[讨论]强弱电井内接地做法的问题

发表于2018-01-17     16389人浏览     9人跟帖     总热度:636  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2021-03-23     一般都是这么做的,要不竣工验收也不能通过

 发表于2018-01-24   |  只看该作者       筑龙币+20

2

好问题值得大家来讨论!

 发表于2018-01-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

一般都是这么做的,要不竣工验收也不能通过

 发表于2018-01-29   |  只看该作者       筑龙币+10

4

一般都是这么做的,要不竣工验收也不能通过

 发表于2018-01-31   |  只看该作者       筑龙币+10

5

工程施工按图施工这是不容置疑的,有问题那是设计人员的事;你问题中主要涉及室内等电位连接的问题,问题一你理解没得问题,但“强弱电井内的接地干线,应每三层与相近楼板钢筋作等电位联结”我个人不是很赞成,因为室内等电位引入线与直击雷引下线的入地点应保证足够的安全距离,竖井内的主干接地线与建筑物钢筋相连后,直击雷的泄放通道可能进入室内,增加风险。问题二按图施工就行。问题三,竖井内必须加装垂直主干接地线用于连接各楼层等电位连接箱,而管道不能当作垂直主干接地线用,应为垂直主干接地线为室内浪涌泄放专用通道。

 发表于2018-02-01   |  只看该作者      

6

好问题值得大家来讨论!

 发表于2018-05-22   |  只看该作者       筑龙币+10

7

按图集表述来看,电井局部等电位两种做法,一种就是每层设置局部等电位箱,箱体与本层墙内预埋件相连,井内各设备装置通过明敷的扁钢与局部等电位箱连接。另一种由MEB敷设一个通长镀锌扁钢,将各层电井连接,井内各设备装置通过明敷的扁钢与接地干线连接,且接地干线与每层电井墙内预埋件相连。两种做法就是在发生接地故障时尽量将电井这个局部范围内的电位差减小。

 发表于2020-10-12   |  只看该作者      

8

强弱电井内接地做法的问题_1图集只是提供了几个方案供大家参考参考,不一定非得这么做吧?合理即可

 发表于2020-10-12   |  只看该作者      

9

另外三层一连,觉得不妥,层高三米与层高五米,是不一样的。我觉得得根据层高来定吧

 发表于2021-03-23   |  只看该作者       筑龙币+10

10

点评   zhu2729  发表于  1楼   2018-01-17  图纸说明要求:“12)强弱电井,水道管井内垂直敷设40x4热镀锌扁钢作辅助保护线,并通过40x4热镀锌扁钢与地下室总等电位联结箱(MEB)连接.强弱电井内的接地...