[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)

发表于2018-05-15     4778人浏览     0人跟帖     总热度:1653  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:20.28MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:宾馆,酒店
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:26130㎡
  • 地上层数:9层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2017
  • 设计内容:空调,通风,采暖,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 水系统:变流量,双管制,闭式
  • 送风方式:侧面送风

一、工程概况
1: 本项目为五星级酒店宾馆,工程总建筑面积:1#楼18195平方米;2#楼26130平方米。
2: 1#综合楼,地上6层,地下1层,建筑高度27.9米;2#宾馆楼,地上9层,地下1层,建筑高度:32.6m;
3: 计量单位除注明者外均为:a、长度:mm;b、角度:度;c、标高:m。
4: 本总说明未详尽处,应遵照现行国家有关规范与规程规定施工。
二、设计说明
1.设计范围
1): 冷源设计范围:1#综合楼1至6层集中空调设计,2#宾馆楼1至9层集中空调设计;
2): 通风系统设计范围:1#综合楼1至6层宴会厅、包房、会议室等的新风系统设计;2#宾馆楼1至9层客房新风系统设计。
3): 防排烟、通风及排风不在此次设计范围。
2.中央空调系统
2.1空调系统及冷源
本工程空调系统采用集中式中央空调系统(水冷-冷水系统),为单冷集中式。1#综合楼冷负荷为:1779KW,2#宾馆楼冷负荷为:3482KW,本中央空调系统总冷负荷为:5261KW。单位建筑面积冷指标为:119W/m2。本工程空调系统冷源采用水冷冷水机组提供,冷冻水供/回水温度为7/12℃,冷却水供/回水温度为32/37℃;主机房设在负一层设空调备房,冷却塔设在1#综合楼屋顶。
2.2空调水系统
1): 本工程空调水系统为一次泵变流量二管制、闭式系统,各层主管回水管设置平衡阀。
2): 制冷主设备置负一层空调主机房内。
3): 本工程空调冷冻水系统采用高位开式膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设置在屋顶;冷却水系统采用开式低噪音方形横流式冷却水塔,设置在屋顶。
2.3空调风系统
1): 本工程大堂、会议室、办公室、宴会厅、客房等区域均采用全空气系统,室内末端供冷空气系统采用风机盘管和空气处理机组,风机盘管引风管进行室内送-回风形式进行室内热交换;新风机组采用空气处理新风机,采用风管送入室内进行每个房间输送新风。
2): 空调风口依据不同天花造型采用下送风或侧送风方式,具体详见施工图纸。
三、图纸展示

[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_1
宾馆楼通风平面图


[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_2
安装大样图
[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_3
综合楼水系统图
[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_4
宾馆楼送风系统图
[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_5
综合楼通风平面图
[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年)_6
综合楼空调水平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:20.28MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取