[分享]汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率

发表于2018-06-29     2243人浏览     2人跟帖     总热度:1042  

一、空调冷负荷设计指标统计值
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_1
   空调冷负荷≤7KW,DN20,空调冷负荷≤18KW,DN25,空调冷负荷≤100KW,DN32,空调冷负荷≤176KW,DN40
 汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_2
家用空调冷负荷一般要取150W/平米以上
二、冷凝水管径估算表
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_3
三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_4汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_5
注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9
四、按建筑面积冷指标进行估算 
建筑面积冷指标
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_6
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
    2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
    3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算
(l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。
(2)窗墙比公式法:
   q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;
说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²。
 a  —外窗面积与外墙面积(包括窗之比);
 W一外墙总面积(包括窗),m2²
 F一总建筑面积,       m2
 tn一室内供暖设计温度,℃
  tw一室外供暖设计温度,℃
五、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_7
六、热损失概算W/m3℃
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_8
W/m℃一每m3房间容积,室内外温差1℃时的热量W。
七、冷库冷负荷概算指标 
汇总通风空调冷负荷估算指标,帮你提高工作效率_9