建筑电气安装工程知识点总结精华_1


一、特性参量术语

1.额定电压――在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。

2.额定电流――在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 

3.额定频率――在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 

4.额定电流开断电流――在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 

5.额定短路关合电流――在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 

6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 

7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)――在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 

8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)――开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 

9.温升――开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 

10.功率因数(回路的)――开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。 

11.额定短时工频耐受电压――按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 

12.额定操作(雷电)冲击耐受电压――在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。

二、术语

1.操作:动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作:开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作:开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作:开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环:从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序:具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作:开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通):用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断):在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合:在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合:开断和关合的总称。 12.短路开断:对短路故障电流的开断。 13.短路关合:对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断:对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距――分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程

三、电力电缆的主要型号及品种

35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法  

1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。   

2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。   3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。   4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 

电力电缆型号各部分的代号及其含义1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。  2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。  3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。  4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。   7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。  充油电缆型号及产品表示方法  充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 6]  充油电缆外护层代号含义为   1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。  2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。   3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套

四、敷设方式

1.穿焊接钢管敷设 SC  2.穿电线管敷设 MT   3.穿硬塑料管敷设 PC   4.穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC   5.电缆桥架敷设 CT   6.金属线槽敷设 MR  7.塑料线槽敷设 PR   8.钢索敷设 M  9.穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC   10.穿金属软管敷设 CP  11.直接埋设 DB   12.电缆沟敷设 TC   13.混凝土排管敷设 CR   14.AB/沿或跨梁(屋架)敷设   15.BC/暗敷在梁内   16.AC/沿或跨柱敷设  17.CLC/暗敷在柱内   18.WS/沿墙面敷设 19.WC/暗敷在墙内  20.CE/沿天棚或顶板面敷设  21.CC/暗敷在屋面或顶板内   22.SCE/吊顶内敷设   23.ACC/暗敷在不能上人的吊顶内  24.ACE/在能进人的吊顶内敷设  25.F/地板或地面下敷设 

五、电线电缆及附件知识问答

1,常用的电线,电缆按用途分有哪些种类?  答:按用途可分为裸导线,绝缘电线,耐热电线,屏蔽电线,电力电缆,控制电缆,通信电缆,射频电缆等.   2,绝缘电线有哪几种?   答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线,聚氯乙烯绝缘软线,丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线,橡皮绝缘电线,农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线,橡皮绝缘棉纱纺织软线,聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线,电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等.   3,电缆桥架适合于何种场合?   答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆,控制电缆,亦可用于电信,广播电视等部门在室内外架设.  4,电缆附件有哪些?  答:常用的电附件有电缆终端接线盒,电缆中间接线盒,连接管及接线端子,钢板接线槽,电缆桥架等. 5,什么叫电缆中间接头?   答:连接电缆与电缆的导体,绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头.  6,什么叫电气主接线?   答:电气主接线是发电厂,变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式.   7,在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则:  (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;   (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;  (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;  (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;   (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 8,交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小,且重量轻;  (2)不受线路落差限制;  (3)热性能好,允许工作温度高,传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构;(5)运行维护简单,无漏油问题;  (6)价格较低;   (7)可靠性高,故障率低;   (8)制造工序少,工艺简单,经济效益显著.   9,固定交流单芯电缆的夹具有什么要求,为什么?   答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆.所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具.  10,以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?  答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属.热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点. 11,电缆敷设前应进行哪些检查工作?  答:(1)支架应齐全,油漆完整. (2)电缆型号,电压,规格符合设计. (3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格.  (4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa.  12,对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?  答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无"嘶嘶"声或白色泡沫出现,说明未受潮.   13,电缆标志牌应注明什么内容,编写有何要求?   答:标志牌上应注明电缆线路设计编号,电缆型号,规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号.要求字迹清晰,不易脱落. 14,直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?  答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处.   15,制作电缆接头用的黄腊绸带,黑玻璃漆带,无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内.   (2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封.16,电缆外护层的作用是什么?  答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度.  17,室外电缆沟应符合哪些要求?  答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管.  18,电缆内护层的作用是什么?  答;使绝缘层不会与水,空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害.   19,使用钢丝钳时应注意些什么?  答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏. 20,什么叫绝缘强度?  答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度.  21,交联热收缩电缆附件有哪些优点? 答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越,体积小,质量小,安装简便,材料配套等优点,另外还具有耐气候,抗污秽性,阻燃自熄等能力.  22,对电缆导体连接点的机械强度有何要求?  答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗

