[分享]谈谈人防工程施工技术的那些关键点

发表于2018-03-27     390人浏览     0人跟帖     总热度:12  

标签: 人防工程
谈谈人防工程施工技术的那些关键点_1

导读

人防工程共分为结构工程、 防水工程、 孔口防护工程、 建筑装修工程、 给水排水工程、 采暖通风工程、 建筑电气安装工程、 防火设备安装工程等八个分部工程。 人防工程图纸共分为建筑、 结构、 通风、 给排水、 电气五个专业。 人防工程验收如何才能一次验收通过, 那么在施工过程中各专业需注意以下关键点。

一、建筑部分
1、 防护单元内部不应设置沉降缝、 伸缩缝, 如需设置必须设置防爆沉降缝。 

2、 密闭通道、 防毒通道、 洗消间、 滤毒室、 扩散室等房间、 通道, 其墙面、 顶面、 地坪均应平整光洁、 易于清洗。 

3、 人防地下室防护区顶部( 除第 2 条中叙述个区域外) 不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 

4、 非活置式人防门下有门槛, 门槛与地坪建筑高差应≧150mm; 活置式人防门下无门槛, 门框下边与建筑地坪同高。 人防门框锚钩应伸入结构层内。 

5、 当防护密闭门设置于竖井内时, 其门扇外表面不得突出竖井内墙面, 防爆波活门应嵌入墙内。

6、 在距人防门框四周 20mm 范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 

7、 平战转换预制构件应与工程同步做好, 并设置构件的存放位置。

 8、 出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式, 处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵” 字样。
谈谈人防工程施工技术的那些关键点_2

二、 结构部分
1、 钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固长度 laF=1.05lad。 

2、 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过, 顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。 

3、人防区顶、 底板、 临空墙必须设拉结筋( 形式“S” 型, ≧φ6, ﹫≦500mm 梅花形布置) 。

4、 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋: 长度 1000mm,斜 45o 绑扎, 墙厚≦400mm, 每角 2φ16; 墙厚>400mm,每角 3φ16。 

5、 被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。

6、 人防围护结构和密闭墙体( 均为钢筋混凝土内墙) 模板对拉螺杆不允许穿 PVC 套管, 且螺杆中部应设止水片。

 7、 管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。

 8、梁与边柱交接处, 外墙与顶、 底板交接处钢筋构造要求为: 

( 1) 边柱外侧纵向钢筋伸入地、 顶梁内的锚固长度应≧1.5lad; 

( 2) 当顶板厚度<>

( 3) 当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad; 

( 4) 外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。 注明: lad 为人防工程锚固长度。
谈谈人防工程施工技术的那些关键点_3

三、 电气部分
1、 在围护结构内敷设, 穿过外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的各种电缆( 包括各种强弱电) 管线, 应按照人防要求进行制作。 直接穿越人防外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) , 相邻线管管壁间距不小于 100mm。 

2、 人防强、 弱电井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为 50~80mm, 壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管, 作为备用管。 具体做法为两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) 。 

3、 各类母线槽、 桥架不能直接穿越人防临空墙、 门框墙、 外墙及顶板。 当必须通过时, 母线应符合防护密闭要求, 桥架应改为穿管敷设, 一根电缆穿一根套管。

4、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧的指示灯, 配电箱, 只能明装, 不允许暗装。

5、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。

6、 甲类防空地下室的救护站、 防空专业队工程、 人员掩蔽所工程、 配套工程的柴油发电站中除柴油发电机组平时可不安装外, 其它附属设备及管线均应安装到位。 

7、 人防主体浇混凝土后, 不得再打洞开槽。
谈谈人防工程施工技术的那些关键点_4

四、 通风部分
1、 人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管, 外径为配合尺寸。 风管预埋管以δ≧3 钢板卷制, 预埋管长度为 700, 两端出混凝土墙 150; 中间双面满焊密闭肋( δ≧5,b≧50) , 不焊法兰。 不得用现成的钢管截断代替。 在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接 90o 虾米弯头朝下。 浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。 

2、测压管以 DN15 镀锌钢管煨制﹑ 焊接, 不得丝接。 埋入墙混凝土, 在混凝土中管段任意部位焊接密闭肋( δ=5, b=50) , 井侧或非人防侧标高: 人防顶板下 0.5m, 出墙 150, 丝接堵头; 机房或防化值班室侧标高﹑ 机房地坪上大于 2.0m,出墙 150, 丝接 DN15 闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
谈谈人防工程施工技术的那些关键点_5
五、 给排水部分
1、 防爆地漏和管道均为 DN80, 是压力管道。 管道材料为镀锌钢管, 连接方式为丝接, 需加麻丝, 白厚漆。 管道伸进集水坑 100, 焊接钢制弯头并接管至坑底 200。 地漏上口标高低于地平 5~10mm, 盖板应能在地漏支口内灵活转动, 支口上黄油, 盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。

2、 进出人防单元的管道, 在人防侧安装 P≧1.0Mpa, 铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀, 阀与墙﹑ 顶之间的管道连接为焊接, 不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于 200。 

3、 进入人防的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。 

4、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。 

5、 穿越人防顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上下 100。 

6、与人防无关管道不得进入人防, 例: 地面的给水﹑ 下水﹑ 雨水、 空调冷凝水管。 

7、 临空墙、 门框墙、 人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。
(内容来源: 品茗施工技术)


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20