[分享]从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!

发表于2018-04-23     1579人浏览     2人跟帖     总热度:552  

消防水系统

水泵房:

• 协调建筑布局,注意水电分区

• 设备、管道安装规范

• 设备、系统标识清晰

消火栓系统:

• 主备电起泵正常

• 屋顶试验消火栓水压合规

• 室外消火栓设置合规

• 室外水泵接合器正常使用

喷淋系统:

• 主备电起泵正常

• 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)

• 顶层末端泄水起泵正常

• 喷淋点位布设合规合理

水泵房

· 设备布设优化合理

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_1

· 各系统标识清晰,管道支架形式合规

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_2

· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_3

· 湿式报警阀布设合理

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_4

消火栓系统

· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_5

· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_6

· 消火栓箱体应采用不燃材料

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_7

· 管道接驳不满足验收要求

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_8

· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_9

· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_10

· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_11

· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_12

消防喷淋系统

· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_13

· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)

从消防验收实例中梳理出的工程质量控制要点,值得参考!_14