[分享]看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法

发表于2018-01-08     952人浏览     1人跟帖     总热度:364  

天津市文化中心图书馆总建筑面积为57547㎡,地下1层,地上5层,高度30m,工程荣获鲁班奖。该项目机电安装工程包括给排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程,在开工之初,项目部结合工程特点,对机电安装各分项细部节点进行了质量创优策划,分享给工程朋友们参考借鉴。
给排水及采暖工程
管道预留预埋
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_1
a. 套管外应清理干净并刷脱模剂。
b. 套管位置正确固定牢固。
c. 套管规格符合设计要求。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_2
a. 墙体防水套管安装。
b. 套管内及两侧应刷锈漆。
c. 套管固定应采用附加筋固定,附加筋应绑扎在结构主筋上,不得采用焊接。
d. 套管应固定牢固,位置正确。
2
管道支吊架安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_3
• 位置正确,埋设平整牢固。
• 与管道接触应紧密,固定应牢靠。
• 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。
• 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。
• 有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。
• 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。
• 支架间距符合规范要求。
• 空调管吊架安装,木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐。空调管道固定支架采用门形架。
• UPVC排水管道吊装应使用专用吊卡。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_4
• 水泵出入口管道应单独设立支架。支架位置应放在减振喉之后以免影响减振效果。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_5
• 空调水立管支架安装。支架固定在地面上。管道与支架间距必须留出保温层的厚度。空调管道与支架接触必须加木拖。木拖与管道接触应紧密无缝隙。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_6
• 成排管道吊装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上。管道坡度一致。吊架与吊架的间距应满足最小管道的要求。吊架排列整齐,吊杆垂直固定牢固美观。
3
管道安装节点控制
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_7
a. 管道连接符合要求。
b. 丝扣外漏2~3扣,外露丝扣麻头清理干净。
c. 丝扣外露处涂刷防锈漆。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_8
a. 管道连接采用法兰连接。
b. 法兰与管道中心线垂直。
c. 法兰垫片符合要求。
d. 螺栓连接整齐,朝向一致,外露2~3扣。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_9
a. 管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求。
b. 焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。按要求对管道加工坡口,当采用气割加工时必须清除坡口表面的氧化物和毛刺等,对凹凸不平处进行打磨。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_10
a. 排水管道UPVC采用粘结连接。
b. 粘结剂应有产品检验报告及合格证。
c. 管道安装后应保证外观清洁。
4
卫生洁具安装要点
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_11
a. 家具盆固定牢固,与下水口连接紧密无漏水现象,溢水口排水通畅。
b. 支架扁钢不小于40*3。支架与器具接触紧密,与盆边距离不小于20mm不大于50mm。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_12
a. 小便斗安装牢固,与墙体接触严密。
b. 小便斗与墙接触缝打胶均匀。
c. 小便斗安装标高正确。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_13
a. 成排卫生洁具安装应标高一致。
b. 成排卫生洁具安装间距均匀。
c. 成排卫生洁具安装标高允差5mm。
d. 卫生洁具配件应垂直,高度朝向一致。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_14
a. 坐便器安装应牢固靠。
b. 所有螺栓全部是镀锌件。
c. 配件齐全,排水通畅。
d. 水箱螺栓不小于M10,地脚螺栓不小于M6。
5
泵房安装控制要点
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_15
a. 水泵入口过滤器方向正确。
b. 过滤器安装高度应符合检修要求。
c. 管道支架位置正确。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_16
a. 水泵安装位置正确,水泵垂直。
b. 水泵减振安装符合设计要求。
c. 水泵及管道油漆涂刷均匀。
d. 管道穿墙处密封合理,严密不漏。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_17
a. 成排设备安装应布置合理,相同型号设备及配件应位置在一条直线上。
b. 相同规格的配件标高相同,压力表朝向一致。
c. 设备出入口管道支架布置合理。
d. 减振器应全部露在基础外表面。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_18
a. 散热器安装位置正确,管道坡度合理,无倒坡现象。
b. 散热器与管道连接应加活接。
6
管道油漆控制要点
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_19
a. 保温管道刷漆之前应彻底除锈。
b. 刷第一遍油漆时不要漏刷。
c. 管道安装完毕以后,进行刷第二遍油漆。
d. 管道油漆涂刷均匀,漆膜厚度符合要求。管道油漆无流坠,无漏涂,符合规范要求。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_20
a. 设备油漆应根据设计及厂家要求进行定色。
b. 设备刷漆时应均匀,无流缀,无漏涂,油漆颜色一致。
c. 设备标牌不得涂刷油漆。
7
管道保温控制要点
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_21
a. 管道保温平整,过度部分均匀。
b. 管道法兰应单独保温。
c. 保温材料各接口严密。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_22
a. 空调管道保温均匀平整。
b. 空调管道保温穿过套管。
c. 管道与墙面接触面加了装饰套。
8
管道标识控制要点
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_23
a. 成排管道标识。
b. 成排管道标识高度应一致。
c. 字体大小应适度。
d. 箭头方向应正确,排列整齐。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_24
a. 水泵标识字迹清晰。
b. 设备号码标识准确。
2
建筑电气工程
1
桥架安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_25
• 支架间距均匀合理。吊杆顺直无内(外)八字。支吊架经过防腐处理。吊杆长度一致。
• 桥架连接对口平齐,线槽不要有错茬现象。用厂家配套连接板、螺栓及其他附件,保证接地良好。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_26
• 桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。
• 在水平敷设时,支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙,无悬空现象,以保证各支吊架均匀受力,至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。
• 桥架应与配电箱、柜,分支管线、用电气具、设备做好接地,以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。
