  (一)概述 
 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统。该系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统。它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。随着《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了很大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。  在医院消防系统的改造工程中,火灾自动报警系统的设计及安装是非常重要的一个环节。  
       (二)系统保护对象的分级  
   设置火灾自动报警系统应根据建筑物使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度进行保护对象分级,一般分为特级、一级和二级。根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的有关要求:高层建筑即建筑高度不低于24m,低于100m的医院功能建筑均属于一级保护对象;建筑高度低于24m的医院功能多层建筑中,150床及以上的病房楼和每层建筑面积1000m2以上的门急诊楼均属于一级保护对象;其他的医院功能建筑属于二级保护对象。  随着经济的发展和医疗水平的提高,现代医院建筑的功能越来越齐全,一般规模都能达到或超过上述规定的一级保护对象标准。所以本文以一级保护对象的医院为重点进行介绍。  
        (三)火灾自动报警系统的形式和要求  
    火灾自动报警系统一般分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三种。一级保护对象的医院一般用集中报警系统或控制中心报警系统。现代的火灾自动报警系统功能愈来愈强大,基本上都能满足控制中心报警系统的配置要求,即由集中火灾报警控制器及警报装置、消防联动控制设备、消防紧急广播设备、消防电话设备等部分组成。当医院由几个建筑物的楼群组成时,各建筑物间的火灾报警控制器应联网通讯,且由消防控制中心统一调度。火灾自动报警系统应实现以下功能:  1.火灾时,通过消火栓启泵按钮可直接启动消火栓泵,同时向消防控制中心发出信号;在消防中心也可手动或自动启动消火栓泵,并显示消火栓泵的工作、故障状态,显示启泵按钮的位置。  2.根据湿式报警阀压力开关信号手动或自动启动喷淋泵,并显示喷淋泵的工作、故障状态,显示水流指示器、湿式报警阀、信号检修阀的工作状态。  3.根据湿式报警阀压力开关信号手动或自动启动水幕泵,并显示水幕泵的工作、故障状态,显示水流指示器、湿式报警阀、信号检修阀的工作状态。  4.根据感烟感温探测器信号自动控制防火卷帘门,疏散通道上的防火卷帘感烟探测器动作后,卷帘门下降至地面1.8m;感温探测器动作后,卷帘门下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘门下降到底,并接收其反馈信号。  5.火灾报警后,自动停止有关防火分区的空调机,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号。  6.火灾报警后,自动启动有关部位的防烟风机、排烟风机、补风机、排烟口、排烟防火阀、着火层及其上下两层正压送风口等,并接收其反馈信号;当280℃防火阀动作后联锁关闭排烟风机及补风机,接收其反馈信号。在消防控制中心可直接手动启动排烟风机、防烟风机、补风机。  7.设有气体灭火系统房间,根据感烟及感温探测器信号手动或自动启动气体灭火系统,并在延时时间内发出声光报警讯号,关闭有关部位的防火阀,显示系统的手动、自动工作状态,显示气体灭火系统防护区的报警、启瓶、放气及防火阀等设备状态,气体灭火系统防护区内排风管上设电动密闭阀,灭火后打开电动密闭阀并打开排风机排走惰性气体。  8.可燃气体探测器有独立的报警控制器且与控制中心联网。报警后能自动启动、停止有关排送风机,并接收其反馈信号;控制切断有关燃气阀门,并接收其反馈信号。  9.手术部火灾确认后,应根据患者的情况和火灾情况确定是否切断手术部氧气总管紧急切断阀,并接收其反馈信号。  10.火灾确认后,自动切断相关防火分区的非消防电源,接通火灾应急照明,控制电梯全部归首,并接收其反馈信号。  11.消防应急广播主机设备设置在消防控制室,在公共走道、大厅、地下停车场等处均设扬声器。系统为公共广播与消防广播兼用,平时用于背景音乐及日常广播。当火灾发生时,消防联动控制主机可强切至火灾紧急广播,并能控制广播的区域。