与家居地暖相比,散热器供暖固 然有其占用使用面积、舒 适度不高(此说法有争论,各人感觉吧)等缺点 ,但也有易控制调节、易维修管理等优点。
散热器供暖系统设计难 度不大,但与地暖系统相比,工程中散 热器系统反而出现问题更多。
本文根据设计经验, 结合最新的规范、图集 等,对散热器供暖系统设计 中的若干问题予以探讨,希望对 同行有所帮助。
1、供暖热媒选择
采用市政热源的散热器 供暖系统,宜按75/50℃连续供暖进行设计。需注意,目前集中供暖的换热站一般由热力公司代管,供水温度不断降低,设计中应充分了解 当地习惯,按实际水温校核散热器数量,按实际温差校核管道管径。
采用地 源热泵、空气 源热泵作为供暖热源时,热泵机组 的额定供回水温度一般 为45/40℃,此工况下,散热器散热能力较低,需要的散热器数 量较多,提高热泵机组的出 水温度,可以提 高末端散热量,但机组效率降低。应通过 技术经济比较,综合考虑,确定合理的 供暖热媒参数。
对 于采用燃气供暖炉 的分户散热器供 暖系统,供水温度不宜大于60℃。
采用热泵 及燃气炉做热源的供暖系统,均宜采 用适于低温散热的散热器形式。
2、供暖系统形式
当采用某些热分摊方式,如热分配计法、温度面积法 、流量温度法等,新建住宅 建筑的供暖系统形式不限于共用立管分户独立系统,垂直双管系统、垂直单管跨越式系统均可采用。当然, 前提是要征得 业主与供热部门的同意。
《民规》GB50376 -2012不再规定供暖系统的垂直高度,仅对散热器与管 材的工作压力给出了相应的规定。也就是说,高层建筑可适当突破50m分区限制,只要散热器、管材、管件的耐压足够即可。
计算供暖系统的工作压力、确定高层建 筑合理分区、设定稳压设备的定 压值、选择设备、管材、管件的允许压力时,应注意,系统的垂 直高度应 计入建筑物地面的相对高程。
选择设备、管材、管件的允许压力还应注意,不同高度 处的工作压力不同,尽可能区别对待,在系统安全运行的前提下,选择合适的耐压值, 以降低工程投资。
对于共用立管的分户 独立系统的户内系统,异程式较同程式稳定,易于调节。但应注意,对于大面积户型,由于热力公司实际按大 流量、小温 差工况运行,不平衡度大大增加,常常造成散热器不热。建议做法:一、加大管径。受地面垫层厚度限制,此做法一般难以实现; 二、自管井开始,户内散热器供回水管就分两路入户。
户内暗敷塑料管 道应沿墙敷设, 宜平、直,遇有剪力墙,应预留套管穿墙安装,不宜绕行过多。管道应标注定位尺寸,便于施 工填充层时预留管槽;管道安装完毕,地面 上应根据管道定位绘出指示,方便住户的保护及后期维修。
3、散热器选用原则
3.1 安全
散热器热 工性能先进,并长期稳定,主 要指散热能力,尤其是低温散热能力;金属热强度等;
耐压应能满足 供暖系统工作压力的要求,保证在长期运行过程中安全可靠;
散热器接口严密,漏水 可能性小 ;外观无划伤或碰伤人体的尖锐棱角等。
3.2 经久耐用
散热器一旦破损、爆裂,对住户影响很大,因此应将有效使 用寿命作为衡量散热器优劣的一个主要指标。
3.3 装饰协调
用户在进行室内装修时,因散热器影响美观,常常设置暖气罩而 影响了散热效果。在散热器形式趋于多样化后,应优先选用造型 紧凑、美观、便于清扫的形式。
3.4 经济性
应尽可能减少 投资才能为广大用户接受。
散热器供暖系统设计中的几个问题_2
3.5 水质 适应性
PH值大于8.5的强碱性 热媒水,不宜选用无可靠内防腐处理的铝制散热器;
热媒水含氧量无法保证及失水量过大时,不宜选用无可靠内防腐处理的钢制柱型、板型、扁管型散热器;
有可靠的内防腐处理的 各型铝制、钢制散热器,可以用于符合锅炉水质要求的系统;
铸铁散热器必须选用内 腔无粘砂型。
4、常见散热 器选择
目前市场上可以 见到的散热器有铸铁散热器、钢制散热器、铝制散热器、钢铝或铜铝复合散热器、压铸铝散热器等。
4.1 铸铁散热器
发展最早、产品最多,有柱型、柱翼型(辐射对流型)、长翼型、板翼型、管翼型等各种形式,工作压力普通型为0.5MPa,稀 土灰铸铁为0.8MPa。防腐性好,使用寿命长, 价格低廉。缺点 金属热强度偏低,散热器效率较低,外观不够美观。
4.2 钢制散热器
钢制散热器属轻型散热器,有钢制柱型、板型、柱翼型、闭式串片型、翅片管对流型、扁管型、钢管型以及组合型钢制散热器等各种形式,其中钢串片型、 翅片管型已被禁用。
钢制散热器金属热强度低、热工性能好、外形美观、体形紧凑,便于清扫。缺点是怕氧腐蚀。