• 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_27
• 桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死,而应作如下处理:土建收口方正,在桥架四周留一定空间,往空间内填充防火枕或防火堵料,用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。
2
防雷接地及接地装置安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_28
• 防雷接地焊接要求:双面焊,焊接长度大于6D。焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_29
• 利用结构主筋作为防雷接地引下线时:双面施喊焊,焊接长度为6D。接地引下线为墙体主筋时,要采用内外两主筋。接地引下线为柱子主筋时,要采用对角两主筋。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_30
• 防雷接地测试点安装:预留盒及盖板要定型专用产品,标识要清楚、永久。安装位置要美观、方便易于操作。高度0.5米。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_31
• 屋顶避雷带:避雷带安装高度10cm,支架每米一个,转角处0.5m,专用镀锌卡子。雷线弯曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径。
3
配电箱、柜安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_32
• 配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其排列间距符合规范要求。
• 配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件。
• 配电箱内的导线应分清颜色,安装符合国家统一标准,出线的开关应标明回路名称,导线压在针孔内应做双回头(独股线),多股线应涮锡压鼻子进行接线,箱内的导线需排列整齐井绑扎成束,在活动部位应用长钉固定,盘面引出及引进的导线应留有余量,以便于检修。
• 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股线不应盘圈压线,应加装压线端子,多股线应涮锡后压装,不得减少导线股数。
• 明装配电箱安装,底边距地不小于1.5m,电表箱安装时不得小于1.8m,用膨胀螺栓固定。严禁电气焊开孔,不得开长孔。
• 暗装配电箱安装,箱体应嵌人墙内,箱体表面应与墙面平齐,底边距地不应小于1.4m,箱体周围不应有空鼓。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_33
• 成排配电柜安装:垂直度不大于1.2/1000,盘面平整度4mm,盘间接缝小于2mm。柜子标识齐全清楚。
• 配电柜盘线应走向合理、导线顺直、横平竖直、棱角清晰、拐角进线的造型一致平行,不得任意歪斜交叉相连,导线要留有一定的余量用塑料绑扎成束,绑扎间距均匀。各相导线分色清晰,且各相颜色区分一致,多股线涮锡部位用和导线颜色一致的绝缘带缠绕,缠绕长度一致,干净利落,线管进线处,带塑料护口。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_34
• 配电柜、箱接地做法:配电箱、柜如有电气元气件装于箱柜门上,一定要接地。软编织带,闭口鼻子。
4
开关、插座面板安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_35
• 开关面板安装:和装饰面合理结合,放于其几何中心。开关方向正确。与墙面无缝隙。潮湿场所应使用防水、防溅型插座。
• 面板的螺丝为镀锌件,无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面,不吃墙、没有黑边、缝隙。
• 线盒太深大于15mm时,要进行套边处理。
5
成排灯具安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_36
• 灯具安装牢固端正,位置正确。同灯开孔大小适中,无漏边现象。灯具安装要放于吊顶的几何中心位置。灯具和消防探头、喷洒头的距离符合规范要求。成排灯具顺直美观。
3
通风与空调工程
1
通风系统管道支吊架安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_37
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_38
• 空调风管吊架安装,风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。吊杆螺栓孔应钻孔。
• 吊架安装应垂直,间距符合规范要求吊架间距不大于3m。
• 空调风管应加木托,木拖厚度不小于保温材料厚度。
• 吊杆与风管之间距离为30mm。
• 当风管弯头大400mm时,应单独加支吊架。风管三通处应单独加吊架。
2
风管道安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_39
• 风管法兰垫料的厚度宜为3~5毫米。垫料与法兰平齐,不得挤入管内。
• 风管连接时,法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同,且螺丝长度应长短一致。出螺母长度2~3扣。
• 风管连接件均为镀锌件。连接螺栓规格正确,间距小于120mm。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_40
• 风管穿伸缩缝处应采用软连接,软管长度为伸缩缝宽度加100mm。
• 柔性管应松紧适度长度为150~250mm,不得有扭曲、受力现象,不得用柔性软管做变径管使用。
• 柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者连接起来,铆钉间距为60~80mm。不得使用软连接做变径使用。
3
风管保温
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_41
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_42
• 管道保温层与管道应紧贴、密实,不得有空隙和间断,表面平整、圆弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙过板,保温层与支架处接缝应严密,不应将支架包成半明半暗状态。管道保温用金属壳做保护层,其搭口应顺水,咬缝应严密、平整。
• 保温时,所用工具应足够锋利,下料应准确合理,胶和保温钉的分布应均匀。
• 法兰处保温必须单独下料粘接,保温层厚度必须与风管相同。
• 保温风管在支吊架处所垫木方厚度应与保温层厚度一致,并采取相应防腐措施。
4
风管标识
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_43
• 通风管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。采用油漆涂刷颜色要正确。用不干胶粘贴应间距均匀,分布合理。成排管道表识应排列整齐美观。设备标识应固定牢固,高度合理。
5
风口安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_44
• 风口安装时,所有风口横平竖直, 处于一条直线, 且确保风口与吊顶板结合紧密。风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。风口与风管连接应严密、牢固。风口水平度3‰,垂直度2‰。风口应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。
6
风机安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_45
• 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_46
• 风机减振采用减振器减振,减振器全部露在瓷砖面上,符合规范要求。减振器压缩量应均匀偏差不得大于2mm。
7
空调机组安装
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_47
• 机组就位安装,其机身纵横水平度允许偏差符合产品出厂说明书要求。对有振动的机组,其底座应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。
• 空调机组安装应保证机组的水平度,空调机组安装应按设计要求加减振垫。
• 空调机组安装应考虑检修位置,以便过滤器的拆卸和安装。
• 空调机组安装位置正确,牢固美观清洁。空调机组组装顺序正确,接缝严密,外表光滑。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_48
• 空调机组的冷凝水排水管水封高度应符合设计要求。
4
其他细部创优做法