一般地下停车场采用壁挂式扬声器,功率为6W;其他区域采用吸顶式扬声器,功率为3W。与酒店客房的设计不同,病房内不设置扬声器,这是由于病房单元24小时有人值班管理且保证患者休息不被干扰。当火灾确认后,按疏散顺序接通火灾紧急广播;二层及以上发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下层,地下层发生火灾,应先接通地下层及首层。火灾紧急广播的备用扩音机功率不应小于火灾紧急广播扬声器容量较大三层扬声器容量总和1.5倍。  12.对于启动后对公众影响较大的设备(如声光报警、切断非消防电源、电梯迫降首层等),消防控制室应能设手动和自动两种控制方式,一般以手动为主。在确认火灾后,宜采用手动控制线方式进行控制。  在消防控制中心设置向当地公安消防部门报警的外线电话119,并设消防专用紧急电话总机,消防专用电话分机设在经常有人值班室、消防水泵房、变配电室、电梯机房、排烟机房等;在手动报警按钮和消防栓按钮处设消防直通电话插座。火灾自动报警系统应设置主电源和直流备用电源,主电源采用消防电源供电,从医院配电所放射双路电源在末端自投控制,且应与自备柴油发电机联络;直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池,此电源一般为火灾自动报警设备自配。 
 (四)火灾探测器和手动报警按钮的设置一级保护对象的医院建筑其火灾探测器的设置范围比较多:包括除厕所、卫生间、浴室、污洗间以外的所有场所。但是在不同场所的设置要求不同,种类一般包括感烟、感温、可燃气体探测器。而缆式线型定温探测器、红外光束对射感烟探测器和空气采样极早期烟雾探测器。其中空气采样极早期烟雾探测器是近年来发展出来的新产品,与传统的火灾自动报警探测器不同,传统探测器又叫被动式火灾探测器,它属于主动式火灾探测器,特别适用于高大空间及特别重要的电信机房、网络机房和控制中心及有洁净要求的场所,如医院的手术室、层流病房及大型贵重医技设备房。它运用先进的数字微处理技术和光学空气监控技术,实现火灾初期过热、引燃或低热辐射和气溶胶生成阶段的探测和报警,其报警时间可比传统的火灾探测系统提前很多,即可在火灾初期阶段发现从而消除火灾隐患,使火灾损失降到最低。  火灾探测器种类的选择因火灾类型和燃烧物质特性不同而异,规范中有非常明确的规定,这里不再赘述,仅提示一些需要注意的问题:  1.医院的挂号及收费大厅一般为大空间,层高比较高时(如果不低于两层层高)宜采用红外光束对射探测器,这样既有利于火灾探测又有利于安装和检修;且相邻两组光束探测器的水平距离不超过14m,探测器至侧墙的水平距离应为0.5m~7m之间;  2.相对湿度经常高于95%或正常情况下有烟和蒸汽滞留的场所应选用感温探测器,如浴室的更衣室、厨房、锅炉房、茶炉房、发电机房、汽车库等。  3.在面积超过500m2的变配电所、大型医技设备房、大型病案库、图书馆、计算机中心、网络机房等特别重要场所应采用气体灭火措施或空气采样极早期烟雾探测器。  4.缆式线型定温探测器在电缆支架或桥架上设置时,宜采用接触式布置。这对于改造工程来说比较难以实施。 
 (五)探测器的布置  火灾探测器的布置应遵循下列原则:  1.探测器的保护范围或面积应根据保护对象分级进行修正。特级、一级和二级保护对象分别取0.7~0.8、0.8~0.9、0.9~1.0;  2.楼层顶板的梁突出顶棚高度大于600mm时,被隔断的每个梁间区域至少设置一个探测器;当高度在200mm~600mm之间时保护面积应做修正,详见规范GB50116-98附录B附录C;当高度小于200mm时不考虑其影响;  3.走廊布置探测器时的间距要求:感烟探测器不超过15m,感温探测器不超过10m;  4.探测器周围0.5m范围不应有遮挡物,探测器至墙壁及梁的水平距离不应小于0.5m;  5.探测器至送风口的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚的水平距离不应小于0.5m;  6.探测器宜水平安装,倾斜安装的角度不应大于45°。  7.在升降机井、电梯井布置探测器时,其位置宜在井道上方最顶层的顶棚上。8.厨房及燃气锅炉房等场所应安装可燃气体探测器,当泄漏气体比重大于空气时探测器宜靠近泄漏源地面300mm安装;当泄漏气体比重小于空气时探测器宜靠近泄漏源的顶棚安装。  9.建筑物的楼梯间及前室、消防电梯前室或合用前室、管道井、电缆隧道、建筑物闷顶(如手术室吊顶内部空间)、夹层等应单独划分为探测区域。 
