某花园别墅电气施工图

发表于2018-03-21     1320人浏览     0人跟帖     总热度:205  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.53MB
  • 等级:

一.电源:

1.本设计为照明设计.

2.每户电源由一相二线架空引入,距室外地坪3.5m.由供电部门公用变压器供给.

二.线路敷设与安装:

1.220/380V低压配电干线为放射式,分支干线为混合式.

2.交流线路应将同一回路的所有火线和零线穿同一管或槽内.

3.金属管,塑料管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装线盒.

4.明敷过墙(过楼板)线路应穿管保护.

5.不同电压,不同系统的线路应分管敷设.

6.铜芯导线驳接采用锡焊焊接,铝芯导线应采用压接,电阻焊接或A型焊料钎焊接,不得用铰接.

7.配电线路除注明外,一采用塑料线槽明敷设.

8.导线穿管3根以下用D=15;穿4~6根用D=20;每根管以穿8根以下为宜.开关,插座及控制设备:

三.

1.单相插座除注明外均为二三孔插座.

2.插座应接专用地线.

3.凡接至插座的专用接地线或接零的保护导线的颜色应与工作电源线有区别,塑料导线应为浅绿带黄花,橡胶导线时应套以

长度为50mm浅绿色塑料软套管.

4.所有单极开关,熔断器须装在火线上 .

5.除注明外,一般配电箱明装时箱底距地1.8米;暗装时1.6米.

6.一般插座距地1.5米,排气扇,厨房插座距地1.8米,厨房抽油烟机用插座(单联)距地2.2米,电话电视插座距地0.3米.空调电源插座距1.8~2.2米;洗衣机插座距地1.4~1.8米.

7.拉线开关装在约离地3m高处(或离楼板0.3m处),面板开关高为1.5m,开关如装于室外则应装防水开关.

8.厨房,卫生间选用瓷质灯座,卫生间排风扇插座由翘板开关控制.

9.所有支架和零件应作防腐处理,室外支架采用镀锌防腐,室内构件涂红丹,防腐漆各一道.

10.灯具质量超过3Kg时,预埋铁件,吊钩或螺栓进行固定,软线吊灯限1Kg以下,超过者应加吊链.固定灯具用的螺栓

或螺钉不少于两个.

11.施工时应与土建施工密切配合按图预埋配电开关箱,线管墙管,吊扇钩(用%%c10圆钢楼板或梁主筋焊接牢固),接线盒等.

四.安全措施:

1.采用TN-S保护接地系统,接地线为专用线.

2.接地系统在引入线处重复接地(详JD10-122.)接地体与防雷接地  共用,接地电阻应小于4欧,达不到时应增设人工接地体.总配电箱后保护线,工作零线应严格分开.所有设备的金属外壳均应接地.所有进入建筑物

的各种管道均应等电位联结.保护接地与防雷接地共用一组接地体.

五.防雷措施:下与地梁底二根主筋焊接.地梁底最外围二根主筋全长焊接成闭合回路.

3.利用建筑钢筋桩基础的钢筋作为地极从柱钢筋引出.

4.人工接地垂直接地极用 L40x40x4mm角钢,长2.5m,端部

削尖垂直打入土中,或用镀锌钢管D=40mm,d=3.5mm,

长为2.5m,端部削尖打入土中,顶端离地面800mm.

5.水平接地极用40x4mm扁钢将各条垂直接地地极的顶端焊接.

6.接闪器设在建筑物最高处.

某花园别墅电气施工图-系统图

系统图

某花园别墅电气施工图-照明

照明


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.53MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20