六、低压电缆头制作安装

(1)概述  低压电缆规格型号较多,以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。  (2)施工流程 摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆芯线接线鼻子→与设备器具连接 (3)主要施工方法及技术措施   1)摇测电缆绝缘 a.选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应大于10MΩ。   b.电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 2)包缠电缆,套电缆终端头套   a.剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。   根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状。   c.将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 3)压电缆芯线接线鼻子  a.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。   b.将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接坑应在两道以上。大规格接线端子应采用液压机械压接。c.根据不同的相位,使用黄、绿、红、四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。d.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。  e.根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

七、电缆桥架的施工要点

(1)施工顺序  测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理  (2)主要施工方法及技术措施   1)测量定位  用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。  2)支架制作安装   依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。3)桥架安装  a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。  b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。  c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。 e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 4)接地处理  镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。  5)多层桥架安装 分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

1.电气图纸的分类包括变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图、防雷接地工程施工图、弱电工程施工图、架空线路施工图。2.电气图纸的组成包括图纸目录;设计说明;系统图;平面图;大样图;原理图;设备材料表等。3.电气线路文字标注格式a-b(c×d)e-f。a表示线路编号或线路用途符号、b表示导线型号、c表示导线根数、d表示导线截面、e表示配线方式符号及导线穿管管径、f表示敷设部位符号。4.灯具安装的标注方法a-b(c×d×L)/e-f。a表示灯具数量、b表示灯具型号或编号、c表示灯具发光体的数量、d表示发光体功率、L表示发光体光源种类、e表示灯具安装高度、f表示灯具安装方式。5.电力系统的组成部分包括发电厂发电、变电站升压、高压架空输配电线路系统输电、变电站降压、城市高压输配电线路系统配电、高压配电柜受电、用户变压器降压。6.建筑电气工程组成部分有低压配电柜、配电线路、开关箱、控制开关、负荷。7.电气安装工程常用的管材包括镀锌钢管、镀锌电线管、塑料电线管、金属软管。8.电气安装工程常用的电线包括单塑聚氯乙烯铜芯电线(BV)、双塑聚氯乙烯铜芯电线(BVV)、难燃单塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BV)、难燃双塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BVV)、耐火单塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BV)、耐火双塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BVV)。9.电线截面有1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2。10.电气安装工程常用的电缆包括普通电缆(VV)、铠装电缆(VV22)、控制电缆(KVV)、难燃电缆(ZR-VV)、难燃铠装电缆(ZR-VV22)、难燃控制电缆(ZR-KVV)、耐火电缆(NH-VV)、耐火控制电缆(NH-KVV)。11.电气安装工程常用的电缆规格包括单芯、双芯、三芯、四等芯、国标四芯(3+1)、非标四芯(3+1)、五等芯、国标五芯(4+1)、非标五芯(4+1)、国标五芯(3+2)、非标五芯(3+2)。12.灯具包括:白炽灯、荧光灯、吸顶灯、吊灯、组合花灯、筒灯、应急灯、指示灯等等。13.室内电气配线工程包括明配线路:线码配线、槽板配线、线管配线、线槽配线、护套线配线、纲索配线。暗配线路:线管配线。电缆线路:直埋敷设、管内敷设、桥架敷设。14.控制电器有闸刀开关、铁壳开关、组合开关、空气开关。保护电器:熔断器、漏电保护器。15.建筑弱电系统工程包括共用天线有线电视系统、电话通讯系统、广播音响系统、火灾自动报警和自动灭火系统、闭路电视监控系统、安全防范系统、综合布线系统。16.民用建筑低压配电系统接地形式有TN系统、TT系统、IT系统。17.而TN系统是最为常见的一种,是指电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点连接。按照中性线与保护线组合情况,可分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统。18.按照我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的要求,我国建筑物防雷标准共分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物三种。19.建筑物的防雷措施包括安装避雷针、避雷带、避雷网、避雷笼网、防雷引下线、防雷接地装置等。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-15   |  只看该作者      

2

知识点总结

 发表于2018-05-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

设计最符合人体尺寸的方案才是最好的

 发表于2018-05-21   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不错的资料,值得学习!谢谢楼主分享!

配电小王

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

328 发帖

144 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20