 (六)手动报警按钮  火灾自动报警装置应该有自动和手动两种触发装置。上述的探测器均属于自动触发装置范畴,手动触发装置包括手动报警按钮、消防栓启动按钮和消防控制中心的手动启动开关。消防栓启动按钮根据消防栓的设置确定,消防控制中心的手动启动开关是在火灾确认后对重要的消防灭火设备进行直接的强制启动,如消防栓泵、喷淋泵、水喷雾泵、防(排)烟风机、正压风机等。手动报警按钮则是另一种分布各楼层防火分区的火灾报警手动触发装置,由发现火情的人员手动报警的一种装置,具体要求是:  1.每个防火分区应至少设置一只手动报警按钮。从防火分区任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不应超过30m,距地1.3m~1.5m安装。  2.按钮宜设置在公共场所的出入口处,便于操作且应有明显标志。 
 (七)消防控制室  消防控制室或消防控制中心是火灾自动报警系统主机安装的场所,同时也是平时值班管理和火灾时指挥灭火及疏散人员的场所。消防控制室的设置应符合下列规定:  1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;  2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,也可设置在建筑物的地下一层,并应设置直通室外的安全出口;  3.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;  4.不应设置在电磁干扰较强及其他可能影响消防控制室设备工作的设备用房附近;  5.消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设明显标志;  6.消防控制室宜设防静电活动地板、吊顶和独立空调,且避开容易积水场所的正下方设置;  7.消防控制室应有显示被保护重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等;  8.消防控制室的面积应保证火灾时指挥灭火及疏散人员的需要,所以面积一般较大,与其他智能化控制系统合用值班室时面积还应再增加。经验数据:一般不应小于50m2。 
 (八)导线选择与线路敷设  火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流380/220V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。  对于医院工程的消防报警系统改造,如果原有的暗敷管线能满足改造要求则应充分利用,其他大量新增或改动的管线就必须满足现行建筑防火规范的有关要求。一般消防自动报警系统的网络传输总线、联动控制线、手动控制线、电源线等均应该单独敷设在消防金属线槽或钢管中且做防火处理(即外刷防火涂料),与其他弱电系统的线槽或配管分开。考虑到火灾情况下本系统应坚持正常工作,明敷的消防传输总线、联动控制线、手动控制线、电源线等均应采用耐火型铜芯导线或铜芯电缆;如果线路较长,电源线应计及电压降的影响而采用2.5mm2铜芯导线。消防紧急广播线一般单独穿钢管(且外刷防火涂料)敷设,因为作为一个相对独立的系统单独配管也是规范要求,是合理的。 
 (九)接地系统接地是火灾自动报警系统自身安全的重要技术措施,应符合下列要求:  1.采用总等电位联结,系统主机应通过总等电位接地干线接地。在消防控制室设置专用的接地端子板,接地装置的接地电阻应符合下列要求:①采用大楼共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;②如果是单独建造的消防控制室,接地电阻值不应大于4Ω。  2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7条规定:火灾自动报警系统应采用专用接地干线且用铜芯导线或电缆(截面不小于25mm2)穿硬质塑料管接至接地体。实际上这个规定与现行的接地国家规范和IEC标准是矛盾的,在工程实施上也很困难,只要符合上述第(1)条就能满足要求。新的火灾自动报警系统设计规范中相关内容也将修改。  3.消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应做保护接地,接地线应与电气保护接地线(PE)相连接。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-06   |  只看该作者       筑龙币+10

2

火灾自动报警装置应该有自动和手动两种触发装置。

我要升职

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

134 发帖

102 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20