金茂、环球金融中心、上海中心三座顶级超高层建筑,作为中国最大的金融中心-上海浦东陆家嘴金融中心-也是上海市的地标建筑,将完整地展示中国改革开放的标志性的三个里程碑。
金茂代表了中国改革开放的“过去”
环球金融中心是中国的“现在”
上海中心大厦代表着中国可持续发展的“未来”
上海中心
建筑总高度:632m
主楼屋面标高:580m
层 数:地上124层,地下5层
总建筑面积:约568346m2
地上面积:410035m2
垂直电梯:106部
自动扶梯:37部
避难层数量:8个
总投资:148亿人民币
功能分区:
9区:
121-124层:阻尼平衡装置、风力发电、设备用房
118-120层:观光
7-8区:
111-115层:精品办公
84-110层:超五星级酒店
2-6区:
8-81层:办公
1区:
1-6层:大堂、商业、会议
地下1-5层:停车、设备用房、人防、商业、后勤
避难兼设备层:7、21、36、51、67、83、100、 117F
设备层:6、20、35、50、66、82、99、116F
热电冷联产系统(三联供):
天然气热电冷联产系统(三联供)以天然气为燃料,通过动力装置发电,利用其产生的余热通过余热锅炉、余热型吸收式冷热水机组为建筑供热、供冷,为建筑物提供所需各类能源的供应系统。
三联供技术是一次能源利用率非常高的一项技术。当建筑物实际的电力、供冷、供热负荷与建筑物所配备的三联供系统的供能能力匹配得较好时,三联供系统将产生可观的经济效益和社会效益。
三联供系统是一种高效、环保和先进的能源利用系统。其高效性、环保性和先进性是建立在系统的配置和运行策略能很好地符合建筑物对能量需求的基础上。
国内外对热电冷联产(三联供)系统的评价基本上集中在一次能源利用率、环境影响以及经济性三个方面。
由于冷热负荷与电力负荷之间的耦合关系,使得冷热负荷与电力负荷的逐时对应关系直接影响到系统的配置与运行。因此,热电冷联产(三联供)系统要实现经济性的提高和排热的有效利用,其前提是对建筑的冷热负荷和电力负荷有比较准确的预测。
三联供发电与大厦10kV主母线并网运行,设置电力监测和控制系统,并设置系统同步的并列、解列等继电保护控制,避免向市电网的逆向馈电。
上海中心采用2台1.06MW燃气内燃机组。
电梯再生能源的回馈技术应用:
1. 高速电梯的节能效果十分显著,上海中心的电梯均采用再生能源回馈控制技术,馈能效率高,馈能利用率超过30%。
2. 电梯的电能回馈是利用其轻载上行和重载下行时的重力势能转化为电能的能量回馈技术,馈能质量高。
3. 将原来消耗在机房的无用能耗转化为电能,极大地改善和机房的发热环境。
该项目一天再生电量达到2065kWh,如果一年以300个工作日计算,一年节约电量可达到619500kWh,如果考虑到机房空调的节约电能,可见采用节能型的群组电梯控制系统,具有非常可观的经济效益。
请看以下视频:
上海中心的绿色照明设计:
1、上海中心将有90%以上的室内照明采用LED新型照明光源。
2、其照明功率密度限值将远低于LEED和中国绿色三星的要求。
3、办公和酒店将全部采用DALI照明控制技术。
01电气产品的节能设计选型:
选用节能型产品,如节能型变压器;
选用质量可靠,使用寿命长的产品;
在满足功能的前提下,使用能耗低的产品,如LED照明的应用;
对非线性用电设备,如调频装置,荧光灯等,选型时控制其谐波参数,降低设备的谐波危害,延长寿命。
02配电系统的节能设计:
配电变压器的合理选址,合理的供电距离,优化系统,以减少线路损耗;
按经济密度选择电缆和导线截面,减少常年损耗,使用寿命全周期投入最省;
对大量产生谐波的源头,设置消谐装置;
按系统、按用户、按用电设备组设置、按功能全方位设置能耗监察和管理系统;
设置大楼设备和能源调度的综合管理系统,并建立最优化分析和管理体系;
充分利用应急发电机组,停电时可提供一般用户的备用电源,减少备用发电机的设置台数。
03照明系统的节能设计:
设置公共照明智能控制系统;
照明的功率密度LPD限值低于国标目标值,满足国际要求;
泛光照明最大限度选用LED等节能光源。
04资源的充分利用和可再生能源的利用:
冷热电三联供的应用;
风力发电的应用;
地热资源的利用;
冰需冷技术应用;
中水利用和雨水收集利用;
热回收通风系统等。
上海中心获得LEED铂金级和中国绿色三星双认证的上海中心是有史以来最高、最绿色的地标建筑之一。这座632米的超高层摩天大楼已不仅是一栋建筑,更是永续垂直城市主义的一项大胆典范——你所需要的一切都能在这里得到。它集公园、零售、办公、酒店以及文化场馆于一体。大多数商业办公建筑并不对公众开放,但是上海中心与众不同之处在于它对社区进入持欢迎态度。上海中心是特大城市中的一座迷你城市,每天的人流量预计将为3万人。
屋顶绿化率 50.03%
场地绿化率 33.33%
节能 22%
节费 18.3%
室外节水 52.1%
室内节水 52.9%
废弃物回收和再利用 55%
循环材 22%
本地材 68%
室内环境 CO2监控
除了节能,超高层建筑的室内节水是非常困难的,特别是含有酒店的建筑(酒店的洁具流量通常难以控制),当时我们在室内节水上面遇到的瓶颈,非常幸运的是业主方面绿色建筑的主要负责人是给排水专业的资深设计师,我们和给排水设计师一起对 LEED 室内节水进行反复计算论证,最终在采用节水器具的前提下(仍不能满足得分需求),收集塔楼和裙房屋面雨水以及酒店的部分中水对部分办公区域进行冲厕来满足 LEED 室内节水需求。
中国 | 其它专业
3 关注
884 粉丝
77 发帖
36 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)