[分享]电气百科:电动机过热,配电柜型号,家里插座没电,电气故障检修

发表于2018-06-29     700人浏览     1人跟帖     总热度:223  


电气百科:电动机过热,配电柜型号,家里插座没电,电气故障检修_1

1.故障原因
①电源电压过高,使铁芯发热大大增加;
②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
④定转子铁芯相擦;
⑤电动机过载或频繁起动;
⑥笼型转子断条;
⑦电动机缺相,两相运行;
⑧重绕后定于绕组浸漆不充分;
⑨环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;
⑩电动机风扇故障,通风不良;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。
2.故障排除
①降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;
②提高电源电压或换粗供电导线;
③检修铁芯,排除故障;
④消除擦点(调整气隙或挫、车转子);
⑤减载;按规定次数控制起动;
⑥检查并消除转子绕组故障;
⑦恢复三相运行;
⑧采用二次浸漆及真空浸漆工艺;
⑨清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;
⑩检查并修复风扇,必要时更换;检修定子绕组,消除故障。
电气百科:最全的配电柜型号解读,看完就成专家了!
电气百科:电动机过热,配电柜型号,家里插座没电,电气故障检修_2
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。
配电柜型号
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。
国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;
国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。
一般标准的型号是GB7251.1
配电柜型号标示
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
例:GGD/M/J①②③
G-交流低压配电柜
G-电器元件固定安装,固定接线
D-电力用柜
M-面板操作
J-静电电容器
①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA
②-主电路方案代号
③-辅助电路方案代号
配电柜图纸详解
1、我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。
低压配电柜一次系统图
2、配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图:一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。
智能配电柜图纸
配电箱柜的识别
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30
表1:
序号汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列
8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
电气箱柜名称编号 规格型号
高压开关柜 AH
高压计量柜 AM
高压配电柜 AA
高压电容柜 AJ
低压电力配电箱柜 AP
低压照明配电箱柜 AL
应急电力配电箱柜 APE
应急照明配电箱柜 ALE
低压负荷开关箱柜 AF
低压电容补偿柜 ACC或ACP
直流配电箱柜 AD
操作信号箱柜 AS
控制屏台箱柜 AC
继电保护箱柜 AR
计量箱柜 AW
励磁箱柜 AE
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜 AM
刀开关箱柜 AK
电源插座箱 AX
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱 AFC
设备监控器箱 ABC
住户配线箱 ADD
电气百科:家里插座没有电 你可以采取这些方法解决
电气百科:电动机过热,配电柜型号,家里插座没电,电气故障检修_3
家里插座没有电,你可以采取以下方法:
一、家用配电盘方面问题。
1、家用配电盘有电跳闸。
插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。
漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。
空气开关跳闸原因:过载,短路。
解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。
2、配电盘总开关没有电。
(1)正常停电。
一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。
解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。
(2)越级跳闸。
家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。
解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。
3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。
测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电,最准确的方法是通过万用表测量电压。
故障解决:
(1)空开(漏保)进线有电,电压正常。出线没电,电压为0。
解决方案:空开(漏保)坏,更换空开或者漏保。
漏电保护开关也可以结合漏电试验按钮判断好坏,最好是万用表或者电笔测量。
(2)总开关有电,空开(漏保)进线没电,电压为0。
故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可。
二、插座方面问题。
首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和N,L和地线电压是否正常。
其次:将插座拆开,分清三根线:L线,N线,地线,方便测量。
1,漏保(空开)负载侧有电,且电压正常。
(1)插座火线带电,电压为0,线路断零线。
(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮,断火线。
故障原因:线路老化,中间拉断,但是没有接触到零线,地线,外壳,所以不跳闸。
解决方案:更换线路,重新敷线。
2,插座处:L,N,地线之间的电压正常,插座没电。
故障原因:插座本身故障。
解决方案:更换插座即可。
电气百科:电气故障检修的三个步骤与八个技巧
电气百科:电动机过热,配电柜型号,家里插座没电,电气故障检修_4
电气百科:电气故障检修的三步骤
1、观察和调查故障现象
电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等;
2、初步确定故障范围、缩小故障部位
根据故障现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因;
3、确定故障的部位
确定故障部位是电气故障俭修的最终日纳和结果。确定故障部位可理解成确定设备的故障点,如短路点、损坏的元器件等,也可理解成确定某些运行参数的变异,如电压波动、三相不平杨等。确定故障部位是在对故障现象进行周密的考察和细致分析的基础上进行的。
电气百科:电气故障检修八技巧
1、熟悉电路原理,确定检修方案
当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电力设备产生故障的现象、经过、范围、原因.熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路。弄清电路中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的检修方案。
如,给某单位进行电缆故障定位仪的调试中查找电缆故障点,需要首先和管理电缆的技术人员充分沟通,高效的获得相关信息,制定检修方案。先根据测量的绝缘电阻多少判断电缆故障类型,再判断用什么样的方法进行测试。这样才能达到“事半功倍”的效果,否则往往是“事倍功半”。
2、先机损,后电路
电力设备都以电气一机械原理为基础,特别是机电一体化的先进设备,机械和电子在功能上有机配合,是一个整体的两个部分。往往机械部件出现故障,影响电气系统,许多电气部件的功能就不起作用。因此不要被表面现象迷惑,电气系统出现故障并不全部都是电气本身问题,有可能是机械部件发生故障所造成的。因此先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。
3、先简单,后复杂
检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法去处理,再用复杂、精确的方法。排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障。后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。
4、先检修通病、后攻疑难杂症
电力设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可快速排除.这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高检修速度。
5、先外部调试,后内部处理
外部是指暴露在电气设备外完成密封件外部的各种开关、按钮、插口及指示灯。内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板、元器件及各种连接导线。先外部调试,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旅钮、按钮等调试检查,缩小故障范围。首先排除外部部件引起的故障,再检修机内的故障,尽量避免不必要的拆卸。
6、先不通电测量,后通电测试
首先在不通电的情况下,对电力设备进行检修:确定可以通电,然后再在通电情况下,再对电力设备进行检修确认。对许多发生故障的电气设备检修时,不能立即通电,否则会人为扩大故障范围,烧毁更多的元器件,造成不应有的损失。因此,在故障机通电前.先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。
7、先公用电路、后专用电路
任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体专用电路,专用电路的功能就会受到影响,性能就不起作用。如一个电气设备的电源出故障,整个系统就无法正常运转,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此遵循先公用电路、后专用电路的顺序,就能快速、准确地排除电气设备的故障。
8、总结经验,提高效率
电力设备出现的故障五花八门、干奇百怪。任何一台有故障的电力设备检修完,应该把故障现象、原因、检修经过、技巧、心得记录在专用笔记本上,学习掌握各种新型电力设备的机电理论知识、熟悉其工作原理、积累维修经验,将自己的经验上升为理论。在理论指导下,具体故障具体分析,才能准确、迅速地排除故障。只有这样才能把自己培养成为检修电力故障的行家里手。
牛顿曾说:“如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上。 ”掌握前人的知识和经验能帮助我们更快速的获取知识,并在日后的工作中总结出自己的经验。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-29   |  只看该作者      

2

掌握前人的知识和经验能帮助我们更快速的获取知识,并在日后的工作中总结出自己的经验。

电气王者

中国  | 其它专业

3 关注

991 粉丝

206 发帖

129 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20