一、工程概况
本工程为:中国石油大学(北京)综合楼,项目位于北京,总建筑面积:71998平方米,其中地上面积:56536平方米,地下面积15462平方米.屋顶高度为:59.95米,主体共15层.属1类高层建筑。主要功能包括:办公、会议、实验、展览、教室等。
二、设计范围
1.本工程设计范围:10/0.4kV变配电及自备电源系统; 动力配电系统; 照明系统;建筑物防雷、消防电气火灾系统;智能应急照明疏散指示系统;接地系统及安全措施; 人防配电工程。 2.与其它专业设计的分工:
3.立面及景观照明,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
4.凡需二次装修的办公区等场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源
引至配电箱,预留装修照明容量。
3.2.4 电源分界点为:学校10kV开关站为本设计提供10kV线路进入本工程建设红线范围内的路径.
4.10/0.4kV变配电系统
4.1.负荷分类及容量:
特别重要负荷:无 容量: kW。
一级负荷:消防设备、客梯、生活泵、应急照明、人防等 容量:810kW。
二级负荷:地下室照明、网络中心精密空调、网络中心、广播室、监控等,容量:184kW。
三级负荷:普通照明、正常通风设备、热力泵房、中央空调等,容量:2929.3 kW。
8.电缆、导线的选型及敷设
8.1. 中压电缆选用 ZR-YJV-8.7/15KV 电力电缆。
8.2. 低压出线电缆选用 WDZ-YJ(F)E-0.6/1.0KV 电力电缆;
消防设备用电选用 BTLY-0.75KV 矿物绝缘电力电缆。
导线选用 WDZ-BYJ(F)型导线。
8.3. 电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应分设桥架或采取隔离措施,在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施.若不敷设在桥架上,应穿热镀锌钢管敷设.套接紧固式安装。
与消防设备有关的线路暗敷时,应穿管并应敷设在楼板或墙体内且保护层厚度不小于30mm;
明敷时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽(矿物绝缘电缆除外)。
8.4. 室内电线应用颜色区别其相序:L1-黄色、L2-绿色、L3-红色、N-淡蓝色、PE-黄绿双色。
8.5. 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工。
8.6. 平面图中所有回路均按回路单独穿管,不同电压等级、不同回路的导线不应共管敷设。
三、部分图纸展示
低压干线系统图
地下室消防设备双电源配电系统图
地下一层配电系统图
电缆穿管及沿桥架敷设图例
高、低压系统结线图1
照明节能表格
主要材料表