1、建立基准控制点
根据施工现场条件,建筑物测量基准点有两种测设方法。
一种方法将测量基准点设在建筑物外部,俗称外控法,它适用于场地开阔的工地。根据建筑物平面形状,在轴线延长线上设立控制点,控制点一般距建筑物(0.8~1.5)B建筑物高度)处。每点引出两条交会的线,组成控制网,并设立半永久性控制桩。建筑物垂直度的传递都从该控制桩引向高空。
另一种测设方法是将测量控制基准点设在建筑物内部,俗称内控法。它适于现场狹小,无法在场外建立基准点的工地。控制点的多少根据建筑物平面形状决定。当从地面或底层把基准线引至高空楼面时,遇到楼板要留孔洞,最后修补该洞。
上述测设方可混合使用,但不论采用何种方法施测,还应作到以下几点
(1)建立统一的测量仪器、钢尺。为减少不必要的测量误差,从钢结构加工,土建基础放线、构件安装,应该使用统一型号、经过统一校核的钢尺校核时,使用标准弹簧秤、钢尺读数可精确到0.lmm标准读数=实际读数+温度校正值+钢尺修正值
(2)建立复测制度。各基准控制点、轴线、标高等都要进行两次以上的复测,以误差最小为准。要求控制网的测距相对中误差小于1/25000,测角中误差小于2"。
(3)各控制桩要有防止碰损保护措施,设立控制网,提高测量精度。基准点处预埋100mm×100mm钢板,用钢针刻划卜字线定点,线宽0.2mm,并在交点上打洋冲眼,钢板以外的混凝土面上放出十字延长线
2、平面轴线控制点的竖向传递
地下部分:一般高层、超高层钢结构工程中,均有地下部分2~6层左右,对地下部分可采用外控法,建立十字型或井字型控制点,组成一个平面控制格网,并测设出行列中轴线,其相邻柱中心间距的测定,允许误差为1mm第一根钢柱至第n根钢柱间距的测量允许误差为1mm√n-1.
地上部分:控制点的竖向传递采用内控法,投递仪器采用全站仪或天顶准直仪。在控制点架设仪器精密对中调平。在控制点正上方,在传递控制点的楼面预留孔300mX300m上设置一块有机玻璃做成的光靶,光靶固定在控制架或埋在楼板上的螺栓上。仪器从0°、90°、180°、270°四个方向,向光靶投点,用0.2m定出这4个点,若4点重合则传递无误差;若4点不重合,则找出4点对角线的交点做为传递上来的控制点由于全站仪或天顶仪在100m范围内的竖向投测精度高,放在100m内时,将基准点转移到稳定的上部楼而上.
3、柱顶平面放线
利用传递上来的投测点,利用全站仪或经纬仪进行平面挖制网放线,把轴线放到柱顶上。
4、悬吊钢尺传递高程
利用高程控制点,采用水准仪和钢尺测量的方法引测,如图(1)所示。
式中Hm—设置在建(构)筑物上的水准点高程;
Hh—地面上水准点高程
a—地面上A点置镜时水准尺的读数
b--建(构)筑物上B点置镜时水准尺上的读数
L1—建(构)筑物上B点置镜时钢尺上的读数;
L2---地面上A点置镜时钢尺上的读数
△t—钢尺的温度改正值
△k--钢尺的尺长改正值。
当超过钢尺长度时,可分段向上传递标.高
5.钢柱垂直度测量
钢柱垂直度的测量有以下几种方法:
(1)激光准直仪法。将准直仪架设在控制点上,通过观测映照在接受靶上的激光束光斑,以此判断柱子是否垂直。当建筑物过高时,激光的离散性较大
(2)铅垂法。铅垂法是一种较为原始的方法 。观测直观,但不适合过长的柱子。如图(2)所示。为避免免铅锤线因风吹而摆动,可将线套在塑料管中,并将锤球放在粘度较大的油液中。
图(2)钢柱安装铅垂仪布置
(3)经纬仪法。用两台经纬仪分别架设在引出轴线上,对柱子进行测量校正。精度较高,设备易解决,是施工单位常用的方法
(4)建立标准柱法。根据建筑物的平面形状,建立标准柱,其他柱子的垂直度,都依此柱为准,用钢尺或钢线、工具式卡尺等工具来测量其他柱子的垂直度。当主梁吊装时,可用强制复位法纠正温差对钢结构垂直度产生的偏差,待偏差达设计要求时,再紧固柱子和梁接头腹板上的高强度螺栓,使结构几何尺寸固定下来。
不论采用何种方法施工,都必须在柱子和主梁焊完后,下层柱的柱顶位移和标高作好记录后,再进行柱顶放线。并将调整量反馈回钢构件加工单位,对未安装构件进行地面修理,消除已出现的误差。