1、围护结构传热量QR = K(C TW-TN)·SQR——围护结构传热量(W)K ——围护结构传热量(W/㎡·℃)C——室外计算温度修正系数(冬季取1)TW——室外计算温度(℃)TN——室内计算温度(℃)S ——围护结构外表面积(㎡)中央空调冷热负荷的计算原来还可以这么简单!_12、通风换气耗热(冷)量Qh = L·V·(C TW-TN)L――换气量(m3/h)V――空气容积热容,夏季按0.46W·h/(m3·℃)计算,冬季按0.4W·h/(m3·℃)计算3、通过门窗的太阳辐射热QY = C·λ·Sλ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)S――门窗面积(㎡)C――遮阳系数4、照明热负荷如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大于20W/㎡,但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡,所以应参考照明设计进行计算。对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算),房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以,在设计计算时,太阳透光辐射热大于50W/㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的。5、人体散热量静坐:108W极轻劳动:134W轻度劳动:180W中等劳动:235W重度劳动:407 6、其它散热量包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算。以上六项计算后,把结果相加,所得数值即是建筑物的总冷热负荷。但是在计算建筑物热负荷时,照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。