建筑施工现场临电一级和二级柜中的空开必须要透明的吗?临电规范jgj46-2005中我没有看到明确的规定。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2018-05-12     规范要求设置有明显可见的断开点。

  • 发表于 2018-01-08     不需要必须透明,满足要求就行。

 发表于2018-01-08   |  只看该作者       筑龙币+10

2

空开没有规定必须要透明的。隔离开关规定必须要有明显可见的断开点。如果空开作为隔离开关使用,那必须使用透明的。

 发表于2018-01-08   |  只看该作者      

3

点评   liao6625239  发表于  1楼   2018-01-08  建筑施工现场临电一级和二级柜中的空开必须要透明的吗?临电规范jgj46-2005中我没有看到明确的规定。
不需要必须透明,满足要求就行。

 发表于2018-01-08   |  只看该作者      

4

一级柜的里面的铜铝拍挡板需不需要呢?需要是透明的吗?

 发表于2018-01-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

学习了!2楼说的应该对!

 发表于2018-05-12   |  只看该作者      

6

点评   liao6625239  发表于  1楼   2018-01-08  建筑施工现场临电一级和二级柜中的空开必须要透明的吗?临电规范jgj46-2005中我没有看到明确的规定。
规范要求设置有明显可见的断开点。