对于住宅建筑来说 ,户内系统普遍采用塑 料管材埋 地敷设,目前很少采用阻氧管材。即使非过渡季节采用充水养护,也不能避免氧腐蚀的 发生。 大面积应用钢制散热器,必须与阻氧塑料管材同步推广。
4.3 铝制散热器
铝制散热器分为铝合金散热 器和高压铸铝散 热器两种。铝制散热器结构紧凑、造型美观、装饰性强、热工性能好、承压高。
铝的化学活性十分活泼,极易与氧发生反应 ,生成一种致密的三氧化二铝保护膜,膜的厚度约为 1μm,它同基体的结合十分牢固,使镀 层表面钝化,阻止自身氧化 的继续进行。所以铝合金本身不怕氧,不存在氧腐蚀。
但铝制散热器怕碱腐蚀,无防腐措施的 产品只能用于PH值低于8.5的热媒水中,不能用于锅炉直供系统。
铝合金散热器采用铝合金型材挤压成型,有柱翼型、管 翼型、板翼型等型式,管柱与上下水道连接采用焊接或钢拉杆连接。由于强度不能保证,容易出现问题而漏水。故市场上目前已很少采用铝合金散热器。
压铸铝散热器是将熔化的 铝合金高压注入金属模具内一次成型,一般呈板翼型,承压高,耐腐蚀性好。压铸铝散热器一个显著特征是每柱头部都有压铸成型的导风片,对对流空气起到导向作用,提高散热器效率的同时,还有效克服了普通散热器“ 熏顶”问题。
4.4 复合散热器
以钢管、不锈钢管、铜管等为内芯、以铝合金翼片为散热元件的钢铝、铜铝复 合散热器,结合了钢管、铜管高承压、耐腐蚀和铝合金外 表美观、散热效果好的优点。
铝合金散热翼片与钢管、铜管的结合一般采用胀管技术,此胀管工艺并不复杂,生产门槛低,故市场上此类散热器较多。但该工艺存在接触热阻,同 时随着使用时间延长, 接触紧密性降低,散热能力下降。
散热器供暖系统设计中的几个问题_3
5、散热器安装
5.1 散热器布置应避免与家具、电气插座、配电箱打架。
5.2 散热器高度应与窗台高度应匹配。目前,住宅中采用足片安装的铸铁散热器已不多见 ,各种轻型散热器均为挂式安装,一般距地100mm~150mm(当散热器采用下侧接管,并需要安装阀门时,散热器底边距完成地面不得小于200mm),散热器高度一般比中心距 多出50mm~70mm,因此 选择散热器中心距至少要比窗台低200mm。需要注意的是,住宅的南北向房间的窗台高度可能是不同的,北向房间通常采用900mm的高窗台,而南向房间基于采 光需要通常采用较低窗台。
5.3 散热器布置空间应满足散热 器长度方向安装要求。散热器所需的安装空间包括散热器本身长度(片数乘以片长,如普通柱翼型单片长度70mm,20片即为1400mm)、散热器接管空间(与散热器接管方式关系极大,侧向接管应预留不小于500mm的空间,下侧接管需预留出散热器的安装空间与泄水、放气的操作空间,与墙体的阴角距离不宜小于200mm、与阳 角距离不宜小于100mm)。
5.4 散热器接管方式考虑因素 。散热器接管有同侧上进下出、异侧上进下出、下进下出平接管、下进下出下接管等。对于住宅建筑来说,当窗台高度满足,宜采用下接管方式,增加美观、减少支管长度。
5.5 内墙布置散热器
当内墙布置散热器时,宜采用瘦 高型的散热器形式,但散热器的高度也不宜太高,过高的散热器下部温度降低,散热效率下降。根据美学原理, 散热器高度宜为宽 度的整数倍。
5.6 卫生间散热器
卫生间尺寸狭窄,散热器安装受限较大。散热器布置应与建筑、电气、给排水等各专业密切配合,避免与洁具、太阳能水阀、电器插座打架。当 采用卫浴 型散热器时,由于卫浴型散热器形式多样,选择时需要以下几点:
(1)散热量是否满足热负荷需要;
(2)背篓式、环柱式等形式需要较大的空间,不宜在门后安装;
(3)可在浴盆接管对面、座便器水箱上部安装,距浴盆及水箱尺寸宜为200mm~300mm;
各种散热器不建议在洗面盆下安装,此处常被住户装修成橱柜,无法散热,且各种上下水管道较多,相互影响操作与检修。
当散热器在座便 器侧面安装时,散热器外边缘与座便器中心距离不应小于450mm。
5.7 散热器门后安装注意事项
门后安装时预留 墙垛尺寸要足够。预留门垛的长度与散热器形式有关,常见的 几种散热器所需门垛长度如表1。
门后安装散热器时门垛尺寸推荐表 表1
散热器供暖系统设计中的几个问题_4
5.8 厨房散热器设置
除了前述一些注意事 项,厨房布置散热器须注意 尽量远离冰箱及天然气管道,条件受限时,距离不宜小于200mm。
6、恒温阀选择
双管系统:高阻两通恒温阀,按不 同预置设定功能分成若干型号,一般情况下应采用DN15,采用较大口径不利于水力平衡。
单管系统:三通恒温阀和低阻 两通恒温阀,有DN15、DN20、DN25甚至更大口径,根据串接散热器的负荷适当选配。