某电影院的通风空调设计方案

发表于2018-06-11     5786人浏览     1人跟帖     总热度:1210  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:506.83KB
  • 等级:
本资料为某电影院 通风空调设计方案PDF格式(共4页)
摘要:介绍东莞某电影院的空调通风系统。冷水机组采用风冷模块机;空调系统采用全空气
空调系统;消防系统由平时通风空调系统兼用。
关键词 : 电影院,空调,排烟。
1 1 引言
随着人民生活水平的提高和社会的发展,现代化电影院在城市商业区和大型社区不断涌
现。这些现代化的电影院,跟传统的电影院相比,都有着影院多厅化、经营时间多样化、观
众厅小型化等特点。这些特点决定了其通风空调系统设计应与传统的电影院不同,必须相应
改变系统设计,以满足电影院管理方便简单、运行经济节能等要求。本文将通过简单分析,
介绍东莞某电影院的通风空调系统设计情况。
2 2 系统设计
2.1 冷源
此电影院为东莞某大型小区的商业电影院,其位于该小区商业楼的顶层(三层),建筑
面积仅 4100 平方米,总体规模不大;电影院考虑整体移交给专业电影院经营公司管理,水
电等能源费用上要求能独立计费;另外,经营时间上从早上到深夜,甚至凌晨,和一般的商
场营业时间显然不同,大型中央空调系统难以满足电影院的低负荷要求。以上的这些因素都
决定了电影院适宜采用相对独立的小型中央空调冷源系统,以满足电影院的低负荷需求和管
理上的方便。电影院设计按夏季空调,冬季不采暖考虑,总冷负荷约 776kW。电影院中最小
的观众厅的计算冷负荷为 49.4kW。考虑到可能存在深夜单独开此观众厅的情况,电影院制
冷主机选用三台螺杆式风冷冷水机组,每台冷水机组的额定制冷量为 250kW,能量调节范围
为 15~100%,冷冻水泵为三台。全部设备放置在大堂上方的屋顶上,尽量减少对观众厅的影