温度、湿度控制,报警监测及设备开停遥测。
(二)控制系统特征:
1. 采用以微处理器为基础的直接数字控制(DDC)系统;该系统能探测系统中的许多变量并控制阀门与风门等部件;每台控制器可以与其它控制器进行通讯;某台控制器有故障,只影响它所服务的系统,其它控制器仍能正常工作;网络计算机故障也不妨碍控制器对系统的控制;
2. 每台控制器可编制用户专用程序和实现能量管理中的各项功能,各设定值可以调整。
3. 可以较方便地扩展,每个控制器还有备用输入、输出点供修改用;
4. 操作员通过计算机观察每个系统的动态图像,运行工况,任何时候均能改变运行设定值。每个手提终端装置能与每台控制器就地接口;
5. 大楼自动化系统还可以与烟感、喷淋系统等相连。
五、上海国际航运大厦
(一)自控系统特征:
          本工程设大楼自动化BAS管理系统,对空调、冷、热源系统温湿度、压力、流量运行状态进行启停、设定、显示与报警。
(二)控制系统设计一般要求:
1. 新风空调系统送、回风温度控制,空调新风箱变频控制;
2. 定风量空调系统温湿度控制;为过渡季利用室外新风冷热量,当新风状态允许时,进行新、排风比例控制;新风过滤器阻力报警;
3. 变风量空调系统温湿度控制,为过渡季利用室外新风冷热量,当新风状态允许时,进行新、排风比例控制及风机变频控制,FPB送风量控制;
4. 冷水机组随负荷增加或减少开机台数;
5. 水泵台数和变频控制;
6. 冷、热水系统压差旁通控制。
整理编纂:彭宝章