[分享]图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺

发表于2018-01-31     645人浏览     0人跟帖     总热度:490  

吊顶内灯具和电气管线的安装质量目前是一个薄弱环节,施工人员和监理之所以对其质量放松的主要原因,是应为最终吊顶将会被封闭,吊顶内安装的管线设备将“看不见”,故导致施工人员对吊顶内管线、设备的安装比较随意,造成“暗活粗做”不符合规范要求。
对于吊顶内电气管线施工质量,应按明敷电气管线的规范要求施工,国家规范没有任何说明可以放宽吊顶内的施工质量。由于吊顶内是“通风、散热”不畅的特殊部位,电线、灯具、镇流器都将产生很高的热量,较易发生电气故障甚至火灾事故。所以吊顶内电气安装更应严格遵守规范条例。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_1
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺-速成班2.png
吊顶内电气安装相关规范:GB50617-2010建筑电气照明装置施工与验收规范中规定
一、 灯具表面极其附件等高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。
二、当镇流器、触发器、应急电源等灯具附件与灯具分离安装时,应固定可靠;在顶棚内安装时,不得直接固定在顶棚上;灯具附件与灯具本体之间的连接电线应穿导管保护,电线不得外露。触发器至光源的线路长度不应超过产品的规定值。
三、入式灯具安装应符合下列规定:3接线盒引向灯具的电线应采用导管保护,电线不得裸露;导管与灯具壳体应采用专用接头连接。当采用金属软管时,其长度不宜大于1.2m。
四、 明配的钢导管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离应符合表4.2.7的规定;管卡与终端、弯头中点、电气器具和盒(箱)边缘的距离宜为150mm-500mm。
五、电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的设置位置应便于检修。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_2
吊顶内电气安装质量要求
1、吊顶内各专业安装应统一规划,综合布局。
2、电气管线按明配管要求敷设,电管弯曲半径不宜小于管径6倍,弯头曲线圆滑,不应有起褶、开裂现象,弯扁度不大于管直径的10%。
3、吊顶内电气管线支架安装牢固、布置合理、间距均匀正确、标高一致。
4、电气管线、桥架穿墙洞口封堵严密。 n吊顶内配管不得将导管固定在平顶的吊架或龙骨上。
5、吊顶内线缆不得裸敷,应敷设在导管内或电气桥架中。电线接头应设在接线盒内,不得外露。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_3
电气管线与电缆桥架共用支架,支架安装牢固,间距均匀,管线桥架安装顺直。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_4
管线横平竖直支架按明敷管线设置
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_5
电气管线、桥架、水管安装整洁、支架设置规范。吊顶内共同敷设的管道和强、弱电桥架分设在两边,综合排布合理有序,接地可靠。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_6
进、出灯头盒电管两端对称设置支、吊架
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_7
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_8
灯头盒未盖严实,导线外露,电线接头不符合规范要求,易造成电气故障
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_9
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_10
管线敷设杂乱无章,电气管线无支架,电线外露,电线接头不在接线盒内,火灾隐患点。
图文解说吊顶内电气安装的质量控制及工艺_11
水管连接处麻丝未清理,照明灯具电线外露,电缆裸敷。