[分享]邢台学院体育馆暖通设计

发表于2018-06-05     2548人浏览     2人跟帖     总热度:343  

一、工程概况

邢台学院体育馆项目位于河北省邢台市邢台学院院内,为综合体育馆。体育馆由I区体育馆、Ⅱ区游泳馆、Ⅲ区训练馆三部分组成,体育馆呈椭圆形。体育馆等级为甲级,游泳馆规模为中型。

建筑总用地面积63883 m2,总建筑面积25659 m2,其中地上23931 m2,地下1728 m2。容积率0.40,绿化率32.7%。包括4167席综合比赛馆,539席游泳馆,地上部分主体单层,两侧看台局部有夹层,主馆比赛场上空净高21.3米,训练馆净高11米,游泳馆净高9.5米,地下一层,层高4.5米。

邢台学院体育馆暖通设计_1

本项目曾为2012年河北省届大学第十七生运动会的主场馆,投入使用后空调系统运行良好,本项目的设计达到了建设单位的使用要求。


二、设计特点

1、制冷站设计:

1.1 空调冷、热源:采用电制冷+校园热网作为空调冷、热源,夏季提供7/12℃的冷水;冬季提供60/50℃的热水。冷、热源机房设在地下一层。训练馆散热器供暖系统热源为校园热网提供75/55℃的热水。

1.2 冬、夏季分别设置冷、热水循环泵,循环水泵均设一台备用泵。

1.3 水系统采用变频泵补水定压,补水为软化水。

2、空调风系统:

2.1 办公、休息等房间,考虑使用的灵活性,采用风机盘管+新风系统,气流组织均为上送上回;

2.2 多功能室、游泳馆、训练馆、比赛馆和685座大会议室采用定风量全空气处理方式,空气处理设备为组合式空调器。

2.3 主馆比赛场根据场内不同区域的特点,将其划分为三个空调区,分别设置空调系统:

2.3.1 比赛场地部分:采用上送,侧回的气流组织形式,送风管网架内敷设,送风口采用球形喷口;

2.3.2 观众席(固定座椅区)部分:采用侧送,侧回的气流组织形式,送风口采用自动温控球形喷口;

2.3.3 观众席(活动座椅区)部分:采用侧送,下回的气流组织形式,送风口采用双层百叶风口。

2.4 游泳馆采用全空气处理方式。组合式空调器内设双风机和板翅式显热交换器。气流组织采用上送,下回形式,送风口采用自动温控旋流风口。

3、空调水系统:

3.1 水系统为两管制、异程式系统,竖向不分区:

3.2 冷水系统采用一级泵系统,冷源侧定流量;负荷侧变流量。

3.3 游泳馆设地板辐射供暖;

3.4 训练馆采用散热器供暖和空调热风相结合的方式:散热器按维持室温10℃设计,不足部分由空调系统负担。

4、通风系统:

4.1 地下各设备用房均设置机械通风系统;

4.2 多功能厅、游泳馆、比赛馆和685座大会议室等采用机械排风。

4.3 地上暗房间及卫生间等设机械排风系统。

5、空调系统控制:

5.1 风系统控制:

全空气系统在过渡季,当室外空气焓值低于室内空气焓值时,改为全新风模式。

5.2 水系统控制:

5.2.1 制冷系统调节:制冷站设群控系统,根据负荷大小、室外气象参数及供水温度等参数综合判断,自动调节冷机出力大小;冷机、循环水泵及冷却塔风扇开启台数等,使整个系统在效率的最高点运行。

5.2.2 供暖系统调节:换热机组内设气候补偿器,冬季在保持室内温度的前提下,根据室外气温变化自动改变供、回水温度,对热媒进行质调节,实现"按需供热"和节能的目的。

5.2.3 空调冷水系统:冷源侧定流量运行,负荷侧变流量运行,供、回水干管之间设置压差旁通,根据供、回水干管之间压差值自动调节旁通管上电动调节阀的开度。

空调热水系统:二次侧循环泵均为变频水泵,供、回水干管间设压差控制器,根据压差变化自动调节循环水泵的转速。

5.2.4 在接风机盘管的回水管上设动态平衡电动两通阀,就地控制。在压差变化时(一定的范围内)保证风盘流量为设计流量,由室内温度决定两通阀开启或关闭。

在接新风机组和组合式空调器的回水管上设具有流量平衡和等比例积分调节功能的动态平衡电动调节阀,由楼控系统控制。新风机组根据送风温度调节动态平衡电动调节阀;组合式空调器根据回风温度调节动态平衡电动调节阀。


三、技术经济指标:

1、空调冷、热负荷指标:

空调面积:23836 m2;

夏季冷负荷为3600kW,151W/m2;冬季热负荷为3800kW,159W/m2。

2、机组选型:

冷源:两台制冷量为1490kW螺杆式冷水机组+一台制冷量为628kW螺杆式冷水机组;

热源:水-水换热机组一台,机组内设两台板式换热器,单台换热量为2500kW,按设计热负荷的65%配置,当一台换热器停止工作,仍可保障基本供暖需求。

3、机组性能参数:

3.1 螺杆机组性能参数:COP≥5.41;IPLV≥6.23;

3.2 冷、热循环水泵设计工作点效率≥70%;

3.3 热回收效率≥60%。

4、新风量:

比赛馆、训练馆:20m3/h.人;办公:30m3/h.人。


四、优缺点

该项目是邢台市最大的综合体育馆,建成后将作为2012年河北省届大学第十七生运动会的主场馆,还要兼顾供集会、体育比赛和大型娱乐活动的使用以及社会体育休闲活动的需要,以补充邢台市文娱体育设施的不足。建设方对体育馆的设计提出了较高的要求,同时对空调系统的初投资、使用效果及后期运行费用等也十分关注。

在设计过程中,与建设方充分沟通,详细计算、认真分析,综合考虑该建筑负荷特征及使用特点等因素,合理选择空调形式,在提供舒适环境的前提下,尽可能降低能耗。

主馆比赛场,对比赛场地、观众席(固定座椅区)、观众席(活动座椅区)三个区域分别设置空调机组,采用不同的气流组织形式,满足各部分需求。

训练馆结合使用方需求,采用空调热风与散热器供暖相结合的方式,在绝大多数没有空调需求的时间内,使用散热器供暖满足基本要求,尽量能降低能耗。

设计中,对所有大空间的空调系统均进行了详细分析,合理选择气流组织形式,并对送风口的射流长度等均进行了校核计算,根据计算结果,合理选型。项目投入使用后,空调系统运行良好,得到建设方和使用方的一致认可。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-05   |  只看该作者      

2

值得学习收藏

 发表于2018-06-12   |  只看该作者       筑龙币+10

3

不错!!!值得学习!!

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20