安装方法的选择:
按照网架设计的工况,滑移时网架两侧圈梁各设置一条滑道,网架中间应设置一条滑道,但经设计人员计算中间滑道最大的支点反力达50t,这样搭设承重脚手架无法满足滑移要求。为此经由原设计同意,改变网架滑移时的条件,只在网架两侧圈梁各设置一条滑道,取消中间滑道,这样原网架出现了部分超应力杆件,为此按照新的支承条件重新计算,并经原设计认可,将超应力杆件增大截面,网架即满足了施工条件也满足了网架的使用要求。