[分享]知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)

发表于2018-05-29     4089人浏览     2人跟帖     总热度:684   等级:

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.26MB
一、工程概况
本工程为知名地产某地块地下车库,面积约 37533m,车库整体为地下一层,楼座部分地下共二层,楼座地下二层与车库构成一体。车库整体为地下一层,楼座部分地下共二层,楼座地下二层与车库构成一体。
二、设计说明
1、地下车库按照防烟分区设置送排风及机械排烟系统,排烟量按6次/h换气计算,按≥50%排风排烟量设补风机。排风与排烟系统合用,送风与补风系统合用。
2、控制:排烟风机入口处280℃排烟防火阀常开,火灾时烟温超过280℃时关闭,并联动关闭排烟风机。(排烟风机关闭,补风机也联动关闭) 。
3、平时通风:排风口常开,排烟口常闭。火灾时:排风口全关(即关闭排风排烟管道上的所有70℃防火阀),排烟口开失火防烟区的一个,同时启动消防排烟风机及补风机,当烟气达到280℃时排烟口关闭。(排烟口、防火阀均电动兼手动)。要求排烟风机在280°C时能保证连续工作30分种,超过280°C时自动关闭。2、3、4、6、12-17号楼地下室楼梯间及前室分别设置加压送风系统,加压风机设于地下一层。7、9、10号楼楼梯间设置窗井,采用自然通风。
4、风道采用镀锌钢板制做,厚度参见《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。
5、风道上的防火阀,排烟阀应有独立的支、吊架安装。
6、消防通风系统与控制:
排烟道上的排烟防火阀与排烟风机连锁,消防控制逻辑关系见电气专业的有消防送风机和排烟风机由消防控制室控制,送风道上的防火阀与送风机连锁。
7、管道和保温材料均选用不燃材料。
8、进新风的百叶窗在室外一侧加方便清洗拆卸的防虫铁丝网。
9、图中所注风道标高为上皮标高,(除标注外)所风道均为上皮齐平。
10、人员掩蔽所通风:
A. 人防地下室战时设置:清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风。
B.  滤毒式通风时,所有的排气均为超压排气,地下室防护单元的室内应保持30~50 Pa的超压,战时在防化值班室内设置测压装置一套,滤毒室内滤尘器和过滤吸收器前后均设测压管,其连接管路上设置洗消取样管。
C. 清洁式通风设机械排风系统。
D. 柴油发电机房设送排风机。
E. 平战功能转换:本人防地下室战时不另设送风管道,而利用平时已设置的通风管道,即战时各防护单元的进排风机出风管直接与该防护单元的平时通风管相连,关闭平时送风管道中的有关阀门。
F. 平时风管穿越人防分区时,战时应封堵,措施详土建做法。
三、图纸展示
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_1
A区平时通风平面图
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_2
B区平时通风平面图
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_3
C区平时通风平面图
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_4
C区人防通风平面图
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_5
采暖系统图
知名地产某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)_6
地下室平时通风大样图
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.26MB
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-29   |  只看该作者      

2

人防地下室战时设置:清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风。平战功能转换。