看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_49
• 所有过楼板、顶棚的管道均在根部和顶部进行细部美化处理。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_50
• 地漏采用后铣孔的方法留置,装饰施工前由甲方确定地面地砖及墙面面砖的具体尺寸,按尺寸确定地漏的具体位置,使本工程地漏统一处于一块地砖的中心,此地砖按对角线切割成四块,找好泛水,要求切割的四小块边缘整齐,接缝平直,地漏加装不锈钢过滤网片。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_51
• 在满足吊顶标高的前提下做到排布合理,安装美观,便于维修。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_52
• 对于水电、消防及空调风管标高位置由总包统一绘制管线布置图,最大限度地减少各专项工程由于盲目施工造成管线阻塞现象,保证施工顺畅有序;又要满足吊顶标高符合设计要求。在吊顶内,各个专业的桥架与管线要气布局合理,排列有序,层次分明,横平竖直,美观且排列整齐。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_53
a. 竖井内管道排列整齐。
b. 管道保温平整,各接口严密。
c. 管道外缠玻璃丝布均匀,压边合理。
d. 管道外防火涂料均匀。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_54
• 成排管道安装应在同一个支架上,并保证支架牢固,支吊架成排成线,排列美观整齐。管道间距合理,并留出保温距离。
看创优机电实例工程如何策划各分项细部节点做法_55
• 管道等穿墙、穿楼板周边封堵严密,穿楼板套管做法统一,套管与管道中心对齐,周边封堵严密、美观,分色明显。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-01-08   |  只看该作者      

2

 管道等穿墙、穿楼板周边封堵严密,穿楼板套管做法统一,套管与管道中心对齐,周边封堵严密、美观,分色明显。

管不住

中国  | 建筑电气

52 关注

204 粉丝

586 发帖

55 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20